4 有利于补偿受力引起的偏差 49、 热力管道的安装技术要点(补坡高低疏架) 1 热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设 2 室内管道坡度 2‰, 室外 3‰, 蒸汽管道的坡度与介质流向相同, 避免噪声 3 每段管道最低点设排水装置, 最高点设放气装置 4 管道的补偿器应竖直安装, 热水管道的补偿器最高点安装放气阀, 最低点安装放水阀; 蒸汽管道的补 偿器最低点安装疏水器或放水阀。 5 疏水器安装在: 管道的最低点或流量孔板的前侧 51、 工业炉投入生产前的工作及其技术要点(曲烘护试顶升) 1 工业炉投入生产前必须烘干烘透, 烘炉前先烘烟囱和烟道 2 耐火浇注料内衬应该按规定养护后, 才可进行烘炉 3 烘炉应该在相关的机电设备联合试运转及调整合格之后进行 4 烘炉前要根据炉窑结构和用途、 耐火材料性能、 建筑季节制定烘炉曲线和操作规程 5 按曲线烘炉, 做好记录, 观察护炉铁件和内衬膨胀情况和拱顶变化情况 6 遇到故障保温、 停炉, 消除后继续升温, 处理完所有缺陷才可投入生产 其中 1234 为烘炉前要进行的工作: 曲烘护试 53监控输出设备的安装要求: 1(水系统) 电磁阀、 电动调节阀: 按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻; 进行试压试验和模拟动作试 验; 阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致 2(风系统) 电动风阀: 检查线圈和阀体间的电阻、 供电电压、 输入信号是否符合要求; 进行模拟动作检 查 50、 电站锅炉安装质量控制要点 1 审查钢结构安装施工方案 2 锅炉受热面安装质量控制 3 燃烧器安装质量控制 4 锅炉密封质量控制 5 锅炉整体水压试验质量控制 6 回转式空预器安装质量控制 52、 工业炉窑工序交接证明书( P147)(质保测试压构蔽) 1 炉子标高、 中心线、 沉降观测点的测量记录 2 隐蔽工程验收合格证明 3 冷却装置、 管道和炉壳的试压记录以及焊接严密性试验合格证明 4 钢结构和炉内轨道尺寸复测记录 5 动态炉窑的试运转合格证明 6 炉内其他附件的位置、 尺寸及焊接质量的合格证明 7 上道工序成果的保护要求 54智能化: a 通风空调设备的调试检测: 风水湿差冻锁 b 锅炉机组的调试检测: 1 锅炉出口热水温度、 压力、 流量、 热源系统功能检测 2 热交换系统功能检测 c 变配电系统调试检测: (“关断温机路” 的运行状况检测及故障报警) 1 变配电设备各高、 低压开关运行状况及故障报警 2 电源及主供电回路电流值显示、 电源电压值显示、 功率因素测量、 电能计量等 3 变压器超温报警 4 应急发电机供电电流、 电压、 频率及储油罐液位监视, 故障报警 5 不间断电源工作状态、 蓄电池组及充电设备工作状态检测