工程名称 交底部位 总包单位 中建八局 空调设备(多联机)安装 分包单位 工序名称 交底提要: 施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。 扩充质量,其中承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向,切管采用切割刀,扩口和锁紧螺母时在扩口的内外表面上涂些冷冻机油。 12、所有冷媒管保温管外按照要求一定要用包扎带包扎,过墙处、过楼板时要用钢套管。 13、管路在与室外机、室内机连接前要用0.5—0.6 Mpa的氮气进行系统吹扫,以出气口用浅色布检查5min,无污染为准,然后才能对接室内机、室外机。系统对接完善后应对其试压检漏,用氮气打压至42Mpa,并用压力表观察,在6h以后开始记录压力表读数,经24h后再检查压力表读数,其压力降不得大于试验压力的0.1%。当压力超过以上规定时,应查明原因消除泄漏,并应重新试验,直至合格。检漏时,要认真仔细。试压确定无漏点后,再进行抽真空2—3次,以使系统内压力平衡。当剩余压力为13.3pa,保持24h,压力升高不超过0.067 Kpa为合格。 B、设备 14、室内机安装: 14.1安装前认真核对设备型号。 14.2留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于450*450mm。 14.3相对于天花板表面保持水平,水平度在±1mm之内。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 6

工程名称

中建八局

编号 交底日期: 2018年 1月 1 日 技术交底记录

工程名称 交底部位 总包单位 中建八局 空调设备(多联机)安装 分包单位 工序名称 交底提要: 施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。 14.4机身必须与天花板可见接处呈平行线。 14.5将吊挂框固定在悬吊螺栓上,牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圏。在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平。 15、空调室外机安装 15.1设备开箱检查:根据设备装箱清单说明书,核对规格,型号是否符合设计要求确认主体,零部件无缺损和锈蚀 15.2设备的搬运、吊装应符合下列规定: 15.2.1安装前放置设备,应用垫将设备垫妥 15.2.2吊装前应核对设备重量,吊运捆扎应牢固,主要承力点应高于设备重心。 15.2.3吊装具有公共底座的机组,其受力点不得使机组底座产生变形。 15.2.4空调机属于精密设备,搬运时注意不要横倒、翻倒,否则会引起设备内的润滑油偏移而损伤机器。 15.3室外机基础制作:采用混凝土基础,室外机放置在混凝土基础上时,可上人面层应采用膨胀螺栓固定。室外机与基础之间加10MM厚的减震胶皮。 16、冷凝水管安装 冷凝水管采用PVC管,冷凝水管安装斜度至少为3/1000-5/1000,冷凝水管项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 7

工程名称

中建八局

编号 交底日期: 2018年 1月 1 日 技术交底记录

工程名称 交底部位 总包单位 中建八局 空调设备(多联机)安装 分包单位 工序名称 交底提要: 施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。 应尽可能缩短管长并除去气穴;冷凝水管安装完毕后需要进行灌水试验,在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,保证室内机水平,以防冷凝水溢流。 17、管道保温 17.1应确保冷媒管的气密性完好后方能进行保温 17.2保温材料下料要准确,切割面要平齐 17.3冷媒管道保温采用橡塑保温材料,厚度严格按照规范要求 17.4空调冷凝水管采用橡塑保温材料以防结露 18、空调系统冷媒管的气密性试验 18.1气密性试验 从液侧管道、气侧管道加压到4.0MPa(不要超过4.0MPa),24小时内压力不下降时为合格。 18.2要观察压力是否下降 18.2.1若无压力下降现象,即属合格 18.2.2如有压力下降,则应找到漏气处 18.3检查漏气 18.3.1听感检查 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 8

工程名称

中建八局

编号 交底日期: 2018年 1月 1 日 技术交底记录

工程名称 交底部位 总包单位 中建八局 空调设备(多联机)安装 分包单位 工序名称 交底提要: 施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。 18.3.2手触检查 18.3.3肥皂水检查 18.3.4在气密性试验合格之后,应用氮气对整个系统进行吹洗 18.4空调系统真空干燥 18.4.1气试压合格后要对系统进行真空干燥 18.4.2真空干燥要选用旋转式真空泵,使用前先检查真空泵的抽真空能力达到-100.7kPa,方可进行。 18.4.3顺序: 18.4.3.1接上真空表将真空运转2小时以上(真空度应在-100.7kPa 以上),如达不到应继续抽1小时如仍达不到应检查有无渗漏处 18.4.3.2达到-100.7kPa后,即可放置1小时,以真空表不上升为合格,如上升表明系统内有水分或有漏气口,应继续处理。 18.4.3.3真空试验合格后,按计算的冷媒量加注,并打开阀门(注意抽真空时应从气管和液管两侧进行)。 C、风管安装 镀锌铁皮风管的连接应平直、不扭曲。安装风管水平安装,水平度的允许偏项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 9

工程名称

中建八局

编号 交底日期: 2018年 1月 1 日 技术交底记录

工程名称 交底部位 总包单位 中建八局 空调设备(多联机)安装 分包单位 工序名称 交底提要: 施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。 差为3/1000,总偏差不应大于20mm。风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。 矩形风管的长边或圆形风管直径(mm) D(b)≤400 400< D(b)≤1000 1000< D(b)≤2000 横担角钢(mm) L30×30×3 L40×40×4 L50×50×5 通丝螺杆(mm) φ8 φ8 φ10 五、成品保护 1、设备在安装前由甲、乙双方有关人员检查,进入现场的重要设备一定要存入库内,进行拆箱点件并作好记录,不得随意拆箱。 2、对于管道成品要加强保护,不得随意拆、碰、压,防止损坏。 3、对各种设备,防止损坏和污染。 4、保温材料应在干燥处保管,露天堆放应有防潮、防雨措施,施工时遵循先上后下,先里后外的原则,确保保温层不被损坏,移动脚手架时不碰坏保温层。 5、搬运过程中,要注意对设备进行保护。设备吊装时,吊装的绳索必须挂在设备的专用吊环上,不得将绳索捆绑在设备机壳、轴承及接管上。与设备机壳接触的绳索,在棱角处垫上柔软材料,防止磨损机壳及绳索被切断。 交底人 接受交底人 项目(专业) 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 10

多联机空调安装技术交底

工程名称中建八局编号交底日期:2018年1月1日技术交底记录工程名称交底部位总包单位中建八局空调设备(多联机)安装分包单位工序名称交底提要:施工机具、操作工艺、质量标准、安全事项、成品保护等。扩充质量,其中