行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。
(2) 管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;衬塑钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
(3) 阀门及其附件的现场检验:阀门的型号规格应符合设计要求;阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
(4) 材料(辅料)计划由工长、技术员和质检员共同审图后,按工程进度分期分批做出材料计划,要求数量准确,以防材料积压。认真填写《材料计划表》,由项目经理审核后采购。 3.3、套管的制作及安装
进场后,根据深化设计图纸核对套管位置。因该工程为改造工程,套管的安装需要对楼板及墙体进行机械开孔,然后再进行套管的制作及安装,安装完成后,配合总包对套管进行封堵。 3.4、管道安装作业条件 3.4.1、现场已清理干净
3.4.2 、管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。
3.4.3、设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 3.4.4、安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 3.4.5、检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。
3.5、施工前的技术准备
3.5.1、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。
3.5.2、核对有关专业图纸,查看各种管道位置、标高是否由交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理恰当手续。 3.5.3、检查预埋件和预留洞是否准确。
3.5.4、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.5.5、要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.6、支吊架制作安装 3.6.1、支吊架制作
(1) 工长、技术员按图纸设计的要求,绘制出支(托)、吊架及防晃架的图形、尺寸,图形中应标注所用材料的规格型号;并出相应的材料计划、加工工艺要求及施工方法全部采用固定式支架。
(2) 施工人员按照图纸制作各种支架,材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准规定。(支架的固定孔宜用台钻打孔,不应用电气焊烧孔)
(3) 做好防腐处理,根据规定各刷两遍油漆,内层防锈漆,外层为油漆;(如材料有浮锈的情况,应先用钢丝刷子除锈后再刷防锈漆)各班组做好施工记录,自相互检记录。
(4) 工地质检员对所有的支架进行检验,不合格者不准使用,并填写质量检验评定。 3.6.2支吊架安装
(1) 管道支架的距离 公称直径25 32 (mm) 距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 40 50 70 80 100 125 150 200
(2) 当管子的公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃架不应少于1只;当管道改变方向时应增设防晃架。
(3) 竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m—1.8m。
(4) 管道支吊架及防晃架安装应牢固可靠,采用膨胀螺栓固定在楼板、梁、柱等结构上,不应在承重梁底部安装膨胀螺栓固定支架。 3.7、管网安装 3.7.1、干管安装
消火栓管道采用镀锌钢管,公称直径大于(等于)DN100mm 时采用机械沟槽连接,小于100mm时采用丝扣连接;水喷淋管道采用镀锌钢管,公称直径大于(等于)DN100mm时采用机械沟槽连接,小于100mm时采用丝扣连接室。 (1) 施工机械及工具准备:滚槽机、开孔机、钢管切割机、套丝机、电焊机,扳手、游标卡尺、水平尺、润滑剂、安装脚手架等。 (2) 按管路设计及规范要求将管道的支、托架安装好。 (3) 钢管滚槽
1) 首先钢管切割机将管材按所需长度切割,切口应平整,切口外若由毛刺应用砂轮机磨平;将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上;用水
平尺调整钢管处于水平位置;将钢管端面与滚槽机槽轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机槽轮挡板端面成90度,启动电动滚槽机徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预设定的沟槽深度为止(沟槽深度需根据管件厂家提供的技术参数为准)。用游标卡尺、深度尺检查沟槽深度和宽度符合技术参数。 开孔机的使用
a) 电源接通后,启动并检查电机及相关部件是否转动灵活,是否有异样的声音、转速是否适当、检查是否有异物,同时加入适当的润滑剂。
b) 根据需要开孔的管径和管件,选用正确的开孔锯。开孔锯规格由开孔大小决定。
2) 滚槽机的使用
a) 滚槽机应放置在一块宽敞平整的地方,避免机器在滚槽时震动从而影响压槽质量,如果地面不平,则可通过调节支脚螺丝进行调整,直到机器水平为止。
b) 根据管子大小制作好管子支架,要求能上下伸缩,且摆放平整,并能通过支脚螺丝调整水平,管子转动部位要安装轴承。 c) 压制管子时要调试油压。
d) 根据管子大小及压制的沟槽深浅调整限位,使压制的沟槽深度在规定范围之内:如果压制的管子规格变化时,需重新调整限位。 e) 槽轮应根据管子规格选用。
(4) 镀锌钢管的安装
沟槽管件连接的钢管安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分支管的原则,安装过程中不应跳装、分级装,应按顺序安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能及感观效果,接头部位应设有支撑点。
a) 备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,安装前检查钢管端面是否有毛刺,应用锉刀将沟槽管段端面有毛刺处打磨光滑以免刺伤橡胶圈。
b) 检查橡胶密封圈有无损伤,橡胶圈必须与沟槽件是配套产品,将其套上一根管的端部,两端部应留有2mm的间隙,再将橡胶圈套上另一根钢管的端部,使橡胶圈位于接口中间部位,并在其周围涂抹润滑剂。
c) 检查管路中心线,应保持一致,在接口位置橡胶密封圈外侧安装刚性卡箍接头,将卡箍凸边卡进沟槽内,卡箍两边螺栓紧固时应均匀上紧,以免橡胶圈起皱受损。
d) 管道的机械三通、机械四通安装,应在连接支管部位使用开孔机在主管道上开孔,开孔尺寸应按照厂家产品的技术参数进行。
e) 穿墙处不得有接口,包括丝接、焊接、法兰连接等其他接口;管道穿墙体或楼板时应有套管保护,套管长度不得小于墙体厚度,其顶部应高出装饰地面20mm,底部应与楼板地面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应采用阻燃材料填塞密实且端面应光滑;