混凝土结构设计规范

表 受弯构件的挠度限值 构件类型 吊车梁 屋盖、楼盖 及楼梯构件 手动吊车 电动吊车 当??0<7m时 当7m≤??0≤9m时 当??0>9m时 挠度限值 ??0/500 ??0/600 ??0/200(??0/250) ??0/250(??0/300) ??0/300(??0/400) 表 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值(mm) 环境类别 一 二a 二b 三a、三b 三级 钢筋混凝土结构 裂缝控制等级 ???????? () 预应力混凝土结构 裂缝控制等级 三级 二级 一级 ???????? —— —— 表 混凝土结构的环境类别 一 室内干燥环境; 无侵蚀性静水浸没环境 室内潮湿环境; 非严寒和非寒冷地区的露天环境; 非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境; 严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 干湿交替环境; 水位频繁变动环境; 严寒和寒冷地区的露天环境; 严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境; 受除冰盐影响环境; 海风环境 盐渍土环境; 受除冰盐作用环境; 海岸环境 海水环境 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境 条 件 二a 二b 三a 三b 四 五

表 结构混凝土材料的耐久性基本要求 环境等级 一 最大水胶比 最低强度等级 C20 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(kg/m3) 不限制 9

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

环境等级 二a 二b 三a 三b 最大水胶比 () () 最低强度等级 C25 C30(C25) C35(C30) C40 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(kg/m3) 表 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 结构类型 排架结构 框架结构 剪力墙结构 挡土墙、地下室墙壁等类结构

装配式 现浇式 装配式 现浇式 室内或土中 100 75 55 65 45 40 30 露天 70 50 35 40 30 30 20 表 混凝土保护层的最小厚度c(mm) 环境等级 一 二a 二b 三a 三b 板、墙、壳 15 20 25 30 40 梁、柱、杆 20 25 35 40 50 表 纵向受力钢筋的最小配筋百分率??min(%) 受力类型 全部纵 向钢筋 强度等级500MPa 强度等级400MPa 强度等级300MPa、335MPa 一侧纵向钢筋 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋

最小配筋百分率 和45????/????中的较大者 受压构件 表 混凝土结构的抗震等级 结构类型 框架 结构 高度(m) ≤24 普通框架 大跨度框架 四 三 >60 三 设防烈度 6 >24 三 ≤24 三 二 ≤>24>24 且≤60 60 四 三 二 ≤24 三 7 >24 二 ≤24 二 一 >24且 ≤60 二 >60 一 ≤24 二 8 >24 一 9 ≤24 一 >24且 ≤60 一 框架- 高度(m) ≤60 剪力墙 结构 框架 四 9

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

剪力墙 结构类型 剪力墙 高度(m) 结构 剪力墙 单层厂房结构 铰接排架 三 6 ≤80 四 >80 三 二 7 二 8 ≤24 三 一 9 ≤24—60 24 二 一 设防烈度 ≤>24>24 且≤80 80 四 三 二 >24>且≤80 80 二 一 表 框架纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级 一级 二级 三、四级 梁中位置 支座 和80????/????中的较大值 和65????/????中的较大值 和55????/????中的较大值 跨中 和65????/????中的较大值 和55????/????中的较大值 和45????/????中的较大值 表 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求 抗震 等级 一级 二级 三级 四级 倍梁高和500中的 较大值 加密区长度 (mm) 2倍梁高和500中的 较大值 箍筋最大间距 (mm) 纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4 和100中的最小值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4 和150中的最小值 纵向钢筋直径的倍,梁高的1/4 和150中的最小值 最小直径 (mm) 10 8 8 6 表 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱 类 型 中柱、边柱 角柱、框支柱 抗 震 等 级 一级 () 二级 (0..8) 三级 () 四级 () 表 柱端箍筋加密区的构造要求 抗震等级 一级 二级 三级 四级 箍筋最大间距 (mm) 纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 箍筋最小直径 (mm) 10 8 8 6(柱根8)

9

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

表 柱轴压比限值 结构体系 框架结构 框架-剪力墙结构、筒体结构 部分框支剪力墙结构 抗 震 等 级 一级 二级 三级 —— 四级 建筑抗震设计规范

表 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m) 结构类型 框架 框架-抗震墙 部分框支抗震墙 筒体 框架-核心筒 筒中筒 烈 度 6 60 130 140 120 150 180 80 7 50 120 120 100 130 150 70 8() 40 100 100 80 100 120 55 8() 35 80 80 50 90 100 40 9 24 50 60 不应采用 70 80 不应采用 板柱-抗震墙 表 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级 结构类型 框架 结构 高度(m) ≤24 框架 大跨度框架 四 三 ≤24 四 设防烈度 6 >24 三 ≤24 三 二 25~60 三 二 25~80 三 >80 二 >60 二 ≤24 三 7 >24 二 ≤24 二 一 25~60 二 25~80 二 一 >80 一 ≤24 二 >60 一 ≤24 二 8 >24 一 9 ≤24 一 25~60 一 25~60 一 框架- 高度(m) ≤60 >60 抗震墙 框架 四 三 结构 抗震墙 三 抗震墙 高度(m) 结构 抗震墙 单层厂房结构 铰接排架 ≤80 四 >80 三 表 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径 抗震等级 一 二 9

加密区长度 (采用较大值) (mm) 2???,500 ???,500 箍筋最大间距 (采用最小值) (mm) ???/4,6d,100 ???/4,8d,100 箍筋最小直径 (mm) 10 8 百度文库 - 让每个人平等地提升自我

抗震等级 三 四 加密区长度 (采用较大值) (mm) ???,500 ???,500 箍筋最大间距 (采用最小值) (mm) ???/4,8d,150 ???/4,8d,150 箍筋最小直径 (mm) 8 6 表 砌体房屋的层数和总高度限值(m) 6 9 最小抗震墙厚 度(mm) 高层高层高层高层高层高层度 数 度 数 度 数 度 数 度 数 度 数 240 240 190 190 240 190 190 21 21 21 21 22 22 22 7 7 7 7 7 7 7 21 21 18 21 22 19 22 7 7 6 7 7 6 7 21 18 15 18 19 16 19 7 6 5 6 6 5 6 18 18 15 18 16 6 6 5 6 5 15 15 12 15 5 5 4 5 12 9 4 3 烈度和设计基本地震加速度 7 8 房屋类别 普通砖 多层砌体房屋 底部框架-抗震墙砌体房屋 多孔砖 小砌块 普通砖 多孔砖 小砌块 — — 9 — — — — 13 45 — — — — 16 — — — — 表 砌体房屋最大高宽比 烈 度 最大高宽比 6 7 8 9 表 砌体房屋抗震横墙的间距(m) 房屋类别 多层砌 体房屋 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖 装配式钢筋混凝土楼、屋盖 木屋盖 上不各层 底层或底部两层 烈 度 6 15 11 9 7 15 11 9 8 11 9 4 9 7 4 — — — 底部框架-抗震墙砌体房屋 同多层砌体房屋 18 15 11 表 砌体房屋的局部尺寸限值(m) 部 位 承重窗间墙最小宽度 承重外墙尽端至门窗洞口边的最小距离 非承重外墙尽端至门窗洞口边的最小距离 内墙阳角至门窗洞口边的最小距离 无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度 6度 7度 8度 9度

9

结构设计常用数据

百度文库-让每个人平等地提升自我混凝土结构设计规范表受弯构件的挠度限值构件类型吊车梁屋盖、楼盖及楼梯构件手动吊车电动吊车当??0<7m时当7m≤??0≤9m时当??0>9m时挠度限值??0/500??0/600??0/200(??0/250)??0/250(??0/300)??0/300(??0/400)表结构构件