阀门强度及严密性试验记录
质控(水)表4.2.3-1 共 15 页 第 1 页 单位(子单位)工程名称 施工单位 型号规格 阀门数量(个) 公称压力(MPa) 安装部位 给水干管 闸阀 DN100 9 江南水都七期(飞地)地块一2#地下室 福建省永泰建筑工程公司 分部工程 抽查数量(个) 1.6 试验日期 给排水与采暖 9 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 抽查阀门编号 1 2 3 4 试验压力(MPa) 2.4 2.4 2.4 2.4 强 在试验压力下 度 经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间内的 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 压力降(MPa) 试 验 外 观 检 查 无渗漏 无渗漏 无渗漏 无渗漏 (MPa) 1.76 1.76 1.76 1.76 严 试验压力密 性 在持续时间内 经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试试 外 观 检 查 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验 试 验 结 论 试验结果合格 试验结果合格 试验结果合格 质 检 员 施工 单位 施 工 员 试 验 员 试验结果合格 专业监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人) 阀门强度及严密性试验记录
质控(水)表4.2.3-1 共 15 页 第 2 页 单位(子单位)工程名称 施工单位 型号规格 阀门数量(个) 公称压力(MPa) 安装部位 给水干管 闸阀 DN100 9 江南水都七期(飞地)地块一2#地下室 福建省永泰建筑工程公司 分部工程 抽查数量(个) 1.6 试验日期 给排水与采暖 9 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 抽查阀门编号 5 6 7 8 试验压力(MPa) 2.4 2.4 2.4 2.4 强 在试验压力下 度 经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间内的 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 验,无压力降。 压力降(MPa) 试 验 外 观 检 查 无渗漏 无渗漏 无渗漏 无渗漏 (MPa) 1.76 1.76 1.76 1.76 严 试验压力密 性 在持续时间内 经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试试 外 观 检 查 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验,无渗漏。 验 试 验 结 论 试验结果合格 试验结果合格 试验结果合格 质 检 员 施工 单位 施 工 员 试 验 员 试验结果合格 专业监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人) 阀门强度及严密性试验记录
质控(水)表4.2.3-1 共 15 页 第 3 页 单位(子单位)工程名称 施工单位 型号规格 阀门数量(个) 公称压力(MPa) 安装部位 给水干管 闸阀 DN100 9 江南水都七期(飞地)地块一2#地下室 福建省永泰建筑工程公司 分部工程 抽查数量(个) 1.6 试验日期 给排水与采暖 9 试压设备名称、 型号、装置情 况说明或图示 抽查阀门编号 9 试验压力(MPa) 2.4 强 在试验压力下 度 经60s的强度试持续时间内的 验,无压力降。 压力降(MPa) 试 验 外 观 检 查 无渗漏 (MPa) 1.76 严 试验压力密 性 在持续时间内 经30s的严密性试试 外 观 检 查 验,无渗漏。 验 试 验 结 论 试验结果合格 专业监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人) 质 检 员 施工 单位 施 工 员 试 验 员
给水阀门强度及严密性试验记录