目录
1、编制依据............................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况............................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署............................................................................................... 2 3.1标高复核 ........................................................................................ 2 3.2主要施工机具 ................................................................................ 2 3.3混凝土的供应方式 ........................................................................ 2 3.4施工顺序 ........................................................................................ 3 4、车库地面施工与其它分项工程工序交叉施工原则及措施 .............. 3 4.1车库地面施工与水电安装之间的交叉施工 ................................ 3 5、主要施工方法与技术措施 .................................................................. 3 5.1细石混凝土地面 ............................................................................ 3 5.1.1施工准备 .................................................................................... 3 5.1.2施工工艺流程 ............................................................................ 4 5.1.3施工要点 .................................................................................... 4 5.1.4水泥砂浆地面 ............................................................................ 6 5.1.5水泥砂浆地面施工工艺: .......................................................... 6 5.1.6质量要求 .................................................................................... 8 6、质量保证体系与保证措施 .................................................................. 8 6.1质量保证体系 ................................................................................ 8 6.2质量保证措施 ................................................................................ 9 7、安全保证措施及文明施工 ................................................................ 10
地面主要部位及做法见下表: 项目 构造做法(从上至下) 使用部位 地下车库地面 a.2厚合金特殊耐磨骨科,混凝土即将初凝时均匀散布 b.48厚C20混凝土随打随抹光,并向排水沟找1%的坡 地面一 c.素水泥桨结合层一遍 d..钢筋混凝土板 3、施工部署
3.1标高复核
车库地面施工前,需对地下车库地面水平标高进行复核或调整,保证地面标高准确,防止结构不均匀沉降对水平标高造成的影响。
3.2主要施工机具
机具:平板振捣器、运输小车、工程车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 3.3混凝土的供应方式
车库地面C20混凝土商品混凝土。混凝土厂家对原材料质量负责。水泥砂浆采用自拌方式,以满足施工现场混凝土连续浇筑的需要。
3.4.1对原材料的要求
(1)水泥:选用质量性能稳定的普通硅酸盐水泥, 1:2.5水泥砂浆中使用的PO42.5水泥同商品混凝土同品牌、同标号。
(2)砂子:选用中砂,含泥量应在2%之内,泥块含量不大于1%; (3)石子:选用连续级配的机碎石,石子粒径5-25mm,针片状颗粒含量不大于10%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%;
(4)搅拌用水:要求清洁、可饮用、无色无味; 3.4.2配合比的主要参数要求
(1)搅拌站按照设计要求的混凝土强度等级对其所选用的水泥品种、砂石级配、含泥量和外加剂等进行混凝土试配,得出优化配合比,并把试配结果及相关材质报告报送到项目经理部,由技术负责人审核,报监理审查认可。
(2)坍落度:混凝土坍落度控制在160-180mm。
(3)砂率:38~45%。
(4)凝结时间:初凝时间为6~8小时,终凝时间不大于12小时。 3.4施工顺序
本次地坪浇筑顺序为先完成各口部,再完成东西两个配电间,最后完成大面积及汽车道的施工。
4、车库地面施工与其它分项工程工序交叉施工原则及措施
车库地面施工期间,与油工施工、机电安装等工序穿插多,相互牵制大。施工之前现场管理部门一定要确定各工序交叉顺序,绘制工序流程图。施工中各工序要相互协调配合,做好工序交接和成品保护,以使工程顺利进行,以免出现误工、返工现象。
4.1车库地面施工与水电安装之间的交叉施工
车库地面施工与水电通风安装之间的交叉施工,向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾,初装工作与水电安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面。土建与水电的交叉问题是一切交叉中的重点,必须重点解决,解决此矛盾的原则:
4.1.1水电暖安装进度必须服从总控进度计划,选择合理的穿插时机,要在现场部门统一的协调指挥下施工,使整个工程形成一盘棋。
4.1.2明确责任,做好交接手续。 4.1.3建立固定的协调制度。
4.1.4一切从大局出发,互谅互让,土建施工要为水电通风安装创造条件,水电通风安装要注意对土建成品及半成品的保护,土建施工过程中也要注意对水电暖专业成品的完善保护。
5、主要施工方法与技术措施
5.1细石混凝土地面 5.1.1施工准备 5.1.1.1技术准备
1、混凝土浇筑前,必须仔细查看图纸,对浇筑部位、浇筑方法、浇筑路线、相关的质量要求、安全要求等做详细的安全、技术交底,待相关工序验收合格后填写《混凝土浇灌申请书》,并落实浇筑人员,正确分工,责任到人。
2、检查地沟模板的轴线位置、截面尺寸、标高、垂直度、支撑的牢固程度及模板拼缝的严密程度,确保模板内的杂物和钢筋上的油污已经清理干净,对钢筋保护层、预埋件和预留洞进行检查,做好模板和钢筋的验收工作。
3、混凝土浇筑前应沿浇筑方向,指定好工程车行驶路线。按要求工程车行驶过程中做好成品保护,混凝土浇筑过程中要注意不要二次污染。
4、检查用电线路,确保施工正常用电以及夜间施工照明。 5、地下室内墙面已弹好+100cm水平线。 5.1.1.2作业条件
a.基层表面应粗糙、洁净,并应湿润且不得有积水现象;面层不允许凹凸不平或起砂现象;坡道的基土及垫层均按斜度做成斜面。
b.室内的防水层完成且闭水试验合格。
c.检查地漏标高,用水泥砂浆或细石混凝土将地漏四周稳牢堵严。 d.水电管线安装完毕, 管洞堵好。
e.在室内墙面弹出统一标高线和轴线并校核无误。 f.作业环境湿度不低于5℃。 5.1.2施工工艺流程 水
5.1.3施工要点
1)面层混凝土铺设前,地面线槽必须施工完毕,并经业主、监理的验收,做
抹平 压光 养护 保护 水泥砂浆拌制 摊铺混凝土拌合料 泥 粗骨料 细骨料 水 基层处理 刷水泥浆粘结层 机械和人工振实 施工缝处理 好隐蔽后方才进行下道工序。
2)铺设时,在基层表面上涂一层水灰比为0.4-0.5的水泥浆,并随刷随铺设混凝土拌合料,刮平找平。
3)摊铺刮平宜采用滚筒压实以不冒气泡为度,保证面层混凝土密实达到强度等级。
4)混凝土面层应连续浇注,不宜留置施工缝。如停歇时间超过允许规定时,在继续浇注前对已凝结的混凝土接槎处进行清理和处理,剔除松散石子、砂浆部分,湿润并铺设与混凝土同级配合比的水泥砂浆后再进行混凝土浇注,应重视接缝处的捣实、压平工作,不应显出接槎。
5)混凝土振捣密实后,用2m长的刮杆刮平,标高根据柱上的建筑统一标高线,中间区域采用拉线控制标高,为确保混凝土标高和表面的平整度及坡度,一边用刮杆刮平一边用水准仪进行标高的复查。
6)细石混凝土刮杠刮完,随即用木抹子搓平,第一遍用铁抹子轻抹面层,把脚印压平。混凝土应随捣随抹。
7)当面层开始凝结,地面面层上人稍有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。
8)当面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光应控制在终凝前完成。
9)各遍抹压均应从房间内向门口处倒退抹压。
10)混凝土面层浇注完成后,应在24h内加以覆盖并浇水养护,在常温下连续养护不少于7d。
11)汽车库地面在常温下连续养护3d后,在混凝土地面上根据图纸设计的分格缝位置用墨线弹出,采用公路切割机进行分格缝切割,切割深度不小于120mm。
12)地面切缝示意图