2008年注册电气工程师供配电(专业案例)下午真题试卷及答案与解
析
一、案例分析题
每题的备选答案中,有一个或多个符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。
0 某车间负荷采用低压三相电源线路供电,线路长度L=50m,允许电压降5%,保护装置0.4s内可切除短路故障,线路发生最大的短路电源Lk=6.8kA,线路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆穿钢管明敷,环境温度40℃,电源导体最高温度90℃,电缆经济电流密度2.0A/mm2,电缆热稳定系数c=137,电压损失百分数0.50%/(kW.km)。车间设备功率数值统计见下表,有功功率同时系数取0.8,无功功率同时系数取0.93。
请回答下列问题。
1 按需要系数法计算车间总计算功率Pe(计及同时系数)为下列哪一项数值? ( )
(A)21.6kW
(B)21.4kW
(C)17.3kW
(D)17.1 kW
2 若假定Pe=21.5kW。计算选择车间电缆导体截面不应小于下列哪一项数值?(铜芯交联聚乙烯电缆穿钢管明敷时允许载流量见下表)
( )
(A)25mm2
(B)35mm2
(C)50mm2
(D)70mm2
3 若假定已知车间负荷计算电流,Ic=55A,按电缆经济电流密度选择电缆导体截面应为下列哪个数值? ( )
(A)25mm2
(B)35mm2
(C)50mm2
(D)70mm2
4 按热稳定校验选择电缆导体最小截面应为下列哪一项数值? ( )
(A)25mm2
(B)35mm2
(C)50mm2
(D)70mm2
5 若假定Pe=21.5kW,计算供电线路电压损失应为下列哪一项数值? ( )
(A)0.054%
(B)0.54%
(C)5.4%
(D)54%
5 一座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kV.A的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。
请回答下列问题。
6 说明在下列关于变电所所用电源和操作电源以及蓄电池容量选择的表述中,哪一项是不正确的? ( )
(A)变电所的操作电源采用一组110V或220V固定铅酸蓄电池组或镉镍蓄电池组。作为充电、浮充电的硅整流装置宜合用一套
(B)变电所的直流母线,采用单母线或分段单母线的接线
(C)变电所可装设一台所用变压器即可满足变电所用电的可靠性
(D)变电所蓄电池组的容量按全所事故停电1h的放电容量及事故放电末期最大冲击负荷容量确定
7 该变电所选择一组220V铅酸电池作为直流电源,若经常性负荷的事故放电容量为9.09A.h,事故照明负荷放电容量为4.54A.h,按满足事故全停电状态下长时间放电容量要求,选择蓄电池计算容量C。是下列哪一项?(可靠系数取1.25,容量系数取0.4) ( )
(A)28.41A.h
(B)14.19A.h
[工程类试卷]2008年注册电气工程师供配电(专业案例)下午真题试卷及答案与解析