④、附墙架的安装:
1、 2、
在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固。 将两要管与附墙座连接。
3、用螺栓及销子将其余部分连接起来,调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度。
4、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼及对重不与附墙架相碰。 附墙架连接尺寸 吊笼规格 3200×1500 附墙架
附墙架作用于建筑物上的力F的计算 F=L×60/B×
型号 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ L 2900-3400 1800-2100 1800-2500 S 1430 1650 1000-1570 L 2900-3400 L1 1065-1965 L2 1100-1800 B 1430 例如:S=1430mm,L=3100mm F=3100×60/1430×=
附墙架与墙连接(本工程附墙架与墙的连接采用 例2)
【例1】与墙的预埋件相连 【例2】用穿墙螺栓固定 【例3】预埋螺栓 【例4】与钢筋结构焊接
注意:根据需要请用户选择附墙架的连接方式,并自备连接螺栓及零件,其强度必须能够承受上述公式计算的力 Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型附墙架安装及电缆保护架安装
⑤、电缆保护架的安装:
1、用起重工具将电缆卷线挂于电线筒上方。 2、放出约的电缆,以便把电缆接到电源箱上。 3、从电缆筒底部拉出电缆至电源箱暂不要连接。
4、将电缆一圈一圈顺时针放入电缆筒中,尽量使每圈一样大,其直径
略小于电线筒径。
5、将电缆固定在电缆托架上,将电缆插头插入插座。 6、将电缆接至电源箱上,起动升降机检查电缆是否缠绕。 7、在导轨架加高的过程中要同时安装电缆保护架。
8、调整电缆保护架以及电缆托架的位置,确保电缆在电缆的保护架“U”
型中心。
⑥、外笼门限位开关安装:
1、安装吊笼之前,安装笼底缓冲弹簧座。
2、安装外笼门限位开关的之前,先调整门支撑,使外笼门上端与吊笼
门立柱的距离为185。
3、将限位安装角钢安装在吊笼但开门内侧的上门轮处。
4、将外笼门限位开关安装在限位安装角钢上,调整限位开关位置,使
限位开关的滚轮与外笼门的垂直方管正对。 5、检查外笼门限位开关是否工作正常。
第五节 整机调试
①、整体调试:
升降机主机就位后,此时轨道架高度安装至6米,应进行通电试运检
查,首先确认工地电源功率是否充足,工地电箱内的漏电保护开关应为冲击波无动作型,然后检查电机旋转方向及启制动是否正常,错相保护、急停、极限、上下限位、减速限位、各门限位开关是否正常。
升降机的安装必须按照说明书中安装章节进行,每安装一道附墙必须检查轨道架的垂直度是否符合下表要求:
轨道架垂直度允许偏差
安装高度(m) ≤70 >70~100 35 >100~150 40 >150~200 45 >200 50 允许偏差(㎜) 高度×(100) 安装垂直度可用经纬仪或其他检测垂直度的仪器或方法来测量。 升降机的轨道架加高完毕立即进行整机检测及调试,调试内容如下: ②、腰滚轮侧隙调试:
调整传动小车(仅用于上传动)及吊笼的腰滚轮偏心轴,使两吊笼立柱及传动机构相对于标准节对称,各腰滚轮与标准节立管间隙为㎜,然后紧固腰滚轮螺栓。
③、齿轮与齿条啮合间隙调试:
用壓铅法检查所有齿轮与齿条的啮合间隙,要求间隙~㎜,否则应采用楔块调整大小板位置,以调整齿轮与齿条的啮合间隙,然后紧固所有大小板螺栓。
④、导轮与齿条的间隙调试:
用塞尺检查所有导轮与齿条背面的间隙,要求间隙为㎜,否则应调整导轮与齿条的间隙,然后紧固导轮螺栓。旋开急停按钮,检查下限位及减速限位是否工作正常。
第六节 施工升降机的拆卸
①、拆 卸:
1、拆卸场地应清理干净,并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。
4、升降机运行时,人员的头、手及、绝对不能露出安全栏外。 5、如果有人在轨道架上或附墙上工作时,绝对不允许开动升降机,当
吊笼运行时严禁进入外笼内。
6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。
7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降
机零部件,不得用于其他用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。
9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安
全带,穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。
10、拆卸过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。
11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消
除所有不安全隐患。
12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。
13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤
4Ω。
15、严禁夜间进行拆卸作业。
16、拆卸前必须进行一次限速器陨落试验。 ②、电缆导向装置的拆卸:
1、拆下所有电缆保护架。
2、将吊笼开到笼底,拆下电缆小车。
3、若为电缆滑车装置,还须拆卸工字钢导轨及轨道支撑。 ③、轨道架及附墙架的拆卸:
1、如果工地无塔机配合,应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后
利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸轨道架及附墙架,直到中间挑线架处。
2、如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部
标准节吊住,每6节标准节为一体拆掉,逐步拆卸轨道架及附墙架,到中间挑线架处。 3、拆卸中间挑线架及静电缆。
4、按上述方式拆卸其余轨道架、附墙架,直至仅剩3~4节标准节。 5、拆卸外笼门限位,外笼门锁碰铁,吊笼门锁碰铁,下限位碰铁及笼
顶安全栏。
6、拆卸轨道架及附墙架时必须注意:
a. 拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节;
b. 从拆卸处到最定部未拆的附墙的距离不得大于米,从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于米; c. 拆卸时的载重量不得大于该升降机额定载重量。