地下室顶板500×1200梁模板支架计算
设计规范:《混凝土结构工程施工规范》 承重架支设方式:多根承重立杆,木方顶托支撑B 梁底增加承重立杆根数:2
梁底增加承重杆间距调整:200,500,200 顶托内托梁材料选择:木方100×100mm 梁底木方宽度b(mm):50 梁底木方高度h(mm):100 梁底支撑木方长度(m):0.90 脚手架参数
立柱梁跨度方向间距l(m):0.50 梁底支撑木方间距(m):0.30 脚手架步距h(m):1.50 脚手架搭设高度H(m):3.45
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.30 扣件抗滑移力系数:1.0 剪刀撑:加强型 钢管外径:Φ48×3.0 钢管强度折减系数:1.00 荷载参数
模板与木块自重(kN/m2):0.30 混凝土和钢筋自重(kN/m3):25.50
第 1 页
梁截面宽度B(m):0.50 梁截面高度D(m):1.20
施工均布荷载标准值(kN/m):2.50 结构重要性系数:1.00 承载力设计值调整系数:1.00 附加水平荷载标准值(kN/m2):0.51 梁模板支架宽度(m):30.0 风荷载参数
基本风压W0(kPa):0.50 风荷载体型系数μs:0.126 风荷载高度变化系数μz:1.00
梁两侧的楼板情况:考虑梁两侧楼板荷载 梁两侧的楼板计算长度(m):0.30 梁两侧的楼板厚度(m):0.20
梁模板扣件钢管高支撑架计算书
依据规范:
《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
第 2 页
2
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数:
钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为3.5m,
梁截面 B×D=500mm×1200mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.50m,立杆的步距 h=1.50m, 梁底增加2道承重立杆。
面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。
木方50×100mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。
梁底支撑木方长度 0.90m。 梁顶托采用100×100mm木方。
梁底承重杆按照布置间距200,500mm计算。
模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.50kN/m3,施工活荷载2.50kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。
图1 梁模板支撑架立面简图
采用的钢管类型为φ48×3.0。
钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、模板面板计算
第 3 页