关、熔断器、计量仪表、盘柜配线等)。照明工程控制设备安装,分成套控制设备和单体控制设备安装。
(一)定额内容
照明配电箱(盘、板)安装定额见第二册第四章控制设备及低压电器相应子目。配电箱分成套配电箱和非成套配电箱。
成套配电箱按安装方式不同分落地式和悬挂嵌入式两类,其中悬挂嵌入式以半周长分档列项。定额工作内容包括开箱、检查、安装、查校线、接地等。成套配电箱为未计价材料。
非成套配电箱(盘、板)定额列出了木制配电箱制作、配电盘制作、安装,计量单位分别为“套”、“块”。 (二)工程量计算规则 1、成套配电箱
配电箱按安装方式不同,悬挂嵌入式配电箱以半周长分档,均以“台”计量,使用相应定额。应注意不得漏算成套配电箱的未计价材料价值。
安装配电箱需做槽钢、角钢基座时,其制作安装以“m”计量,其长度L=2A+2B,如图9-5所示。需做支架安装于墙、柱子上时,应计算支架制作安装,以“100kg”计量,使用相应铁构件制作安装定额。角钢、槽钢及制作支架的钢材等主要材料价值另计。
进出配电箱的线头需焊(压)接线端子时,以“个”计。 2、非成套配电箱(盘、板)
箱、盘、板体制作:箱制作为铁质时以“100kg”计量;木质配电箱制作以半周长分档以“套”计量;配电板制作区别材质不同以“m2”计,板体安装,区分板体半周长不同以“块”计。
3、箱、盘、板内电气元件安装
箱、盘、板内电气元件安装,如电度表(Wh)、电压表、电流表、各种控制开关(空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖开关、组合开关、万能转换开关、漏电保护开关等)、继电器、接触器、熔断器安装,根据施工图纸箱、盘、板设计系统图设计数量以“个”计算;端子板、以“组”计,按施工图图示每10个端子划分为一组;端子板外接线以“10个头”计,按施工图图示接线根数计算。查用第二册第四章相应子目。
4、配电箱、盘、板内配线:盘柜配线分不同规格以“m”计量,其长度L=(盘、柜半周长+预留长度)×出线回路数。查用第二册第四章相应子目。盘、箱、柜的外部进出线预留长度为配电箱(盘、板)的半周长。
五、室内配管配线 (一)定额内容
1、配管配线:配管线路安装预算由两部分组成,管路敷设即配管和管内穿线即配线。
(1)配管
配管项目列于定额第二册第十二章,是根据管子的材质、敷设方式、敷设部位分别列项。线管的材质在本章第一讲中已做介绍。定额工作内容包括测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接管、接地、刷漆等。
定额中各种线管均为未计价材料,应另行计算。配管所用的钢结构支架制作、钢索架设及动力配管混凝土地面刨沟等,均需另外套用相应的定额计入预算中。
(2)管内穿线
管内穿线预算定额是根据线芯材质及导线截面不同分别列项。定额的工作内容为穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。绝缘导线为未计价材料,应另计。
2、其他配线 (1)夹板配线
夹板配线定额分瓷夹板配线和塑料夹板配线分别敷设于木结构或砖、混凝土结构上,每类定额又根据线数、导线截面大小分别列项。定额的工作内容包括:测位、划线、打眼、下过墙管、固定线夹、配线、焊接包头等。瓷夹板、塑料圆形线夹为计价材料。绝缘导线为未计价材料,应另计。
(2)槽板配线
槽板配线根据槽板材质不同,预算定额分木槽板配线和塑料槽板配线两类。木槽板配线、塑料槽板配线又按照槽板安装于木结构上或安装于砖、混凝土结构上分别列项,每类定额再根据导线线数和导线截面大小不同分别定额子目。定额的工作内容包括测位、划线、打眼,下过墙管,断料、作角弯、装盒子、配线、接焊包头,在砖、混凝土结构上安装时还应包括埋螺钉工作。绝缘导线和木槽板、塑料槽板为未计价材料,应另行计算计入预算中。
(3)塑料护套线明敷
塑料护套线明敷根据塑料护套线明敷方式与敷设处所不同,有沿木结构明敷、沿砖、混凝土结构明敷及沿钢索明敷等三类预算定额。
①塑料护套线沿木结构明敷和沿砖、混凝土结构明敷
定额中塑料护套线沿木结构明敷和沿砖、混凝土结构明敷均按导线的芯数(二芯或三芯)和导线截面积的不同分别列项。定额的工作内容包括测位、划线、打眼、埋螺栓、下过墙管、上卡子、装盒子、 配线、接焊包头。塑料护套线为未计价材料,应另行计入。
②塑料护套线沿钢索明敷
塑料护套线沿钢索明敷的配线定额项目的基本内容及未计价材料等与沿木结构明敷和砖、混凝土结构明敷设并无差异,但沿钢索敷设导线必须架设钢索,及其拉紧装置的制作与安装,所以在一般情况下,塑料护套线沿钢索敷设工程预算中应包括沿钢索配线、钢索架设和钢索拉紧装置的制作和安装三项费用。
a、钢索架设
钢索架设见定额第二册第十二章。预算定额按钢索用材分有圆钢和钢丝绳两类,再按照钢索的直径划分子目。钢索为未计价材料,应另行计入。
b、钢索拉紧装置制作安装
钢索拉紧装置制作安装见第二册第十二章钢索拉紧装置制作安装定额配合钢索架设定额使用,按钢索拉紧所用花蓝螺栓的直径来划分子目。
(4)线槽配线
线槽配线定额根据导线截面不同分别列项,其中绝缘导线为未计价材料,应另行计入。 (5)绝缘子配线
绝缘子配线的预算定额是根据绝缘子的种类、配线场所以及导线的截面面积不同划分子目。定额中未包括绝缘导线材料费以及钢支架制作、钢索架设及拉紧装置制作安装。应按照有关定额项目另行计算。
3、接线盒安装
接线盒安装的预算定额是按安装方式即明装或暗装、接线盒的类型即普通型或防爆型以及安装部位不同分别列项。
4、其它
室内线路除上述几种结构外,尚有车间带形母线,通常用于各类工业生产厂房;插接式母线,多用于机械加工车间,而不用于照明工程。
以上定额内容,以线管配线最为常用,是学习的重点。 (二)工程量计算 1、配管工程量计算 (1)工程量计算规则 各种配管工程量以管材质、敷设方式和规格不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。
(2)工程量计算方法:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。以图9-6为例讲述其计算方法。图9-6中,QA表明沿墙暗敷设(新符号为WC),QM表明沿墙明敷设(新符号为WE)。n1、n2分别表示两个回路。
1 水平方向敷设的线管,以施工平面布置图的线管走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算。
当线管沿墙暗敷时(WC),按相关墙轴线尺寸计算该配管长度。如n1回路,沿B-C,1-3等轴线长度计算工程量,其工程量为(3.3+0.6)÷2[B-C轴间配管长度]+3.6[1-2轴间配管长度]+3.6÷2[2-3轴间配管长度]+(3.3+0.6)÷2[引向插座配管长度]+3.3÷2[引向灯具配管长度]=10.95m
当线管沿墙明敷时(WE),按相关墙面净空长度尺寸计算线管长度。如n2回路,沿B-A,1-2等墙面净空长度计量,其工程量为(3.3+0.6-0.24)÷2[C-A轴间配管长度]+3.6[1-2轴间配管长度]+(3.3+0.6-0.24)÷2[引向灯具]=7.26m
②垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。无论配管是明敷或暗敷均按图9-7计算线管长度。一般来说,拉线开关距顶棚200-300mm,开关插座距地面距离为1300mm,配电箱底部距地面距离为1500mm。在此要注意从设计图纸或安装规范中查找有关数据。
可知,拉线开关1配管长度为200~300mm,开关2配管长度为(H-h1),插座3的配管长度为(H-h2),配电箱4的配管长度为(H-h3),配电柜5的配管长度为(H-h4)。
3当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开头配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算
若电源架空引入,穿管进入配电箱(AP),再进入设备,又连开关箱(AK),再连照明箱(AL)。水平方向配管长度为L1+L2+L3+L4,均算至各中心处。垂直方向配管长度为(h1+h)[电源引下线管长度]+(h+设备基础高+150~200mm)[引向设备线管长度]+(h+h2)[引向刀
开关线管长度]+(h+h3)[引向配电箱线管长度]。
配管安装用定额第二册第十二章相应子目。 (3)配管工程量计算中的其他规定 ①在钢索上配管时,除计算钢索配管外,还要计算钢索架设和钢索拉紧装置制作与安装两项。钢索架设工程量,应区分圆钢、钢索(直径6mm、9mm)按图示墙(柱)内缘距离,以”延长米”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别花蓝螺栓直径(12、16、18)以“套”为计量单位计算。
②当动力配管发生刨混凝土地面沟时,应区别管子直径,以“m”为计量单位计算,用相应定额。
③在吊顶内配管敷设时,相应管材明配线管定额。
④电线管、钢管明配、暗配均包括刷防锈漆,若图纸设计要求作特殊防腐处理时,按第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额规定计算防腐处理工程量并用相应定额。 ⑤配管工程包括接地,不包括支架制作与安装 ,支架制作安装另列项计算。 2、配管接线箱、接线盒安装工程量计算
明配线管和暗配线管,均发生接线盒(分线盒)或接线箱安装,或开关盒、灯头盒及插座盒安装。接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位计算。接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上安装)以及接线盒类型,以“个”为计量单位计算。