工程名称:固始县怡和首府广场住宅区

致: 方大建设工程管理 〔监理单位〕 我单位已完成了1#楼 -2F至8F火灾自动报警系统设备安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:1.火灾自动报警系统设备安装工程检验批质量验收记录表 承包单位〔章〕: 项目经理: 日 期: 年 月 日 审查意见: 项目监理机构〔章〕 1 / 6

总/专业监理工程师: 日 期: 年 月 日

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录

08150301 001 单位〔子单位〕 工程名称 施工单位 分包单位 固始县怡和首府广场住宅区 华安消防工程分公司 / 分部〔子分部〕 智能建筑/火灾自工程名称 项目负责人 分包单位项目 负责人 动报警系统 马飞 / 分项工程名称 检验批容量 检验批部位 探测器,报警类设备安装 50台 1#楼 -2F至8F 施工依据 《智能建筑工程施工规》 GB50606-2010 验收项目 设计要求 与规规定 第3.5.1条 第13.1.3条 第3款 第13.3.1条 第1款 第13.3.1条 第2款 第13.3.1条 第3款 第13.3.1条 第4款 第13.3.1条 第5款 第13.3.2条 第1款 第13.3.2条 第2款 第13.3.2条 第1款 验收依据 最小/实际 抽样数量 / / 《智能建筑工程施工规》 GB50606-2010 检查记录 检查 结果 1 2 主控项目 5 4 材料、器具、设备进场质量检测 火灾自动报警系统的材料必须符合防火设计要求,并按规定验收 探测器、模块、报警按钮等类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计要求 消防插孔型号、位置、数量、功能等应符合设计要求 火灾应急广播位置、数量、功能等应符合设计要求,且应能在手动或警报型号触发的10s切断公共广播,播出火警广播 火灾报警控制器功能,型号应符合设计要求 火灾自动报警系统与消防设备连接联动应符合设计要求 探测器、模块、报警按钮等安装应结实、配件齐全,不应有损伤变形和破损 探测器、模块、报警按钮等导线连接可靠压接或焊接,并应有标志、外接导线应留余量 探测器安装位置应符合保护半径,保护面积要求 3 5 / 8 5 / 8 / / / 6 / / / 7 / / / 1 一般项目 3 2 5 / 8 5 / 8 5 / 8 2 / 6

施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位 检查结果 专业监理工程师: 年 月 日

火灾自动报警系统设备安装报验申请表

工程名称:固始县怡和首府广场住宅区

3 / 6

火灾自动报警系统设备指安装检验批报验记录表

火灾自动报警系统设备安装报验申请表工程名称:固始县怡和首府广场住宅区致:方大建设工程管理〔监理单位〕我单位已完成了1#楼-2F至8F火灾自动报警系统设备安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。附件:1.火灾自动报警系统设备安装工程检验批质量验