所有可能渗漏的部位和重要设备附近设置漏液检测系统。在值班操作控制的监控主机上进行实时监控,一旦漏液,感应器就会立即将信号传给报警控制器,进行报警,通过联动上水管的电磁阀关闭上水,使工作人员能及时外理,避免事故。 4、防尘

灰尘落在电子插件上,会产生尘膜,既影响散热又影响绝缘效果甚至引起短路。同时灰尘也增加元件表面的热阻,导致元件过热而烧毁。本次设计按A级机房内的尘埃标准(粒度大于或等于0.5um的尘埃个数≤18000粒/dm3)设计。严格控制机房内的洁净度,主要从以下几个方面:

机房装修所选择的材料要求具有光洁、高强、防尘、不起尘、易于清洁、环保、耐用等特点。本工程选用的铝合金吊顶、彩钢板墙面、玻璃隔断、抗静电地板、玻化砖等材料均符合以上要求,是洁净机房理想的优质材料。

采用新风系统,对于进入室内的新鲜空气应进行过滤处理(中效、亚高效过滤)。并保证室内正压大于5~10Pa,使室外的尘埃不易进入室内。

进入机房人员的服饰和携带的物品和工具进行除尘后方可带入机房。比如更衣换鞋后进入机房。

5、环保节能 5.1、节能设计

为了节约能源,需要在机房初建时就尽量减少固定风阻,如地板下送风风阻。减小送风风阻的方法有:增加高架地板高度,本次设计地板架高600mm;规范地板下线缆铺设工艺、 保证机柜上部净高以及回风通路畅通,本次设计强弱电线槽采用与送风方向平行,这样可以尽量减少风阻。

为保证机房内电子设备的安全稳定的工作,在机房使用机房专用空调,按A级机房标准,开机时机房内温度在22-24度,湿度在45%-65%,空调常年24小时运行,以保证机房内的恒温、恒湿。机房在厂房内无地下室故地面不需要做保温,机房的顶板下进行保温处理。将机房区内彩涂钢板下进行封堵,防止地板下空调送风直接吹入彩涂钢板内壁。

采用的UPS具有大于95%的输入效率,大大提高用电效率。 照明采用高效三基色荧光灯具,发光效率高,发热量小,降低空调负荷。房间内灯具分区控制,多回路设计,可减小不必要的能源浪费 。用电设备均匀的接在三相电网上,降低三相电压不平衡度,减少能源的损耗 。

采用的精密空调,它采用高能效压缩机、“V”型双面蒸发器结构大大节省电力消耗。新风系统采用温、湿度预处理的新风机组,消除结露风险,降低空调负荷。

动力环境监控可根据温湿度探测器所测得的数据联动附近精密空调调节送风温湿度,做到精确控温。 三、电气设计 1、设计内容

本机房供配电设计内容包括电源进线及配电系统、动力供电系统、UPS供电系统、柴油发电机系统、照明系统、应急照明系统、接地系统、防雷系统,从总配电室到机房的电缆不在本工程内。 2、机房负荷计算

网络机柜、电信机柜均按每个机柜2.0KW计算,弱电机柜按2KW计算,服务器机柜按3.0KW计算,高密机柜按10KW计算。需求按0.6-0.7取值。 2.1、机房区UPS负荷

机房UPS用电量计算表 单台机柜同时需序号 机房名称 机柜类型 机柜数量 用电量用系数 (KW) 一期机房 1 网络机柜 13.00 2.00 0.80 20.80 服务机柜 16.00 3.00 0.80 38.40 用电量(KW) 高密机柜 弱电机柜 1 2 接入间 二期机房 高密机柜 服务机柜 弱电机柜 接入机柜 工位 3 弱电设备 4 其他重要设备 4 负荷小计(KW) 7.00 3.00 7.00 23.00 4.00 7.00 1.00 1.00 10.00 0.80 2.00 0.80 56.00 4.80 56.00 55.20 6.40 11.20 3.00 1.00 3.20 256.00 299.42 10.00 0.80 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 4.00 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 消防应急设备 1.00 机柜数量 64.00 5 UPS选型(KVA) 2台300KVAUPS,UPS效率95%,带载90% 2.2、UPS配置

通过以上计算,UPS设备应选用 300 KVA,选用2台,组成单机双总线方式。 UPS单机配置半小时电池,电池为675AH 120块。 2.3、机房动力配电负荷

需要系数法负荷计算表(动力负荷)

序号 设备功率 设备名称 Kw 动力负荷计算 数量 kW Kx COSφ Pjs(kW) 合计功率 需要系数 功率因数 计算负荷 备注 一 1 22.75 40.65 22.75 5 3 2 113.75 121.95 45.50 0.8 0.67 0.6 0.8 0.8 0.8 91.00 81.71 27.30 4+1 2+1 1+1 一期机房精密空调 二期机房精密空2 调 3 UPS电池室 4 监控室3HP 5 休息室2HP 6 除湿机 7 除湿机 8 新风机 9 排风机 10 其他 11 总计 3.1 2.5 15 15 12 3 10 2 1 1 1 1 1 1 6.20 2.50 15.00 15.00 12.00 3.00 10.00 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 1 动力 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 5.58 2.00 12.00 12.00 9.60 2.10 10.00 253.29 3、供配电系统 3.1、供配电系统

本工程供电按A级机房等级配电,采用2N系统供电方式。

本机房UPS进线和动力进线由甲方提供4路进线:其中1-2路电源进线至UPS进线配电柜,分别提供2台300KVA UPS输入电源。3-4路电源进线至动力进线配电柜,提供机房内精密空调、新风设备等电源。4路进线电源均为市电与应急电源互投后的电源。

4路进线电源电缆建议为以下规格:1-2路电源进线电缆为3*ZC-YJV 4*150+1*70电缆,上口开关为800A, 3-4路电源进线电缆为2*ZC-YJV 4*120+1*70电缆,上口开关为500A。

3.2、UPS配电系统

UPS配电系统包括UPS电源设备、后备电池组、UPS输入、输出配电柜、机房列头柜、机柜PDU、防水耦合插座及阻燃屏蔽电缆。

UPS供配电系统设计为三级:UPS输入配电柜输出到UPS,UPS输出到UPS主输出配

电柜,主输出配电柜输出到机房内列头柜(PDU)由列头柜输出到终端设备。

UPS设备、后备电池、UPS输入、并机输出配电柜均放置于UPS配电室,由甲方提供的电源进线应引至UPS输入配电柜所在位置。

UPS主输出配电柜放置UPS配电室内,便于走线。由主输出配电柜沿地板下所安装的线槽引输出电缆至各分机房的强电列头柜。

依据设备数量、后期可扩展性,各分区机房内放置数量不等的强电列头柜,所有列头柜均设计为双路电源输入,柜内设计二个母排。每路电源引自不同组UPS,依据数据中心建设需求要求,每个列头配电柜内预留有三相电源开关、单相电源开关,用于后期设备扩容之用。列头柜外型、尺寸均与机房内设备机柜保持相同。

各分区机房内每个机柜设计为双回路供电,由列头配电柜内双母排分别引出一路电源至机柜下方防水耦合插座。耦合插座与柜内的防浪涌PDU连接。

根据机房内网络机柜、电信机柜、服务器机柜、高密机柜用电量大小不同,地板下安装有不同功率的防水耦合插座。电信机柜、网络机柜、服务器机柜内均安装二个250V/32APDU,高密机柜采用380V/32A大功率耦合插座直接与设备连接。

针对机房内的单电源设备,我方设计将机房内的单电源设备集中放置于一个机柜内,在机柜安装机架式STS静态切换开关,提高单电源设备的供电可靠性。

机房列头配电柜至机柜之间采用阻燃屏蔽电缆供电,以减少对弱电线路及设备的干扰。

3.3、动力配电系统

机房动力配电系统包括动力配电柜、配电箱、阻燃交联电缆,动力配电系统主要提供机房内精密空调、新风机等动力设备用电。

动力配电系统设计二台动力总输入配电柜。由厂房引至2路电源进线,分成二组, 2路进线电源均为市电与应急电源互投后的电源。当主电源发生故障,而不能供电时,可通过双电源自动切换至备用电源,继续保持对设备的供电。

总输入配电柜放置于UPS配电室内。。总配电柜至各空调的电缆沿地板下安装的金属线槽敷设至各空调。

机房精密空调等大功率三相设备采用高分断能力的塑壳式空气开关,新风机、排气风机小功率设备采用微型断路器。

机房内墙壁、地板面设有市电维护插座和检修插座,其规格为250V/10A,安装高度300毫米。

智慧城市数据中心机房工程设计方案

所有可能渗漏的部位和重要设备附近设置漏液检测系统。在值班操作控制的监控主机上进行实时监控,一旦漏液,感应器就会立即将信号传给报警控制器,进行报警,通过联动上水管的电磁阀关闭上水,使工作人员能及时外理,避免事故。4、防尘灰尘落在电子插件上,会产生尘膜,既影响散热又影响绝缘效果甚至引起短路。同时灰尘也增加元件表面的热阻,导致元件过热而烧毁。本次设计按A级机房内的尘埃标准(粒度大