好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[VIP专享]丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、设置PROFIBUS地址:断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。

2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。

4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。

6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。3、PPO类型:CTW(控制字)

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。

PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW(控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。

PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。

所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。4、CTW(控制字)/ STW(状态字):

根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。PROFIdrive:

STW(状态字)

4、PCV(参数访问):

PCV有2种访问方式:a、DPV1;b、PCV(DPV0)。这次选PCV方式。 PCA、IND、PVA组成,见下图

1)PCA(参数特征――2个字节)

RC(询问、响应特征)由PCA字节最高位12、13、14、15组成16位数字标识操作。

询问:

PCV由

3w4vo6fbaw5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e43
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享