7)人工挖孔灌注桩由于桩长大于3m,浇注混凝土应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土采用插入式振捣器振实。

8)当孔底或孔壁有渗水影响混凝土浇注质量时,应采取有效措施保证混凝土的浇注质量。 9)桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。 7.3事后验收

1)桩芯砼浇筑完毕后须蓄水养护;

2)监督施工单位整理施工、竣工资料,检查质量保证资料是否齐全; 3)检查桩基砼顶部标高是否正确;

4)配合甲方组织勘察单位、设计单位、质检单位、桩基检测单位、施工单位对桩基进行检测,检测单位应出示检测单位的资质和对检测结果负责,按测试要求出示检测报告书; 5)配合甲方组织有关单位对挖孔桩进行验收。

7.4人工挖孔灌注桩施工过程中常见的质量问题及原因分析如下: 7.4.1孔底虚土多

现象:成孔后孔底虚土超过10cm。

原因分析:①松散填土或含有大量炉灰、砖头、垃圾等杂填土层或在流塑淤泥、松散砂、卵石等土,成孔过程中或成孔后土体容易坍落;②孔口的土未及时清理干净,甚至在孔口周围堆积大量挖出的土,人工踩踏回落孔底;③放混凝土漏斗或钢筋笼时,孔口土掉入孔内。 7.4.2塌孔

现象:成孔后孔壁局部坍落。

原因分析:在砂卵石、卵石或流塑淤泥质土夹层中成孔,孔壁不能直立而坍落;局部有上层滞水渗漏作用,使该层土坍塌。

针对上述问题的产生原因,监理人员应督促施工单位及时采取有关预防措施,防止该类问题的发生,确保施工质量。

7.5人工挖孔桩基础缺陷及防治措施 (1)可能存在缺陷:桩身砼强度不足。

(2)产生原因:砼遭受孔内水的危害,引起砂浆稀释,砂石下沉,严重破坏砼的强度。 (3)防治措施:

① 对于孔内有地下水,水位低、水量小的桩孔,在浇捣时把砼拌均,水抽干,可以采用串筒迅速浇捣,但是在水位以下部分,必须调整砼配合比,适当减少用水量并增加水泥用量等;

② 对于水位高、出水量大的桩孔,在水位下必须采用水下砼配合比与导管灌注法灌注,在水位之上,为了避免水下导管灌注通病──桩身上部砼强度低,则可采用简单串筒浇捣,但是水必须抽干,泥

精彩文档

实用标准文案

浆、浮浆要清除干净,两种不同方法施工的交接层,用插捣器穿过反复插捣。 7.6桩基子分部工程的验收

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,抽检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;对地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

桩基子分部——人工挖孔灌注桩工程验收包括隐蔽工程验收和工程竣工验收。隐蔽工程验收在被验收工序施工完毕后下道工序施工前进行;工程竣工验收在基坑开挖至设计标高后组织验收。这两项验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,验收由监理工程师或建设单位项负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格对试件的代表性有怀疑时,应采用钻芯取样,检测结果符合设计要求可按合格验收。

工程验收时主要提供下列技术文件和记录。 1、桩设计图纸、施工说明和地质资料; 2、桩平面位置和垂直度检验记录;

3、材料合格证和到施工现场后复试试验报告; 4、灌注桩从开孔至混凝土灌注的各工序施工记录; 5、隐蔽工程验收记录;

6、见证取样及检测试验报告(包括钢筋接头、单桩混凝土试件); 7、单桩承载力测试报告;

8、混凝土灌注桩钢筋笼质量检验记录; 9、事故处理记录及有关文件; 10、桩体完整性测试报告; 11、混凝土灌注桩质量检验记录; 12、桩竣工桩位平面图; 13、其他必须提供的文件或记录。 8 安全施工的监理

8.1由于桩基施工发生安全事故以挖孔桩为最多必需高度重视;发生安全事故的原因主要有以下六

精彩文档

实用标准文案

类:

1)、地面或高空坠物; 2)、地面人员失足跌入桩孔; 3)、触电; 4)、起重工具失灵人员物受伤受困; 5)、桩孔内涌水、涌砂、坍土;6)、桩孔内出现有毒气体致使人员窒息。 8.2对此监理督促施工单位做好以下安全施工措施,并做好安全监理交底记录:

8.2.1首先督促施工单位必须严格执行《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)第6.2.13条有关规定,检查施工设备,进行安全、技术交底;督促施工单位技术负责人应带领机械、电器技术人员和安全人员逐孔全面检查各项施工准备,确保机电设备完好,符合安全使用标准。向现场施工操作人员进行详细的安全和技术交底,使安全管理在思想、组织和措施上全部得到落实。 8.2.2同时要求采取以下各项措施:

1)从事挖孔桩作业的工人应挑选健壮男性青年,并须经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训且经考核合格,方可进入现场施工。

2)在施工图会审和桩孔开挖前,应认真研究地质资料,对可能出现的流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况均应予以重视,并制订针对性防护措施和应急预案。如对安全施工存在疑虑,应及时向有关单位提出报告。对施工现场所有设备、设施、装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保其完好和安全使用。工人和工作人员上下桩孔所使用的电动葫芦、铁桶(吊笼)等必须是合格的机械设备,同时应配备自动卡紧保险装置,以防突然停电。不得用人工拉绳子运送人员或脚踩护壁凸缘上下桩孔。电动葫芦宜用按钮式开关,上班前、下班后均应有专人严格检查并且每天加足润滑油、保证开关灵活、准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其安全起吊能力。桩孔内必须放置软爬梯或设置尼龙绳,并随挖孔深度增加放长至工作面,作为救急备用。

3)桩孔开挖施工时,应注意观察地面和邻近建(构)筑物的变化。桩孔如靠近旧建筑物或危房,必须对旧建筑物或危房采取加固措施。挖出的土石方应及时外运。孔口四周2m范围内不得堆多余的泥土杂物。机动车辆通行时,应做出预防措施或暂停孔内作业,以防地面挤压地下塌孔。当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行对孔内有毒气体的检测。一般宜用仪器检测,也可用简易办法;如在鸟笼内放入鸽子,吊放至桩孔底,放置时间不少于10分钟。如经检查鸽子生态正常,工人方可下孔作业,每天开工前,应将桩孔内的积水抽干,并用鼓风机或大风扇向孔内送风5分钟,使孔内混浊空气排出,才准下人。孔深超过10m时,地面应配备向孔内送风的专门设备,风量不宜少于25L/s。孔底凿岩时尚应加大送风量。为防止地面人员和物体落入桩孔内,孔口四周必须设置护栏,一般加0.8m高围栏围护。

4)桩孔内的作业人员应遵守下列规定:

精彩文档

实用标准文案

①必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;

②严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火; ③每工作4小时应出孔轮换;

④开挖复杂的土层时,每挖深0.5~1m应用手钻或不小于φ16mm钢筋对孔底做品字形探查,探查孔底以下是否有洞穴、涌砂等,确认安全后,方可继续进行挖掘;

⑤认真留意孔内一切动态,如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时,应停止作业并迅速撤离;

⑥当桩孔挖至5m以下时,应在孔底以上3.0m左右处的护壁凸绝上设置半圆形的防护罩,防护罩可用钢(木)板或密眼钢筋(丝)网做成。在吊桶上下时,作业人员必须站在防护罩下面,停止挖土,注意安全;若遇起吊大块石时,孔内作业人员应全部撤离至地面后才能起吊; ⑦孔内凿岩时应采用湿法作业,并加强通风防尘和人身防护;

⑧如在孔内爆破,作业人员必须全部撤离至在面后方可引爆;爆破时,孔口应加盖;爆破后,必须用抽气、送风或淋水等方法将孔内废气排除,方可继续下孔作业;

⑨在施工中途抽水后,必须先将地面上的专用电源切断,作业人员方可下孔作业。

5)孔口配合人员应集中精力,密切监视孔内情况,积极配合孔内人员进行工作;不得擅离岗位。在孔内上下递;送工具物品时,严禁抛掷;严防孔口物件落入桩孔。施工场内一切电源、电器的安装和拆除,必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。电器安装后必须经验收合格方可使用。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架设2m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆、电线,必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯,并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定要求。 8.2.3监理督促施工单位做好以下基本安全施工措施要素归纳: 1)所有孔底照明电源应为小于12V的安全电压。 2)孔内应设置爬梯,便于疏散。 3)孔内作业应设吊带、吊绳或吊篮。 4)作业面上一定高度应设置安全护罩。 5)每次作业应有送风器具。

6)每次作业前应将鹦鹉或鸽子先放入孔底,观察有无有害气体后方可施工。 7)每次作业至少应有二人,一上一下轮流作业。

临夏州永安工程建设监理有限责任公司