好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架工程施工组织设计教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

亚洲广场脚手架

1、编制依据:

序号 工程施工方案

名 称 编号 建施-1——建施-28、结施01——1 施工图纸 施工图纸 结施105 建筑施工安全检查标准 建筑安装工程安全技术规程 规范、 建筑安装工人安全技术操作规程 2 规程 特种作业人员安全技术考核管理规则 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ59-99 [56]国议周字第40号 (80)建工劳字第20号 GB5306-85 JGJ80-91 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001/J84-2001 施工组织 3 设计 公司第三层次文件 4 其他 公司作业指导书 2、工程概况:

序号 1 2 项目名称 建筑面积 层数 亚洲广场 91150m2 三十层,地下室二层 3 4 层高(总高) 结构形式 3m(105m) 框剪 3、施工安排

⒊1、施工进度安排:

序号 1 2 3 施工部位 地下室及基础 主体 装饰装修 完成时间 工期(天) 6个月 9个月 7个月 ⒊2、管理人员组织及职责分工:

⒊3、劳动力安排:

序号 1 2 工种 架子工 普工 人数 30 10 任务 搭设 配合 项目经理 技术经理 生产经理 安 全 员 A区架子工组长 A区架子工班组 B区架子工组长 B区架子工班组 C区架子工组长 C区架子工班组 4、施工准备

⒋1、技术准备:

组织熟练有资职的作业人员进场进行培训和技术交底 ⒋2、工具准备:

序号 1 2 名 称 切割机 搬 手 数 量 3台 40把 备 注 ⒋3、材料准备:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 钢管 扣件 扣件 扣件 安全网 安全网 竹脚手板 扎丝 数 量 400吨 50000个 5000个 8000个 30000m2 3000m2 5000块 800kg 规 格 Φ48,3.5厚 直角扣 支接扣 回转扣 封网(6m×1.5m) 水平兜网(6m×1.5m) 3m×0.25m 备 注 5、主要施工方法

本工程六层以上采用升降脚手架另做方案,此方案只涉及六层以下(大约25m)。由于场地狭小本工程采用悬挑脚手架。

⒌1、脚手架的搭设拆除施工工艺: ⒌1.1、挑梁及钢索的埋设:

按照计算书在结构施工时埋设钢筋和钢丝绳 ⒌.2、搭设程序:

⒌⒉1埋件的混凝土达到强度后按施工设计放立杆位置; ⒌⒉2周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设;

⒌⒉3应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,

然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;

⒌⒉4在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑。

⒌⒉5剪刀撑、斜杆等整体拉结杆和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

⒌3、搭设要求:

⒌⒊1立杆:横距为1.1m;纵距为1.8m。相邻立杆的接头来用对接形式,其位置应错弄布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于50cm、立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300,并且其绝对偏差须控制在75mm内。在立杆底端之上100-300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并连接牢固。

⒌⒊2大横杆:步距为1.8m,上下横杆的接长采用对接形式,其位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离≤50mm;相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载的情况。

⒌⒊3小横杆:贴近立杆或设于双立杆之间,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

⒌⒊4剪刀撑:沿脚手架除在两端设置外,满搭设一道。剪刀撑应

联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45°,其斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣结点。

⒌⒊5连墙件:按二步三跨设置,其垂直间距﹤6m,水平间距﹤6m,设置在框架柱上。

⒌⒊6水平斜拉杆:设置在有连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚度。

⒌⒊7护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上必须设2道护栏和挡脚板,上栏杆高度≥1.1m。

⒌4、脚手架拆除:

⒌⒋1架子拆除时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志;地面应设专人指挥,禁止非作业人员入内。

⒌⒋2拆架子的高处作业人员应戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋方允许上架作业。

⒌⒋3拆除顺序应遵守由上而下,先搭后拆、后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而且小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

⒌⒋4拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

⒌⒋5连墙杆应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应用临时撑支住,然后才能拆抛撑。

⒌⒋6拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。