好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑结构实训报告 doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑结构实训报告

建筑结构实训报告 (一)、实训目的 (1)能正确应用结构设计的方法、原理进行现浇楼盖的设计 (2)能正确绘制板、梁的结构施工图 (3)能熟练识、读框架施工图 (二)、实训内容 1、楼盖结构的形式 2、整体式单向板肋形楼盖 (1)结构平面布置。

(2)连续梁、板的内力计算弹性计算,考虑塑性内力重分布的计算。

(3)截面计算和配筋构造板、次梁、主梁。 (4)受弯构件的构造要求 3、整体式双向板肋形楼盖的受力特征、弹性和塑性计算方法。

4、楼梯和雨蓬的结构设计要点及构造要求 5、框架的结构施工图内容 (三)、实训成果 1、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书

一、 平面结构布置 1、确定主梁的跨度为,次梁的跨度为,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为。

楼盖结构布置图如下2、按高跨比条件,当时,满足刚度要求,可不验算挠度。

对于工业建筑的楼盖板,要求,取板厚 3、次梁的截面高度应满足 ~,取 则~~,取。

4、主梁的截面高度应该满足~~,,则~~,取。

二、 板的设计(按塑性内力重分布计算) 1、荷载计算 板的恒荷载标准值 取1m宽板带计算 30mm厚水磨石面层 80mm厚钢筋混凝土板 15mm板底混合砂浆 恒载 活载 恒荷载分项系数取1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值小于,所以活荷载分项系数取1.4。

板的设计值总值 由可变荷载效应控制的组合 由永久荷载效应控制的组合 所以由可变荷载效应控制的组合所得荷载设计值较大,板的内力计算取 2、板的计算简图 次梁截面为,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。

按塑性内力重分布设计,板的计算 边跨 , 取 中跨 板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10时,均可按五跨等跨度连续板计算。

计算简图如下图 3、弯矩设计值计算 用塑性内力重分布理论计算 , 由题知则 , 根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下 截面 1 B 2 C M() 1.72 -1.73 1.19 0.95 -1.36 -1.09 () 0.040 0.040 0.028 0.022 0.032 0.025 0.041 0.028 0.022 (mm2) 139.3 340 95.8 76.2 340 340 选钢筋 ①~②轴线 ⑤~⑥轴线 A8150 A8150 A8150 A8150 ②~⑤轴线 A8150 A8150 A8150 A8150 实际配筋 ①~②轴线 ⑤~⑥轴线 335mm2 335mm2 335mm2 335mm2 ②~⑤轴线

335mm2 335mm2 335mm2 335mm2 位于次梁内跨上的板带,其内区格四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面(、)和中间支座()计算弯矩可以减少20,其他截面则不予以减少。

4、确定各种构造钢筋 ⑴分布筋选用A8200。 ⑵嵌入墙内的板面附加钢筋选用A8200。 ⑶垂直于主梁的板面附加钢筋选用A8200。

⑷板角构造钢筋选用A8200,和A8300双向配置板四角的上部。

5、绘制板的配筋示意图 采用弯起式筋,详见板的配筋图.

三、次梁设计(按塑性内力重分布计算) 1、次梁的支承情况 2、荷载计算 由板传来 次梁肋自重 次梁粉刷重 恒载 活载 设计值总值 由可变荷载效应控制的组合 由永久荷载效应控制的组合 所以由可变荷载效应控制的组合所得荷载设计值较大,板的内力计算取 3、确定计算跨度及计算简图。

塑性内力重分布计算时,其计算跨度 边跨 取 中间跨 因跨度相差小于10,可按等跨连续梁计算,计算简图如下 3、内力计算 弯矩设计值 剪力设计值 4、截面承载力计算 ⑴、次梁跨中按T形截面计算,T形截面的翼缘宽度,按,故取。 次梁高 翼缘厚 判定T形截面类型 故各跨中截面属于

第一类T形截面。

⑵、支座截面按矩形截面计算,离端第二支座B按布置两排纵向钢筋考虑,取,其他中间支座按布置一排纵向钢筋考虑, 取 ⑶、次梁正截面承载力计算见下表 (正截面采用二级钢) 截 面 1 B 2、3 C 弯矩M 23.36 -23.36 15.47 -17.68 b或(mm) 1417 150 1417 150 260 240 260 260 或 0.020 0.227 0.014 0.147 0.020 0.261 0.014 0.160 418 373 292 354 选用钢筋 3B14 2B121B14 2B121B14 2B121B14 实际钢筋截面面积(mm2) 462 380 380 380 ⑷、次梁斜截面承载力计算见下表 截 面 A C V 26.23 34.98 32.02 32.02 截面满足 截面满足 截面满足 截面满足 无需计算配箍筋 相差不大,无需计算配箍筋 相差不大,无需计算配箍筋 无需计算配箍筋 箍筋肢数、直径 2A 8200 2A8200 2A8200 2A8200 101 101 101 101 配箍率 5、构造配筋要求沿全长配置封闭式箍筋,第一根箍筋距支座边50mm处开始布置,在简支端的支座范围内各布置一根箍筋。

四、主梁设计(按弹性理论计算) 1、支承情况 柱截面350350,由于钢筋混凝土主梁抗弯刚度较钢筋混凝土柱大的多,故可将主梁视作铰支于钢筋混凝土柱的连续梁进行计算。

主梁端部支承于砖壁柱上,其支承长度a370。

2、荷载计算 为简化计算,主梁自重亦按集中荷载考虑。 次梁传来的荷载 主梁自重 主梁粉刷重 恒载 恒载设计值 活载设计值 3、确定计算跨度及计算简图 主梁计算跨度 边跨 , 近似取 因跨度相差不超过10,可按等跨梁计算,计算简图如下 3、内力计算 1、 弯矩设计值 其中,可由书中表查取,为计算跨度, 2)、剪力设计值,其中,可由书中表查可知。

主梁弯矩计算 项次 荷载简图 ① ② ③ - ④ - ①② 83.25 -124.87 83.25 ①③ 91.87 -99.31 49.06 ①④ 49.06 -99.31 91.87 由此可作出下列几种情况下的内力图①②; ①③; ①④ 将以上各图绘于同一坐标系上,取其外包线,则为弯矩包络图。

主梁剪力计算 项 次 荷载简图 ① ② ③ ④ ①② 46.15 -92.25 92.25 -46.15 ①③ 50.87 -87.53 59.13 -22.47 ①④ 22.47 -49.65 21.25 -3.35 同样可绘出剪力包络 4、主梁正截面和斜截面承载力计算 ⑴、主梁跨中按T形截面计算,T形截面的翼缘宽度,按,故取。

主梁高 翼缘厚 判定T形截面类型 故各跨中截面属于第一类T形截面。

⑵、支座截面按矩形截面计算,离端第二支座B按布置两排纵向钢筋考虑,取。 正截面配筋计算。

3w9qg9estk4x67j2pwjr92i2p9mf5d01dln