好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV六氟化硫断路器机构更换方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV瓷柱式SF6断路器机构更换方案

.专业DOC.

XX220kV变电站其中1台220kV瓷柱式断路器(分相操作)需更换操作机构。

一、 检修目的

拆除下老旧操作机构,安装新机构并重新进行二次布线,连接控制电缆,并调试机构,从而满足开关操作的要求,贵方负责施工,我公司负责指导安装。 二、 主要工作容:

1. 本次施工容主要包括更换和调试两部分,具体如下: (1)更换:将开关本体与原机构箱拆解分离,更换新机构。 (2)调试:根据要求,进行机械特性试验,调整以满足技术要求。 2. 检修的工艺流程:

编写检修方案及有关措施 做好检修的一切准备工作 停电后采取的安全措施 判断需要解体的部位 适当的SF6气体回收 进行更换 充气 必要的预试项目 验收试验 状态恢复 设备交接 .专业DOC.

启动、投入运行 三、 停电围及时间:

1.停电围:更换期间要求该断路器停电,拆解掉两侧引线,并做好接地措施。

2.停电时间:机构更换用时约3天,其中第3天为验收试验。 四、 必要的安全预防措施

1. 检修全过程中要严格执行“安全第一,预防为主”的方针。检修中的安 全技术措施要严格遵照有关规定且要结合现场实际。检修人员要提高自我保护意识,保证人身及设备的安全。

2.检修人员应熟悉检修现场周围设备布置及停运情况,开工前工作负责人 应向工作班人员交待工作容及工作围。

3.认真检查安全工器具实际状况,不得使用不合格的安全工器具,也不准将不合格的工器具带入工作现场。

4. 检修工器具要登记编号,且要有专人管理,摆放整齐有序。

5.进入工作现场必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,传递物件不得上下抛掷。 五、 检修容:

1.第1天:

(a)首先应做好安全保障措施,因部分开关正常送电,所以在更换检修过程中,应拉好警戒线。本部分工作可提前完成。

(b)停电的安全措施:维修断路器停电(开关处于分位),断路器两侧隔离开关断开、接地开关合上,拆除断路器两侧引线;做好安全措施。 (c)拆除二次电缆。

(d)拆除表管,将断路器本体的气体回收至0.1MPa(表压)。

(e)用吊具绳套同灭弧室本体的吊点相连,吊车稍稍起吊使绳套稍微吃劲;

.专业DOC.

220kV六氟化硫断路器机构更换方案

220kV瓷柱式SF6断路器机构更换方案.专业DOC.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3wfcq9ugw20wacw0f2p46m3qp9xkpa00ykx
领取福利

微信扫码领取福利