高处作业、起重作业、高温作业等危险性较大的作业进行风险分析,制定控制措施,履行严格审批手续,使用安全防护用品,配备监护人员。
3. 对进行检修、维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和
警示标志。
4. 对承包商施工作业现场进行安全管理,发现问题提出整改要
求。
(三)辅助设施安全管理
1. 煤气站应设化验室,其化验设备应按经常化验的项目设置,不经
常化验的项目宜与有关单位协作。
2. 煤气站应设机修间和电修间,其维修设备应按站内机电设备及管
道的经常维护和小修的需要设置,大修和中修应与有关单位协作,小型煤气站可不设机修间和电修间,大型煤气站应设仪表维修间。维修间距离煤气站和煤气管道不小于米。
3. 煤气站应配备氧气呼吸器、自动救生器等救护设备,即可在发生
意外情况时救护,也可以在带气操作、抢修时用于安全防护。有条件的大中型煤气站应设煤气防护站,配备救护人员。
4. 煤气站应在煤气发生炉旁、煤气加压机旁等关键部位设置固定式
一氧化碳检测报警装置,应符合《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》()的要求,并视情配备便携式一氧化碳检测仪,可随时检测设备、管道的漏气情况。 (四)设备的安全管理
6 / 17
1. 设备的安全要求
1) 空气管道上设有泄压水封,爆破阀,煤气止回阀。 2) 各煤气净化设备中设有放散管、爆破阀、蒸气吹扫系统。 3) 设备和煤气管道的放散管上设有取样嘴。 4) 各煤气设备中的水封有足够的水封高度。 5) 低压煤气总管与高压煤气总管设有爆破阀。 6) 在煤气设备和管道上设有检修平台及防护栏。
7) 各设备的安全要求应遵循《发生炉煤气站设计规范》()、《工业企业煤气安全规范》()的相关规定。 8) 用于生产平衡的湿式浮顶气柜的有效容积≤。
9) 带有水夹层和集汽包的煤气站设计,制造,安装、检验应严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。 10) 11)
煤气发生炉控火应有汽封,以保证看火插杆时不漏煤气。 水夹套应用软化水,(水质应符合《工业锅炉水质》的要求),
下部应设排污阀。 12)
水夹套集汽入包应设有安全阀,水位控制器,进水管应设
止逆阀,严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。 13)
发生炉的进口空气管道上应设阀门,止逆阀和蒸汽吹扫装
置。 14)
煤气炉的余热换热器应采用火管式换热器,并符合《压力
容器安全技术监察规程》的规定。
7 / 17
15) 16) 17)
炉顶总管排空,宜使用钟罩放散阀。
竖管旋风除尘器应分别与煤气发生炉成对设置。
电除焦油器的数量和容量按设计产量确定,但应不小于台,
并按规范控制煤气流速。 18)
煤气净化设备和煤气余热换热器应设放散管和吹管接头,
当净化设备相联处无隔断装置进应在设备之间的煤气管道上或较高的设备上装设放散管。 19)
设备和煤气管道上应按规范要求装设放散管,放散管的管
口必须高出煤气管道、设备和平台,离地面距离不小于 ,放散管的阀门前应装取样管。 20)
电除焦油器,电轻油器,必须设爆破阀,放散管和蒸气管
爆破阀应装设在设备薄弱处,离地净高度小于时应设防护设施,泄压口不应正对建筑物门窗,爆破阀膜的材料宜采用退火状态好的工业纯铝板,并经过试验。 21) 22)
煤气炉的竖管旋风除尘器宜设泄压水封。
煤气发生炉、煤气净化设备、煤气柜、煤气加压机等设备
与管道之间,应设置可靠隔断煤气的装置(如阀门、水封等)当设置盲板时,应设便于装卸盲板的撑铁。 23)
泄压或切断水封的有效高度应按规范要求,煤气设备的水
封应有保持固定水位的设施。 24)
煤气设备管道上装设的防爆阀、入孔、阀门、盲板等,其
装设高度离操作层或地面大于时应设操作平台。
8 / 17
25) 锅炉、压力容器、超重机械、厂内机动车辆等特种设备应
经法定的特种设备检验检测机构检验合格,并取得特种设备安全监督管理部门核发的使用登记证方可使用。 26)
设备的转动部份应设防护罩。
2. 空气管道
空气管道系统应设置下列安全设施
1) 在煤气发生炉的进口空气管道,应设明杆式或指示式的阀门、自然吸风装置和止逆阀。
2) 空气总管的末端,应设爆破膜。
3) 空气总管的末端应设放散管,并应接至室外。
4) 饱和空气管道应设保温层,并应在其最低点装设排水装置。 5) 空气管道宜架空敷设。 、煤气管道
1) 厂区煤气管道应架空敷设,并应符合《发生炉煤气站设计规范》()的要求。
2) 煤气管道应设导除静电的接地设施,设施电阻应不小于欧姆。 3) 煤气管道在车间的进口处应设阀门、流量检测装置、压力表接头、取样嘴和放散管,装设位置宜在车间墙外,高于的应设操作平台。 4) 车间的煤气管道不应穿过易燃易爆物品仓库、烟道、进风道、配电室和变电室,当需要穿过不使用煤气的生活间时,必须设套管。 5) 车间煤气管道应架空铺设,如果地下铺设,则必须符合《发生炉煤气站设计规范》()的要求。
9 / 17
6) 厂区煤气管道的坡度不应小于,车间煤气管道的坡度不应小于,管道的最低点应设排水器。
7) 煤气管道的连接,应采用焊接(热煤气可采用法兰),煤气管道与阀门或设备的连接应采用法兰,但与管径小于的附件连接可用螺纹连接。
8) 煤气管道的隔断装置,应采用封闭式插板阀、密封蝶阀、水封或明杆闸阀,管径小于时可用旋塞。管道检修需要隔断处,应增设带垫圈及撑铁的盲板或眼镜阀。
9) 吹扫用的放散管,应设在煤气管道的最高处、煤气管道的未端、进入车间和设备的进口阀前,但阀门紧靠干管的可不设放散阀。 10) 厂房内或距厂房以内的煤气管道和设备上的放散管出口高度,应高出厂房顶部
。
11) 厂区煤气管道上,每隔~宜设人孔或手孔。在独立检修的管段上,人孔不应小于个。在煤气管道经常检查处,应增设人孔或手孔。人孔的直径不应小于,直径小于的煤气管道,应设手孔,其直径与管道直径相同。
12) 在煤气加压机前的低压煤气总管上,宜设爆破阀或泄压水封。 、气密性试验
1) 各煤气管道设备和气柜在制造及安装后,应做密封性试验,并消除泄漏点。
2) 在煤气炉水夹套、蒸汽集汽器系统中进行整体水压试验,并设置以下安全保护装置:
10 / 17