Nw=7.747+1.00×1.350×0.207+1.00×0.9×1.400×0.016/0.500=8.067kN

非顶部立杆

Nw=7.747+1.00×1.350×0.397+1.00×0.9×1.400×0.016/0.500=8.324kN

顶部立杆段:a=0.2m时,u1=1.386,l0=3.042m;λ=3042/16.0=190.694, φ=0.199

σ=8067/(0.199×423.9)+16000/4491=99.213N/mm2

a=0.5m时,u1=1.091,l0=3.150m;λ=3150/16.0=197.509, φ=0.186

σ=8067/(0.186×423.9)+16000/4491=106.019N/mm2

依据规范做承载力插值计算 a=0.300时,σ=101.481N/mm2,立杆的稳定性计算 σ< [f],满足要求!

非顶部立杆段:u2=1.755,l0=3.041m;λ=3041/16.0=190.629, φ=0.199

σ=8324/(0.199×423.9)+16000/4491=102.252N/mm2,立杆的稳定性计算 σ< [f],满足要求! 2、按模板规范计算立杆稳定性:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 其中 N —— 立杆的轴心压力最大值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1=7.747kN (已经包括组合系数) 脚手架钢管的自重 N2 = 1.00×1.35×0.115×3.450=0.536kN

第 11 页

N = 7.747+0.536=8.283kN

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm; A —— 立杆净截面面积,A=4.239cm2; W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.30m;

h —— 最大步距,h=1.50m;

l0 —— 计算长度,取1.500+2×0.300=2.100m;

λ —— 由长细比,为2100/16.0=132 <150 满足要求! φ —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.391; 经计算得到σ=8283/(0.391×424)=49.947N/mm2; 不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求! 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式 MW=0.9×1.4Wklah2/10 其中 Wk —— 风荷载标准值(kN/m2);

Wk=uz×us×w0 = 0.500×1.000×0.126=0.063kN/m2 h —— 立杆的步距,1.50m; la —— 立杆迎风面的间距,0.90m;

lb —— 与迎风面垂直方向的立杆间距,0.50m; 风荷载产生的弯矩

第 12 页

Mw=1.00×0.9×1.4×0.063×0.900×1.500×1.500/10=0.016kN.m; Nw —— 考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;

Nw=7.747+1.00××1.35×0.397+1.00××0.9×1.4×0.016/0.500=8.324kN

经计算得到σ=8324/(0.391×424)+16000/4491=53.771N/mm2; 考虑风荷载时立杆的稳定性计算 σ < [f],满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。 四、模板支架整体稳定性计算

依据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011:模板支架应按混凝土浇筑前和混凝土浇筑时两种工况进行抗倾覆验算。 支架的抗倾覆验算应满足下式要求: γ0M0

式中: M0-支架的倾覆力矩设计值; Mr-支架的抗倾覆力矩设计值。 支架自重产生抗倾覆力矩:

MG1 = 0.9×0.397×0.500×60(60+1)/2 = 327.047kN.m 模板自重产生抗倾覆力矩:

MG2 = 0.9×0.300×0.500×0.900×30.000/2 = 1.822kN.m 钢筋混凝土自重产生抗倾覆力矩: MG3 185.895kN.m

第 13 页

=

0.9×25.500×0.500×1.200×0.900×30.000/2

=

风荷载产生的倾覆力矩:

wk = 0.500×1.000×0.126 = 0.063kN/m2

Mw = 1.4×0.063×0.900×3.4502 / 2 = 0.472kN.m 附加水平荷载产生倾覆力矩:

Msp = 1.4×0.510×0.900×30.000×3.450 = 66.509kN.m 工况一:混凝土浇筑前

倾覆力矩 γ0M0=1.000×0.472=0.472kN.m 抗倾覆力矩 Mr=327.047+1.822=328.870kN.m 浇筑前抗倾覆验算 γ0M0 < Mr,满足整体稳定性要求! 工况二:混凝土浇筑时

倾覆力矩 γ0M0=1.000×66.509=66.509kN.m

抗倾覆力矩 Mr=327.047+1.822+185.895=514.765kN.m 浇筑时抗倾覆验算 γ0M0 < Mr,满足整体稳定性要求! 模板支撑架计算满足要求!

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:

1、生气,就是拿别人的过错来惩罚自己。原谅别人,就是善待自己。 2、未必钱多乐便多,财多累己招烦恼。清贫乐道真自在,无牵无挂乐逍遥。

3、处事不必求功,无过便是功。为人不必感德,无怨便是德。

第 14 页

地下室顶板500×1200梁模板支架计算14页word文档

Nw=7.747+1.00×1.350×0.207+1.00×0.9×1.400×0.016/0.500=8.067kN非顶部立杆Nw=7.747+1.00×1.350×0.397+1.00×0.9×1.400×0.016/0.500=8.324kN顶部立杆段:a=0.2m时,u1=1.386,l0=3.042m;λ=3042/1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3w8tr5n1ez0wk4t3v4f03ibqw7s1q700tfo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享