好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

柱混凝土强度不足加固专项方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中船XXXXX有限公司 柳州XXXX综合楼

一 层 框 架 柱 加 固 方 案

编制人: 审核人:

编制单位:广西华宇XXXX有限责任公司

2018年 月 日

目 录

一.施工质量概述 .......................................................................................... 2

1.存在问题 ......................................................................................................... 2 2.编制依据和原则 ............................................................................................. 3

二.原因分析 .................................................................................................. 3 三.一层框架柱专项加固处理方案 .............................................................. 4

1.增大截面加固法 ............................................................................................. 5 2.置换混凝土加固法 ....................................................................................... 10 3.预防措施: ................................................................................................... 13

四.总结 ........................................................................................................ 13

第 1 页 共 19 页

一.施工质量概述

1.存在问题

由广西华宇XXX有限责任公司承建的柳州XXX综合楼工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下0层,首层层高3.2米,结构柱截面尺寸700mmx700mm、600mmx600mm,于2018年8月2日完成一层柱结构混凝土浇筑施工,7日完成二层梁板柱结构混凝土浇筑施工,9日进行柱模拆除后,会同建设单位和监理单位进行一层柱及二层梁板面混凝土质量外观检查,发现主要存在以下问题:

9/E、11/E轴先浇筑的柱混凝土外观正常,没有明显的混凝土质量问题,但在第二次梁板柱混凝土时,新旧混凝土梁柱结合部位的混凝土疑似没有振捣,混凝土外观显示粗糙现象,框架柱不良结合面主要集中于界面四周,从水平结合面算起约0mm~300mm范围内,柱顶部(板底)位置较好。同时结合面上部混凝土密实度低于下部先期浇筑混凝土。(具体位置详见附图01)

针对以上混凝土质量缺陷,我公司委托专业检测单位(广西柳州XX工程检测咨询有限公司)于9月13日(37D)对上述两根柱的混凝土强度进行回弹,测定9/E轴柱头部分混凝土强度为C22.2,11/E轴柱头部分混凝土强度为C21.6(报告编号:XXXAEN04-16001XX),低于设计值C35。8月2日第一次浇筑柱身部份混凝土抗压强度检测报告的检测结果代表值为C39.4(同条件养护,报告编号:XXXAMA08-16037XX)。8月7日浇筑二层梁板柱结构混凝土,其中二层梁板混凝土抗压强度检测报告的检测结果代表值为C34.0(同条件养护,报告编号:XXXAMA08-16039XX),柱头

第 2 页 共 19 页

部份混凝土抗压强度检测报告的检测结果代表值为C40.7(标准养护,报告编号:XXXAMA08-16040XX)。 2.编制依据和原则

1.根据招标文件要求、本工程的具体情况及现场施工条件,安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,利用先进的机械设备,减轻劳动强度、提高劳动生产率,加快工程施工进度,以便发挥人力物力作用,以达到预定的管理目标。

2.本施工方案仅是工程施工的指导文件,实际施工时还需要根据现场情况进行修改与完善,使之更符合施工生产要求。

二.原因分析

经研究分析,引起混凝土强度不足的主要原因如下 1 、原材料质量差:

(1)水泥质量不良:1.水泥实际活性低;2.水泥安定性不合格; (2)骨料(砂、石)质量不良:①石子强度低;②石子体积稳定性差;③石子形状与表面状态不良;④砂、石中有机杂质含量高、粉尘含量高,砂中云母含量高;

(3)拌合水质量不合格;

(4)外加剂质量不合格或组成配比不当 2 混凝土配合比不当:

混凝土配合比是决定强度的重要因素之一,其中水灰比的大少直接影响混凝土强度,其他如用水量、砂率、骨灰比等也影响混凝土的各种性能,从而造成强度不足事故。

第 3 页 共 19 页

(1)用水量加大:较常见的有搅拌机上加水装置计量不准;不扣除砂、石中的含水量;甚至在浇灌地点任意加水等;

(2)随意套用配合比; (3)外加剂掺量不准; (4)外加剂使用不当;

(5)砂石计量不准和水泥用量不足。 3 施工工艺不正确 (主要原因)

(1)混凝土运输到工地现场后,没有再次搅拌或搅拌不佳,时间过短或过长造成不匀,最先泵送的混凝土含水量过大(泵管内有润泵水);

(2)模板不严密,浇筑时水泥浆漏失严重;

(3)浇筑方法不当,一次浇筑超高未设溜槽或串筒,致使混凝土在浇筑时出现离析现象,混凝土浇筑时又振捣不足,致使混凝土出现石子与砂浆分离;

(4)成型振捣不密实不到位或没有振捣(漏振); (5) 养护不当,早期缺水保养造成混凝土干燥。

三.一层框架柱专项加固处理方案

结构柱是钢筋混凝土结构的主要受力构件,属于压弯构件,受很大的轴力。结构柱的破坏将引起严重后果,不易修复甚至引起结构倒塌。因此对有质量缺陷的结构柱应谨慎对待,认真分析并采取行之有效的加固措施使之满足承载力及耐久性要求。

根据《混凝土结构加固构造》(13G311-1)要求,加固方案应结合结构特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定,加固方法应便于

第 4 页 共 19 页

柱混凝土强度不足加固专项方案 - 图文

中船XXXXX有限公司柳州XXXX综合楼一层框架柱加固方案编制人:审核人:编制单位:广西华宇XXXX有限责任公司2018年月日目录一.施工质量概述..........................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3vznj3uom26k2tg1xudp48fsc2a7r600rln
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享