好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑结构实训报告 doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

截 面 1 B 弯矩M 91.87 -124.87 -112.76 或 0.014 0.149 0.014 0.162 0.993 0.919 787 1221 选用钢筋 2B201 B22 4B22 实际钢筋截面面积(mm2) 1008 1520 斜截面配筋计算 截 面 A V 50.87 -92.25 92.25 ,截面尺寸按下面式验算 截面满足 截面满足 截面满足 剪跨比 不需计算配箍筋 需计算配箍筋 需计算配箍筋 箍筋肢数、直径 2A8 2A8 2A8 100.6 100.6 100.6 - 601 601 实配箍筋间距 200 200 200 验算最小配筋率 ,满足要求 5、两侧附加横向钢筋的计算 次梁传来的的集中力, 附加箍筋布置范围 取附加箍筋A8200,则在长度范围内可布置箍筋的排数排, 梁两侧各布置三排。 由 满足要求。

2、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 三、 平面结构布置 由单向板的经济跨度2~3m,次梁的经济跨度4~6m,主梁的经济跨度6~8m,确定主梁的跨度为6m,次梁的跨度为4m,板的跨度为2m。 楼盖结构布置图见图一。

二、板的设计 板的计算按塑性内力重分布计算,板的L2/L15.2/2.12.48V 423940V 423940V 136680V 126680V 126680V 选用箍筋 2Φ8 2Φ8 2Φ8 按构造配筋 实际箍筋间距 200 200 200 202441 202441 0 0 选配弯筋 1Φ25 1Φ16 实际弯筋面积 491 201 4、主梁吊筋计算 由次梁传来的的集中

力 则 选用 主梁的配筋示意图见图十二如下

五、关于计算书和图纸的几点说明 1、经验算各截面的尺寸、最小配筋率均可满足要求。

2、根据计算结果绘制板、次梁、主梁配筋图,图纸采用2图纸,2张。

2、结构平面布置图比例1200。

3、板的配筋图比例150 ⑴、分布筋选用8200 ⑵、与主梁垂直的附加负筋选用8200,深入板中的长度为500mm。 ⑶、与承重砌体墙垂直的附加负筋选用8300/360,伸出墙边长度为300mm。

⑷、板角附加短钢筋双向布置8200,每一方向伸出墙边的长度为500mm。

4、次梁的配筋图比例150;125。 ⑴、箍筋选用8200通长布置。

⑵、中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为50mm。

22 ⑶、②、⑤号钢筋弯起后在B支座共同抵抗负弯矩,相当于116 ,在矩支座边缘1300mm处截断。 ⑷、离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。 ⑸、两根⑤号钢筋弯起后在C支座共同抵抗负弯矩,相当于 116 ,在矩支座边缘1300mm处截断。

⑹、B支座第二批截断的⑥号钢筋,在距支座边缘

1800mm处截断。

⑺、③号钢筋左端通长兼作第一跨架立筋,右端在距支座边缘2100mm处截断,与⑦号钢筋在600mm范围内搭接,兼作第二跨的架立筋。

5、主梁的配筋图比例140;120 ⑴、箍筋选用 8200。 ⑵、中间支座负钢筋的弯起,上弯点距支座边缘为70mm。

⑶、在次梁与主梁交界处设置附加横向钢筋,选用8200,两边各布置三排,另加一根216吊筋. ⑷、离支座边缘50mm处各设置一个附加箍筋。

⑸、其余钢筋截断详见配筋图 3、雨篷及楼梯设计及计算书 1、现浇雨棚计算设计 设计对象是首层两侧旁门上的雨棚板及雨棚梁。 计算简图见附图。

雨棚板及雨棚梁计算简图和配筋图 1、雨棚板计算设计 1材料; 材料选用钢筋Ⅰ级,y=210 N/m2,混凝土强度等级为C20,c=9.6N/mm2,t=1.10N/mm2。

(2)尺寸 雨棚板悬挑长度 =1.2m=1200mm 雨棚板宽 b=2.1m=2100mm 根部板厚按[h=1/120计] h=1200/12=100mm 端部板厚 hd=60mm 雨棚梁尺寸 bh=2400mm400mm 3荷载。

雨棚板端部作用施工荷载标准值,沿板宽每米Pk=1kN

/m,板上永久荷载标准值 板上20mm防水砂浆 0.0220=0.4kN/m2 板重按平均80mm厚计 0.0825=2.0kN/m2 板下20mm水泥砂浆 0.0220=0.4kN/m2 合计qk’=2.8kN/m2 取板宽1m计算,则 qk=2.8kN/m21=2.8kN/m2 4内力。

固定端截面最大弯矩设计值 M=qk2G pkq =2.81.221.21.21.4 =4.1kN·m 5配筋。

查建筑结构设什实用手册选h=100列,当M=4.55 kN·m时,需钢筋面积As=280mm2。

选Φ8@180,As=279mm2,将钢筋置于板的上部,并伸入支座内不小于30d=308=240mm[注30d查混凝土结构设计规范GBJ500032001表6.1.4“纵向受拉钢筋的最小锚固长度”而得,选分布钢筋选Φ6@250。

2.雨棚梁计算设计 1计算雨棚梁的弯矩和剪力设计值。 ①荷载设计值; 雨棚梁净跨为1.2m,计算跨度按2.5m计算。

雨棚梁上墙体线荷载设计值,按取高度为三分之-净跨范围内墙重的原则计算,即 0=2.4=0.8m范围内的墙重,于是墙重设计值为 1.20.87.61=7.31kN/m 雨棚板传来的线荷裁设计值为 Gqk’bqPk=1.22.81.201.41=5.43kN/m 雨棚梁上线荷载设计值为 q=7.315.43=12.74kN/m ②弯矩 雨棚梁设计弯矩设计值为 ①计算由板上均布荷载在梁的单

位长度上产生的力偶设计值为 M=q2 =12.742.52=9.95KNm ②剪力 V=q0=12.742.4=15.29kN 2计算雨棚梁设计弯矩设计值为 ①计算由板上均布荷载在梁的单位长度上产生的力偶设计值。

mq=Gqk’z=1.2 2.8=3.15KN·m/m 其中,qk’z是将面荷载变为线荷载,Z为力偶臂。

②计算由板端施工集中线荷裁在梁的单位长度上产生的力偶设计值 Mp=QPkz=1.41(1.20=1.93kN·m/m ③计算作用在梁上的总力偶设计值 m=3.151.93=5.08 kN·m/m ④计算在雨棚支座截面内的最大扭矩设计值, T=m0=5.082.4=6.096KN=6.096106N·mm 3校核雨棚梁截面尺寸。 ①计算雨棚梁受扭塑性抵抗矩 根据混凝土结构设汁规范GBJ500032001中式(4.3.2-1),矩形截面爱扭塑性抵抗矩Wt Wt=3h-b=3360-240=8.064106mm2 ②计算梁的有效高度, h=h0-35=240-35=205mm ③校核截面尺寸根据混凝土结构设汁规范GBJ500032001的规定,判断截面尺寸满足要求。

由于 ==0.963N/mm2 <0.25fc=0.259.6=2.4 N/mm2 故截面尺寸满足要求。

4确定是否考虑剪力的影响。

根据混凝土结构设计规范GBJ500032001的规定进行判断。

建筑结构实训报告 doc

截面1B弯矩M91.87-124.87-112.76或0.0140.1490.0140.1620.9930.9197871221选用钢筋2B201B224B22实际钢筋截面面积(mm2)10081520斜截面配筋计算截面AV50.87-92.2592.25,截面尺寸按下面式验算截面满足截面满足截面满足剪跨比不需
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3w9qg9estk4x67j2pwjr92i2p9mf5d01dln
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享