. ..
四子王旗北辰KTV楼
消 防 设 计 文 件
乌兰察布市天观规划建筑设计院有限责任公司
2016年6月
z
. ..
设计单位法定代表人: 技术总负责人: 项目负责人: 各专业负责人:
建筑专业: 设备专业: 电气专业:
z
. ..
消防专篇设计说明
一、 工程概况
1、 本工程为四子王旗北辰KTV综合楼,位于乌兰察布市
四子王旗乌兰花镇统建西路。建筑面积646.26平方米,建筑高度为10.8米,为二类建筑。 2、 结构形式为砖混结构。
3、 耐火等级为二级,抗震设防为6度。 二、 消防设计依据:
1、 建设单位提供的设计任务书。 2、 建设单位提供的市政资料。 3、 国家现行的设计规范:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》CB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《内蒙古自治区建筑消防设施验收规程》DB15/353-2004 《建筑设计防火规范》GB50016-2006(以下简称《防火规范》) 《民用建筑节能设计标准实施细则》(DB15/259-1997) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95-2001
及国家颁布的现行有关规范、规定、技术措施与制图标准。 4、 各专业提供的设计资料。
z
. ..
三、 防火间距及消防车道:
1、 防火间距:本建筑西侧、北侧均无建筑物。
2、 消防车道:本建筑长度不大于220m,所以不设过街通
道。消防通道均规划为6m。 四、 防火分区:
1、 出入口:旅店和商铺的安全疏散均按照《防火规范》5.3.2
条的有关规定进行设计。
2、 疏散楼梯:该场所均设置2个以上安全出口,疏散门设
平开门,采用二级防火门,朝疏散方向开启。 3、 疏散距离:各建筑的室内疏散距离均按照《防火规范》
表5.3.13的有关规定进行设计。 五、 防火构造:
1、 管道穿楼板、隔墙时应采用非燃烧材料将其周围的缝隙
填充密实。
2、 出风道外的所有管道井待管道安装完毕后每层后浇板
或防火材料做防火分隔。 3、 所用管道井门采用丙级防火门。 六、 消防给水设计:
1、 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006本工程室内
消火栓由消防泵房供给,消防用水量为15L/S,延续时间为2h;室外消防栓接入市政管网,消防用水量为15L/S,延续时间为2h。
z
. ..
2、 室内消火栓箱体尺寸为800x650x200mm, 安装详见
05S4-10。消火栓口径为65mm,配麻制DN65的水龙带,水龙带长25m,水枪充实水柱10m,栓口中心距成口地面高度为1.1m,室内任何一点均有两支消防水柱同时到达。
3、 消火栓系统管材:采用焊接钢管及管件,焊接连接;阀
门采用法兰蝶阀。
4、 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-(2005年
版)每间KTV包间均设一具磷酸铵盐灭火器,型号为MFABC3。
七、 自动喷淋灭火系统:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求,单层面积不大于1500平方米或总建筑面积不大于3000平方米,可不设自动喷淋灭火系统。 八、 电气:
1.本工程供电按三类负荷设计,供电等级380/220。 2.照明干线采用铜芯塑料绝缘导线穿管敷设至各照明箱。 3.进户电缆采用铜芯聚氯乙烯电力电缆,照明终端导线采用BV-500铜芯塑料绝缘导线,其他干线穿钢管暗敷墙或楼板内,支线除注明者外,照明导线截面均为2.5mm2。1~3根PVC20线管,4~5根穿PVC25线管,暗敷墙或楼板内。插座加路均为三根,结截面均为4mm2,穿PVC20线管。
z
北辰KTV消防设计专篇



