一、概述
1、输煤系统380V/220V供电母线由二个工作段(输煤A段﹑输煤B段)组成。
2、输煤A段由厂用输煤A变供电,输煤B段由厂用输煤B变供电。 3、输煤A变由6kV厂用61BM段母线供电,输煤B变由6kV厂用64BM段母线供电。
4、 4PA、煤仓层MCCⅠ、Ⅱ段电源(一)由380V/220V公用段PCA段母线供电。4PB、煤仓层MCCⅠⅡ段电源(二)由380V/220V公用段PCB段母线供电。
5、1PA、#1斗轮机由6kV厂用62AM段母线供电。
6、1PB由厂用64AM段母线供电,3PB由厂用64BM段母线供电,#2斗轮机由厂用61AM段母线供电,3PA由厂用62BM母线供电。 7、输煤系统其余各MCC电源由输煤A段及B段母线供电。 二、 电动机测量电阻值的规定 1、电动机在下列情况下应测绝缘 a) 新投运的电动机,送电前。 b) 检修后第一次送电前的电动机。 c) 电动机停电超过半月以上,送电前。 d) 电动机进水、进汽、受潮或有怀疑时。 e) 电动机保护动作跳闸或保险熔丝熔断。 f) 按定期工作表测定备用电动机绝缘。
1
2、电动机测量绝缘的有关规定 2.1对高压电机应停电进行
2.2对低压电机可不停电进行,但必须遵守下列规定
a) 联系值班员不准进行启动操作。 b) 有操作保险者将其取下。 c) 有联锁回路的应断开其联锁回路。 d) 检查开关或接触器断开。 e) 验明电源侧有电,负荷侧无电。 f) 戴上线手套。
g) 将摇表摇至每分钟120转稳定后,测量电机绕组各相对低电压及相间电阻。
3、 电动机绝缘电阻值的有关规定。
a) 6kV电压等级的电动机1000kW及以上电机,用2500v
摇表测量,阻值不低于60MΩ, 1000kW以下电机用2500v摇表测量,阻值不低于6MΩ。
b) 400v及以下的电动机用500v摇表测量,其阻值不
低于0.5MΩ。
c) 所测数值应与以前同温度(即同为热态或冷态)时的
数值相比较,若低于以前阻值的1/2,虽然大于上述规定,也认为不合格,应查明原因,并通知检修处理。
d) 电动机吸收比R60/R15>1.3。当电动机吸收比不合
格但绝缘电阻值符合要求时,电动机仍可加入运行。
2
4、 3WT8 开关:停电 4.1 停电时应确证: ①开关分合闸指示灯绿灯亮;
②开关本体一次触头合断状态指示牌显示“断”; ③ 多功能仪表其电流显示为 0; ④开关智能脱扣器显示电流值为 0。
4.2 打开开关本体机械闭锁销子,同时按下开关本体手动“分闸”按扭 ,将开关操作把手插入小车
开关操作孔内逆时针旋转至小车开关至“试验”位,继续逆时针旋转至小车开关至“分离”位。 5、3WT8 开关:送电
5.1 检查开关本体无异物。开关本体一次触头合断状态指示牌显示“断”。
5.2 打开开关本体机械闭锁销子同时按下开关本体手动“分闸”按扭 ,将开关操作把手插入小车开
关操作孔内顺时针旋转至小车开关至“试验”位,继续顺时针旋转至小车开关至“连接”位 。
5.3 送电到位后,手动将开关本体机械闭锁销子拨回至关闭位,闭锁小车开关停送电操作,否则应 联系检修处理。
3