*******10KV直流冷缩电缆终端头制作技术交底

交底单位:*******

交底地点 交底时间 交底负责人 接受交底 单位及人员 交底容: 一、工序流程 电缆测试缩冷缩管端子剥切电缆外护套剥切电缆铠装剥切电缆护套安装终端连接地线、收缩三指套、收安装相色罩帽压接接线剥铜屏蔽层剥半导电层填写制作记录。 剥线芯绝缘电气性能测试 二、施工要求 1、 电缆测试 制作前应用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,绝缘应合格,一般应大于400MΩ。 2、剥切电缆外护套、铠装和护套 自电缆端头剥除电缆外护套,长度为800-1200mm。保留20mm铠装(铠装断口用恒力弹簧包紧)及10mm护套(注意:剥切护套时走刀不要太陡,以免破坏铜屏蔽),其余剥去,用PVC胶带将每相铜屏蔽带端头临时包扎,清理填充物,将三相分开。 PVC胶带铜屏蔽层10mm20mm内护套钢铠 .

. 3、接地线 清除铠装表面涂层;用恒力弹簧将一接地线固定在钢铠上,把恒力弹簧绕一圈后反折回接地线再绕恒力弹簧。用填充胶以半叠方式将第一个恒力弹簧及钢铠包覆。将另一接地线用恒力弹簧与铜屏蔽可靠捆扎,并与前根接地线错位。用填充胶绕包第二个恒力弹簧。用填充胶把电缆分叉处缝隙填满。并绕包到电缆外护套离分叉口约120mm长止,外形饱满光滑,再在填充胶下部包两层密封胶,使两根接地线夹在密封胶之间(约20mm)。用绝缘自粘带把填充胶表面包一层,在离外护套断口大约50~60mm处将接地线固定。剥切电缆垫层 DJ-20胶带恒力弹簧约120mm接地线密封胶 4、收缩三指套 将三指套分支手套甚至三叉口的根部,逆时针方向均匀抽掉衬管条,先收缩三指部分,然后在手套下端用DJ-20绝缘带包绕4层,再加绕2层PVC胶带,加强密封。定。 三指套PVC胶带 .

. 5、收缩冷缩管 在收缩冷缩管前保持电缆平整不要弯曲,三相电缆尽量分开,将一根冷缩管套入电缆一相(衬条管伸出的一端后入电缆),一端与三指套搭接20mm,逆时针方向均匀抽掉袖管条,收缩该冷缩管,其他两相电缆按照上述方法操作。 冷缩管20mm三指套 6、剥铜屏蔽层、半导电层 自冷缩管端口向上量取L+215mm(L为接线端子孔深),其余截除。自冷缩管端口向上量取25mm长半导电层,其余半导电层去掉;将绝缘表面用砂布打磨以去除吸附在绝缘表面的半导电粉尘,半导电层末端用砂纸或砂布打磨成小斜坡,使之平滑过渡。 15mm10mm铜屏蔽层半导电层冷缩管三指套 7、剥线芯绝缘层 自电源末端剥去线芯绝缘及屏蔽层,长度为L+30mm(L为端子孔深);将绝缘层端头倒 .

. 角,用砂布将绝缘层表面砂光。在冷缩管端口以下20mm处用PVC胶带做好标记(以上4~6工序中的电缆相关剥切尺寸可用所配标尺量取)。用PVC胶带将线芯端头临时包好。 L+5mm205mm25mm20mm定位标记 8、安装终端、相色罩帽 用清洁巾从上至下把各相清洗干净,以半叠方式绕包二层半导电带将铜屏蔽层与半导电层之间的台阶覆盖住。待清洁剂挥发后,在绝缘层表面均匀地涂上一层硅脂,将冷缩终端套入电缆,衬条伸出一端后入电缆,逆时针方向抽掉衬条使终端收缩(注意:终端收缩好后,其下端与标记齐平);抹尽挤出的硅脂。将罩帽腔台阶顶住绝缘,再将罩帽大端复原罩住终端。 (相色)罩帽户外终端25mm定位标记包半导电带冷缩管三指套 9、压接接线端子 出去临时包在线芯端头上的PVC胶带,将接线端子套在线芯上,再压接接线端子;按此工艺 .

. 处理其他两相。 户外接线端子相色罩帽 10、电气性能测试 用2500V兆欧表测试电缆绝缘电阻,作直流耐试验及泄露电流试验,应符合标准。 11、填写技术记录 填写好施工记录及测试表格。 三、质量控制措施 1、凡使用的电缆及附件,均应符合现行国家或行业的技术标准,并有合格证件。 2、电缆铠装应良好接地,接地线应采用截面不小于25mm2铜铰线。 3、电缆头位置应符合设计要求,带电引上部分与接地部分的距离不得小于200mm。 4、电缆终端头制作完毕,应进行电气性能试验。 5、剥切电缆铠状带时,应使用钳子或专用工具,不得直接用手。 6、剥切电缆护层、铠装带和屏蔽层时不得损伤主绝缘,屏蔽层的端部要平整,不得有毛刺。 7、焊屏地线时必须使用烙铁,不得使用喷灯,以免损伤绝缘。 8、收缩材料如要切割时,切割面要平整,不得有尖角或裂口。 9、雨雪及大雾天气不得进行施工。 10、连续作业时,要防止汗水滴入绝缘材料,防止受潮,而且要确保施工场地清洁、干燥、光线充足,操作人员需戴棉线手套。 四、安全要求 .

10KV环网冷缩电缆终端头制作技术交底