每m注浆量1070÷4÷5 = 53.5(L/m)(4孔 5m)

根据要求达到的地基承载力标准fk不小于140Kpa;参照类似工

程实例,考虑溢浆和现场情况实取65Kg/m 。

三、施工方法

1) 根据场地地质情况本工程压密注浆采用振动堵头花管定 注法进行施工,施工流程见压密注浆工艺流程示意图。 2) 成孔采用钢管用振动器压入土层至设计深度,遇障碍物先 用钢钎引孔(或开挖),不通再位移200重新沉孔。

3) 注浆顺序:注浆先注外围2排孔作围幕层,防止水泥浆外流;注浆时应跳注,相邻孔注浆间隙不小于3小时避免孔间窜浆。 4) 注浆参数:注浆水泥量65kg/m,水灰比0.6,注浆压力0.2-0.4Mpa,拔管速度0.1-0.25m/min。

5) 注浆前对注浆孔按顺序进行编号施工时要逐孔记录,完工后检查对照,防止漏注。

6) 注浆注意事项:当注浆孔边有水泥浆冒出应用水泥袋堵住,冒浆(窜浆)严重时应停注,待水泥浆稳定后再注至设计水泥用量。

7) 注浆机械采用SYB50-50Ⅱ型注浆机,立式水泥搅拌机,施工前将机械压力调试好,水泥浆搅拌均匀,注浆管统一采用1200mm长钢管丝接牢固.严密,经常清洗干净防止堵塞。 8) 单孔注浆结束后,首先关闭注浆管顶端阀门再卸高压管,防止管浆回喷。

9) 注浆完工后用水泥袋将孔堵实防止冒浆,7天后再将水泥袋清除干净。

10) 注浆施工前在注浆孔外围设排水沟,并在中间和两端设积水坑,及时排水,保持场地无积水。

四、质量控制措施

1、质量控制依据《建筑地基处理规》(JGJ79-91),《地基处理手册》,《既有建筑地基基础加固技术规》JGJ123-2000,及相关技术规程。

2、现场质量把关:安排专职质检员检查逐孔记录,(注浆孔位偏离在50mm,注浆孔深度误差在200mm,垂直度偏差小于1%。每米水泥用量误差2kg,水灰比误差5%。)

3、施工用水为饮用水,水泥为普硅32.5级,并根据要求加入2%速凝剂(水玻璃),施工中尽量保持场地干燥,有益土壤吃浆。

4、施工前对操作工人进行技术交底培训,以提高工人素质,还制定现场奖罚办法,以提高工人的责任心和积极性;确保施工质量。

5、现场加强排水措施,在注浆管顶加装闸阀以防止冒浆。 6、机械设备,器具组织安排如附表

五:安全文明施工措施

1) 加强现场安全管理,工人进场前进行安全交底和安

全培训,现场建立安全制度并严格执行。

2) 施工前专职电工检查机电器具线路是否完好,漏电

保护装置是否灵敏可靠。 3) 操作工人施工时必须穿戴规。

4) 施工现场整洁,文明,与相邻施工单位友善共处,

不发任何事端。

b、其他情况管线保护

⑴施工道路下方有各种管线时,可采用以下两种方式保护,一是用20mm厚钢板铺管线上方的路面;二是浇筑200mm厚钢筋混凝土路面,配筋是Φ12@200mm双向双层钢筋网。混凝土强度等级用C20。

⑵基坑开挖后,暴露或接近暴露的管线,应提前做好准备,及时予以防护。根据管线的种类,材质走向和位置,可分别选用以下几种方法防护。

A.隔离法。通过钢板桩、树根桩、深层搅拌桩等形成隔离体,

限制地下管线周围的土体位移、挤压或振动管线。这种方法适合管线埋深较大而又临近桩基础或基坑的情况。对于管线埋深不大的也可采用隔离槽的方法,隔离槽可挖在施工部位与管线之间,也可在管线部位挖,即将管线挖出悬空。隔离槽一定要挖深至管线地步一下,才能起到隔断挤压力和震动力的作用。

B.悬吊法。一些暴露于基坑的管线,或因土体可能产生较大

位移而用隔离法将管道挖出的,中间不宜设支撑,可用悬吊法固定管线。要注意吊索的变形伸长以及吊索固定点位置影不受土体的影响。悬吊法管线受力、位移明确,并可以通过吊索不断调整管线的位移和受力点。

C.支撑法。对于土体可能发生较大沉降而造成管道悬空的,

可沿线设置若干支撑点支撑管线。支撑体可考虑是临时的,如打设支撑桩、砖支墩、沙袋支撑等;也可以是永久性的,对于前者,设置时要考虑拆除时的方便和安全,对于后者一般结合永久性建筑物进行。

D.土体加固法。顶管、沉井施工中,可能由于土体超挖和坍

塌而导致地面沉降和土体位移的,可以采用注浆加固土体的办法。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和空隙进行注浆充填加固。

此外,在砂性土层,且地下水位又较高的环境中开挖施工时,为防止流砂发生,也可用井点降水法。

E.选择合理施工工艺。基坑开挖、地下连续墙施工可采用分段

开挖、分段施工的方法。使管线每次暴露局部长度,施工完一段后再进行另一段,或分段间隔施工。对于桩基工程,可以合理安排打桩顺序,如临近管线的桩先打,退着远离管线的方向打桩,以减少对管线的挤压,还可考虑调整打桩速率的方法,如打打停停,对减少土中的孔隙水压力活着打桩四周设置排水沙井、塑料排水板,使孔隙水压力很快小时,减少挤土效应。顶管工程施工,对临近管线区域,可以放慢顶进速率,以及减少一次顶进距离的办法,做到勤顶勤挖,减少对土体的挤压力,顶头穿过管线区后,勤压膨润土,以充填顶头切削造成的管壁外间隙,减少地面沉降。有些地下工程还可采用逆作法施工保护管线,对管线可起固定作用的部位先施工并家跑龙套,再施工其他部位,基坑回填时分层夯实,钢板桩拔除时及时用砂充填空隙并在水中振捣密实,尽量缩短管线受影响区的施工时间等。

F.对管线进行搬迁、加固处理。对便于改道搬迁,且费用不大

的管线,可以在基础工程施工之前先行临时搬迁改道,或者通过改善、加管线材料、接头方式,设置伸缩节等措施,怎大管线的抗变形能力,以确保土体位移时也不失去使用功能。