水电安装工程安全技术交底
安全技术交底卡(第
联)
工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程 填写: 年 月 日
分部分项工程名称 : PVC塑料管暗敷设工程(电线导管敷设工程) 交底内容 1、 材料要求: (1) 阻燃型塑料管及其附件其指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。 (2) 阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气及管身变形等现象。 (3) 开关盒,插座盒,接线盒等塑料盒,箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。 (4) 镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。 (5) 辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。 2、 主要机具: (1) 铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。 (2) 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。 (3) 台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱、高登等。 3、 作业条件: (1) 配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线;安装盒箱与管路。 (2) 配合土建结构施工时,大模板,滑模板施工砼墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。 (3) 加气砼楼板、圆孔板,应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 4、 操作工艺:
工艺流程: 弹线定位 盒箱、固定 管路敷设 扫管穿带线 (1) 弹线定位: 1) 墙上盒箱弹线定位: 砖墙大模板砼墙等,盒、箱弹经定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出盒、箱准确位置,并标准注出尺寸。 2) 加气砼板,圆孔板、现浇板,应根据设计图和规定的要求准确找出灯位。进行测量后,标注出盒子尺寸位置。 (2)盒箱固定: 1)盒、箱固定应平整、牢固灰浆饱满,纵横坐标准确。甩在预留孔外,端头堵好。待稳住盒箱时,一管一孔的穿入盒箱。剔洞稳住盒箱,再接短管;按弹出水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号的水泥砂浆将盒、箱按要求稳入洞中,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。 2)砖墙稳住盒箱: 预留盒 、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将管3)现浇板,圆孔板稳住灯头盒。标注灯位的位置,先打孔,然后由下向上剔洞,洞口下小上大。将盒子配上相应的固定体放入洞中,并固定好吊板待配管后,用高标号水泥档浆稳住。 (3)管路敷设: 1)配管要求:
A、 半硬质塑料管的连接可采用套管粘接和专用端头进行连接。套管的长度不应小于管直径的三倍,接口处应该用胶粘剂粘接牢固; B、 敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15米时,或直角弯有3个且长度超过8米,均应在中途装设接线盒; C、 暗敷设应在土建结构施工中,将管路埋入墙体和楼板内,局部剔槽敷管应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15㎜; D、 管子最小弯曲半径,管子弯曲处的弯扁度应符合质量评定标准的要求。 2)砖墙敷管: E、 管路连接。可采用套管粘接法或端头连接。接头处应固定牢固。管路应随同砌砖工序同步砌筑在墙体内。 F、 管进盒、箱连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒箱里口,平齐,一管一孔,不允许开长孔; (4)扫管,穿带线时将管口与盒、箱里口切平。 5、 质量标准: (1) 保证项目: 材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2) 基本项目: 1) 管路连接紧密,管口服液光滑,保护层大于15㎜。 2) 盒箱设置正确,固定可靠,管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5㎜。 3) 穿过变形缝处有补偿装置,补置装能活动自如。 6、 成品保护: (1) 剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙壁面周围破碎。洞口不易剔 得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。管路敷设完后应立即进行保护其他工种在操作时应注意不要将管子砸扁和踩坏。 (2) 在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。
本表一式二份,交底人,被交底人各一份
水电安装工程安全技术交底
联)
安全技术交底卡(第
工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程 填写: 年 月 日
分项工程名称: 给水管道安装工程(PP-R管) 交底内容 一、施工条件: 1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。 2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工; 3、施工人员经过技术培训。 4、预留孔洞经复核无误。 二、PP-R管材的运: 1、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖锐物品碰触和抛、摔滚、拖。 2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。 3、管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过1。5米,管件应逐层码堆,不宜叠得过高。 三、管道敷设安装:粒径不宜大于12㎜,必要时可铺100㎜厚的砂垫层。 1、埋地管道的回填时,管周回填土不得有尖硬物与管避直接触。应先用砂土或颗料径不在于12㎜的土壤回填至管顶上侧300㎜处,径夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度小于300㎜。 2、管道在穿基础墙时,应设置金属套管,套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100㎜ 四、管道连接: 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 2、给水聚丙烯管与金属管件国家连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。 热熔连接应按下列聚进行: (1) 热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作: (2) 切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺; (3) 管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油; (4) 用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。 公称外径 热熔深度 加热时间 加工时间 冷却时间 (㎜) (㎜) S S S 20 14 5 4 3 25 16 7 4 3 32 20 8 4 4 40 21 8 6 4 50 22·5 18 6 5 注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长城50%。 3、管道采用法兰连接时,应符合下列规定:
(1)法兰盘套在管道上。 (2)PP过渡接头与管道热熔连接步聚应符合5.4.3条规定。 (3)校直两用对应的连接件使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。 法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。
水电安装技术交底记录大全 - 图文



