3 灭火器的有关质量证书﹑出厂合格证﹑使用维护说明书等。

4.1.4 灭火器配置验收应按本规范附录B的要求填写建筑灭火器配置验收报告。 4.2 配置验收

4.2.1 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求。 检查数量:按照灭火器配置单元的总数,随机抽查20%,并不得少于3个;少于3个配置单元的,全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位,全数检查。

验收方法:对照建筑灭火器配置设计图进行。

4.2.2 灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求。

检查数量:随机抽查20%,查看灭火器的外观质量。全数检查灭火器的合格手续。 验收方法:现场直观检查,查验产品有关质量证书。

4.2.3 在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。 检查数量:随机抽查20%。

验收方法:对照建筑灭火器配置设计文件和灭火器铭牌,现场核实。

4.2.4 灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定,灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。

检查数量:按照灭火器配置单元的总数,随机抽查20%;少于3个配置单元的,全数检查。

验收方法:用尺丈量。

4.2.5 灭火器设置点附近应无障碍物,取用灭火器方便,且不得影响人员安全疏散。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查。

4.2.6 灭火器箱应符合本规范第3.2.2、3.2.3条的规定。 检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;少于3个全数检查。 验收方法:观察检查与实测。

4.2.7 灭火器的挂钩、托架应符合本规范第3.2.4~3.2.6条的规定。 检查数量:随机抽查5%,但不少于3个;少于3个全数检查。 验收方法:观察检查与实测。

4.2.8 灭火器采用挂钩、托架或嵌墙式灭火器箱安装设置时,灭火器的设置高度应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求,其设置点与设计点的垂直偏差不应大于0.01m。

检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;少于3个全数检查。 验收方法:观察检查与实测。

4.2.9 推车式灭火器的设置,应符合本规范第3.3.1、3.3.2条的规定。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查。

4.2.10 灭火器的位置标识,应符合本规范第3.4.1、3.4.2条的规定。 检查数量:全数检查。

验收方法:观察检查。 4.2.11 灭火器的摆放应稳固。灭火器的设置点应通风、干燥、洁净,其环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。设置在室外和特殊场所的灭火器应采取相应的保护措施。 检查数量:全数检查。 验收方法:观察检查。 4.3 配置验收判定规则 4.3.1 灭火器配置验收应按独立建筑进行,局部验收可按申报的范围进行。 4.3.2 灭火器配置验收的判定规则应符合下列要求: 1 缺陷项目应按本规范附录B的规定划分为:严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。 2 合格判定条件应为:A=0,且B≤1,且B+ C≤4,否则为不合格 5 检查与维护 5.1 一般规定 5.1.1 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。 5.1.2 每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。 5.1.3 检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。 5.1.4 需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。 5.2 检查 5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 5.2.3 日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。 5.2.4 灭火器的检查记录应予保留。 5.3 送修 5.3.1存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。 5.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。 表5.3.2 灭火器的维修期限 灭火器类型 手提式水基型灭火器 水基型灭火器 推车式水基型灭火器 手提式(贮压式)干粉灭火器 干粉灭火器 手提式(储气瓶式)干粉灭火器 首次维修以后每满1年 出厂期满5年; 首次维修以后每满2年 维修期限 出厂期满3年; 推车式(贮压式)干粉灭火器 推车式(储气瓶式)干粉灭火器 手提式洁净气体灭火器 洁净气体灭火器 推车式洁净气体灭火器 手提式二氧化碳灭火器 二氧化碳灭火器 推车式二氧化碳灭火器 5.4 报废 5.4.1 下列类型的灭火器应报废: 1 酸碱型灭火器; 2 化学泡沫型灭火器; 3 倒置使用型灭火器; 4 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器; 5 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。 5.4.2 有下列情况之一的灭火器应报废: 1 筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑; 2 筒体明显变形,机械损伤严重; 3 器头存在裂纹,、无泄压机构; 4 筒体为平底等结构不合理; 5 没有间歇喷射机构的手提式; 6 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别; 7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; 8 被火烧过。 5.4.3 灭火器出厂时间达到或超过表5.4.3规定的报废期限时应报废。 表5.4.3 灭火器的报废期限 灭火器类型 手提式水基型灭火器 水基型灭火器 推车式水基型灭火器 手提式(贮压式)干粉灭火器 手提式(储气瓶式)干粉灭火器 干粉灭火器 推车式(贮压式)干粉灭火器 10 推车式(储气瓶式)干粉灭火器 手提式洁净气体灭火器 洁净气体灭火器 推车式洁净气体灭火器 二氧化碳灭火器 手提式二氧化碳灭火器 12 6 报废期限(年) 推车式二氧化碳灭火器 5.4.4 灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。 附录A 建筑灭火器配置定位编码表 表A 建筑灭火器配置定位编码表 配置计算单元分类 □组合单元 单 元 保 护 面 积 单元需配灭火级别 Q= B 设置点编 号 灭火器编 号 规 格 灭火级别 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe = B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A □灭火器箱内 型 号 实 配 设置方式 位置描述 灭火器灭火器设置点 灭 火 器 设 置 点 备 注 灭 火 器 灭火级别 Qe= B S= m2 Q= A 设置点数 设置点需配 N= Qe= A □独立单元 单元名称 Qe= B □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Qe= A Qe= B □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 Q= A 单元实配灭火级别 Q= B 单元实配灭火器数量 附录B 建筑灭火器配置缺陷项分类及验收报告 表B 建筑灭火器配置缺陷项分类及验收报告 工程名称 建设单位 监理单位 序号 1 筑灭火器配置设计要求 2 3 其灭火剂应能相容 灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器4 应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内 5 不得影响人员安全疏散 6 或干燥、洁净的地面上 7 2.2 灭火器(箱)不应被遮挡、拴系或上锁 2.1 重(B)4.2.6/3. 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,4.2.5/3.1.3 重(B)4.2.5/3. 灭火器设置点附近应无障碍物,取用灭火器方便,且重(B) 配置设计规范》GB 50140的有关规定,灭火器的设置严重(A)4.2.4 灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求 在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,严重(A)4.2.2 严重(A)4.2.3 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建严重(A)4.2.1 检查项目 缺陷项 检查记录 检查结论 工程地址 设计单位 施工单位