(建筑工程安全)建筑和装饰装修施工现场安全技术
交底大全
装饰工程施工现场安全技术交底大全
一、各分项工程交底目录 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底
10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底
16、钢管外脚手架搭设安全技术交底
17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表)
人工挖孔桩工程安全技术交底
施工单位名称 单位工程名称 施工内容 施工部位 (1)严格按照施工方案的要求作业。 (2)挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置、工具配件以及防毒面具等个人劳动防护用品必须在每班作业前进行检查,确保完好和使用安全。 (3)每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10M时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/S。 (4)孔内必须设置应急软爬梯;供上下人员使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳或尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。 (5)挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周围1M范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 (6)井下作业人员与井上作业人员能有可靠的联络信号保持联络,若发现地下出水,流沙,塌方,井圈护壁变形,有害气体,不明物 情况暂停施工,迅速撤离井底并应及时上报,以采取措施处理解决。 (7)井底抽水时,应在挖孔作业人员上到地面后,再和闸抽水,抽水后即关闭电源,严禁带电作业。 通 用 安 全 技 术 交 底 内 容 (8)孔内照明应采用安全矿灯或12伏以下的安全电压。施工现场的临时用电应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。孔上电缆必须架空2M以上。 (9)井桩开挖前,应用红砖砌筑高出地面150MM的井口保护圈,以防地面水和杂物等落入孔洞。 (10)孔下作业人员必须穿长筒绝缘鞋,戴好安全帽,系好安全带和保险扣。 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 编写人员 交底人签名 作业人员签 审查人员 批准人 接受交底负责人签名 交底时间