好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三水区工业企业煤气站安全管理指引

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑵ 根据规程采取可靠、完善的安全措施。

⑶ 进入煤气设备内部修理应有两人以上。且设备外应有专人

负责监护联系。

⑷ 顶气抽堵盲板时,应由专职防护人员进行。

⑸ 在检修过程中,严禁在煤气生产设备上接电焊机的接电

线,或在上面引弧打火,或冲击、碰撞。

⑹ 检修后的施工废料、油污垃圾应即时清理并运出现场。 、停、送电的安全要求

⑴ 煤气设备检修或检查需要停电时,应由值班电工进行停电

操作。

⑵ 电工切断电源后,应将“严禁送电”这类警告牌挂在电源

开关上。

⑶ 检修或检查完毕后,由检修负责人通知值班电工,经电工

检查确认后才能进行送电操作。

⑷ 停电操作警告牌应由值班电工负责保管,停、送电有关事

宜应由值班电工负责执行,并做好停、送电的记录。 、检修动火的安全要求

⑴ 凡属在煤气危险区域内动火,动火单位必须事先向安全部

门提出动火申请,并根据安全部门提出的安全预防措施,做好灭火准备工作,并备有足够的急救防护工具和消防器材,经检查合格后,发给许可动火牌,方可动火作业。

⑵ 在危险区域动火时,批准动火单位应派人到现场监督。

16 / 17

⑶ 带煤气顶压力动火时,动火点附近不准另有其他明火,有

电源的设施、设备、动火时应切断电源,并挂停电警告牌,且在煤气设备系统内始终保持正压,煤气管道内处于输送状态,压力保持在~。动火人员应佩带防毒面具。

⑷ 在带有焦油的管中有积炭的设备上动火时,应先将焦油和

积炭彻底清除干净,以防裂解气达到爆炸着火下限而造成着火爆炸事故。

17 / 17

三水区工业企业煤气站安全管理指引

⑵根据规程采取可靠、完善的安全措施。⑶进入煤气设备内部修理应有两人以上。且设备外应有专人负责监护联系。⑷顶气抽堵盲板时,应由专职防护人员进行。⑸在检修过程中,严禁在煤气生产设备上接电焊机的接电线,或在上面引弧打火,或冲击、碰撞。⑹检修后的施工废料、油污垃圾应即时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3w1eo71kki7wp9920czo7b3ef97wu600zzw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享