好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(工程部考试答案)装饰装修分部测试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砌体、装饰装修、屋面、建筑节能工程测试题 一、填空题:(20分,每空1分)

1、室内墙面柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时应采用1:2 水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于 2 m ,每侧宽度不应小于 50 mm。

2、抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度 ≥35 mm 时应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

3、有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线的宽度和深度均不应小于 10 mm。 4、加气混凝土砌块砌体灰缝饱满度及要求:水平灰缝和垂直灰缝个是 ≥80% 。 5、蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;也不应小于150MM。

6、蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为 15 mm和 20 mm。

7、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

8、水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于 20 mm。 9、水泥砂浆墙面空鼓检验方法: 用小锤轻击检查 。空鼓面积不应大于 400 cm2,且每自然间(标准间)不多于2 处可不计。

10、栏杆高度不应小于 1.05 m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过 1·2 0 m;栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;栏杆安装以 建筑 标高为准。

11、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于 500 mm,洞口净宽度不应超过 1 m。 12、铝合金窗框固定片数量与位置应正确连接方式应符合设计要求,固定点应距窗角中横框中竖框150~200mm;固定点间距应不大于600mm。 二、单项选择题:(16分,每题2分)

1、抹灰工程滴水线应内高外低,并应做到( D )。

A.内高外平 B.外高内低 C. 内平外高 D. 整齐顺直 2、下列铝合金外门窗框与砌体固定方法错误的是( B ) A. 门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接 B. 射钉固定

C. 墙体打孔砸入钢筋与门窗框上的拉接件焊接 D. A、C混用

3、.建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、( A)或主要使用功能。

A.承重结构 B.结构安全 C.装饰装修材料 D.配套设备 4、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置( B ) A.隔离层 B.找平层 C.防水隔离层 D.找坡层 5、地面防水工程应做( B )蓄水试验。

A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次

7、 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、 C 或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

A、厚度 B、抗拉强度 C、抗压强度 D、抗冲击性能 8、关于铝合金门安装说法错误的是:( D )

A: 铝框上的保护膜安装前后不得撕掉或损坏; B: 框子应安装在洞口的安装线上;

C: 组合门窗框应先进行预拼装,然后按先安装通长拼樘料,后安装分段拼樘料,最后安装基本门框的顺序进行; D: 缝隙应用密沥青密封。 三、多选题:(24分,每题3分)

1、抹灰工程中,下列工序属于隐蔽工程的有(BCD )。 A.施工主体结构的检验 B.抹灰前基层处理

C.抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施 D.不同材料基体交接处的加强措施 E.水泥凝结时间的检验

2、门窗玻璃安装工程的质量要求有(ABCD )。 A.单块玻璃大于1.5m2时,应使用安全玻璃 B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固

C.带密封条的玻璃压条与型材之间应无明显缝隙 D.木压条互相紧密连接,割角整齐 E.门窗玻璃应直接与型材相接触 3、中空玻璃的主要特性为( BCD )。

A.吸收大量辐射热 B.降低噪音 C.保温隔热 D.防结露 E.单向透视 4、暗龙骨吊顶工程施工质量控制主控项目应包括( ABD )。 A.吊顶标高、尺寸、起拱和造型 B.饰面材料质量要求

C.饰面板上的灯具、烟感器位置

D.吊顶、龙骨的安装间距及连接方式 E.金属龙骨的接缝

5、建筑节能分项工程中墙体节能工程主要验收内容有( ABC ) A、主体结构基层 B、保温材料 C、饰面层 D、防水层

6、GB50411-2007规定,建筑外窗的(ABCDE )应符合设计要求

A、气密性 B、保温性能 C、中空玻璃露点 D、玻璃遮阳系数 E 可见光投射比 7、 外墙节能现场实体检验目的是(BCD ) A、检验墙体保温材料的种类是否符合设计要求 B、检验保温层厚度是否符合设计要求

C、检查保温层构造方法是否符合设计和施工方案要求 D、检验保温层的是否符合要求

8、墙体节能工程进场材料和设备的复验项目 ( ABC ) A、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 B、粘结材料的粘结强度

C、增强网的力学性能、抗腐蚀性能

D、保温材料的传热系数、密度、抗压强度或压缩强度 四、简答题:(40分)

1. 墙体节能工程应对哪些部位或内容进行隐蔽工程验收?(8分) (1)保温层附着的基层及其表面处理;

(2)保温层粘结或固定; (3)锚固件; (4)增强网铺设;

(5)墙体热桥部位处理;

(6)预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; (7)现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; (8)被封闭的保温材料厚度; (9)保温隔热砌块填充墙体。 2、简述本工程外墙保温做法。(5分)

(1)墙体表面清理干净,15厚1:3水泥砂浆将墙体基层找平。 (2)涂刷界面砂浆一遍。

(3)30厚胶粉聚苯颗粒浆料,分次粉刷。

(4)3厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网格布一层埋入砂浆中。

3、铺设屋面隔汽层和防水层前,基层必须干净、干燥。其中干燥程度的简易检验方法是什么?(5分)

是将1m2 卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h 后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。

4、一般抹灰所用材料的质量要求有哪些?(5分) A. 品种和性能符合设计要求

B. 水泥凝结时间和安定性复验应合格 D. 砂浆配合比符合设计要求量

5、商品房(还建房)屋面做法?(5分) (1)、40厚C25砼刚性防水层,表面亚光,砼内配置¢4钢筋双向中距200 (2)、4厚SBS改性沥青防水卷材 (3)、25厚1:3水泥砂浆找平 (4)、40厚(最薄处)膨胀珍珠岩保温层2%(天沟处无保温层) (5)、25厚防水砂浆 (6)、钢筋砼屋面板,表面清理干净。

6、铝合金窗安装质量的主控项目有哪些?(5分)

1、铝合金门窗及其附件质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。 2、铝合金门窗的安装位置,开启方向必须符合设计要求。

3、铝合金门窗安装必须牢固,预埋件的数量,位置,埋设连接方法,必须符合设计要求。

4、铝合金门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间,必须做防腐处理;严禁用水泥砂浆作门窗框与墙体之间的填塞材料。

7、墙体节能工程的施工,应符合什么规定?(7分) (1)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

(2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。

(3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。

(4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 8、高层建筑外墙渗漏水主要集中在哪些部位?控制方法有哪些?

脚手架眼

混凝土墙与填充墙交接处 外墙窗洞口

混凝土墙穿墙螺栓眼

2高层建筑外墙渗漏的原因 2.1墙体的自身裂缝

(1)由于在剪力墙混凝土的浇筑过成中振捣不实,致使混凝土实体的密实度不够,从而形成渗漏通道。

(2)由于采用了墙、板同时浇筑的施工工艺,没有给墙体的混凝土留出足够的沉实时间,导致墙体沉实不够出现沉实裂缝。

(3)在混凝土的养护中,只注重混凝土墙的浇水养护,而对外墙面的养护不够,尤其在炎热的夏天会导致墙体内外温差大而产生裂缝;另外,对墙体的养护持续时间不够,致使混凝土产生收缩裂缝。

2.2外墙面抹灰层的裂缝

对于高层建筑物,由于结构施工时垂直度较难精确控制致使在外墙的找平抹灰中,部分厚度过大(往往大于25 mm,甚至在末端达到100 mm),容易开裂,增加了漏水的可能性。 2.3填充墙砌体砖的裂缝

在砌筑时,由于竖向头缝砂浆沙浆和易性差,收缩大,强度低、不密实;砌体墙未按施工规定将砖预先充分湿润;砌筑不当等原因,在温度变化和风荷载摆动因素的影响下,导致砂浆干缩开裂,产生缝隙。

2.4外墙施工中留下的各种孔洞处理不当

外墙施工中留下的模板穿墙螺干孔、悬挑脚手架预留槽钢洞等预留洞孔,特别是剪力墙中的孔洞(用于穿拉杆),在封墙时不密实,产生缝隙。 2.5外墙铝合金安装处理不当

在外墙铝合金安装过程中,由于窗框安装不牢固、组合窗中拼管连接不规范、在天盘处没有设置滴水槽、铝合金或塑刚窗框四周打胶塞缝不严、窗台处未做泛水和窗框四周粉刷咬窗框等原因,致使窗框周围塞缝不严、空鼓,造成渗漏。 3高层建筑外墙防渗漏施工技术 3.1框架结构墙体的施工

目前,框架结构外墙常见的渗漏部位为框架梁下与砌体交接处的开裂、渗漏;外墙找平层空鼓、开裂、渗漏;脚手眼渗漏以及阳台根部渗漏等,而其主要的防渗漏施工技术如下:

(1)在施工前,应严格控制好砌块的质量,按照《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定,应选用抗压强度大于5 MPa、干燥收缩值不大于0.5 mm/m、出釜后须保证有28 d养护期的砌块;加气砼砌块施工时的含水率宜控制在小于15 %(对粉煤灰加气砼砌块宜小于20 %),以克服砌块自身收缩引起的裂缝。

(2)砌块进场时,应严格按照规范的要求进行堆放,并做好防雨措施;同时合理布设构造柱、梁、墙体拉结筋等构造措施。

(3)采用揉压法砌筑,即一铲灰、一块砖、一揉压的操作法砌筑,保证竖向头缝砂浆和水平灰缝砂浆的密实;施工前要严格按照施工规定将砖预先充分润湿。

(4)在砌筑过程中,不同干密度和强度等级的加气砼砌块不应混砌,其也不应与其他砌块混砌。

(5)施工中,框架结构墙体每日砌筑高度应控制在1.40 m以内,砌筑至梁底约200 mm左右处应静停7天,待砌体变形稳定后,再用同种材质的实心辅助小型砌块成60 °~75 °角挤紧顶牢;顶砖要按要求进行施工,必须充分紧实,勾缝密实。

(6)框架结构的柱边、梁底等交接部位,在施工时先要削除灰疙瘩,洗刷干净,随即用干硬1∶1水泥砂抹5 mm厚,浆填嵌密实,以避免交接处产生裂缝而形成渗漏。

(7)在不同材质交接处的抹灰前,为增加抹灰层的拉结力,应在交接处附加l层宽度为400 m的金属网;施工时,为使拉结效果达到最佳,应保持金属网与结构面保持3 mm~5 mm的距离。

(8)外墙部位最下一皮砖应满刷专用的面剂以确保不渗漏。 3.2外保温层的施工

(1)玻璃纤维网格布要选用质量好的,钢丝网应采用热镀锌的,布置时要充分的搭接长度,并做防腐处理。

(2)窗户周边及其角部集中部位应增设加强网,以分散其中应力。 (3)在结构变形缝处设置变形缝。

(4)保温抗裂保护层施工时,为保证抹灰与保温层的粘结强度,应选择优质的抗裂剂来配制抗裂砂浆。

(5)在保温层抹灰时,应分2次进行:第一次,应按楼层分段施工,其抹灰厚度控制在2 mm~4 mm,抹完一层待抗裂砂浆固化后,开始进行铺钉网施工,待钢丝网安装检验合格后,即可进行第二遍抗裂砂浆面灰施工;第二次的抹灰力度要大,以防止砂浆面层不出现裂缝,并增强与钢丝网的粘结力;两次抹灰总厚度应控制在5 mm~7 mm。 3.3外墙装饰面层的施工

(1)外墙抹灰前,应先做好基层处理,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮尘和污物,并对墙面充分润湿,其含水率保持在10 %~15 %左右,以防止基层将抹灰层中的水分吸走而产生空鼓、开裂;有条件的可在抹灰前用水泥砂浆拉毛墙面,以加强结构层与砂浆的粘结效果;待稍干后检查墙面有无裂缝。抹灰完成后,应做好防雨防晒遮盖,应进行喷水养护。 (2)外墙装饰面砖镶贴前,应先清洗干净饰面块材,用水浸泡、晾干后再使用;应检查底灰空鼓裂缝,凡空鼓面积超过200 cm2,灰厚小于20 mm,收缩裂缝大于100 mm,深大于15 mm者均为渗漏隐患处,必须进行修补处理后,方可进行外墙饰面块料镶贴。

(3)在施工过程中,要注意确保粘结砂浆饱满度,块料四周留缝宜6 mm~10 mm,先用勾缝器将粘结砂浆勾严溜实,再掺用素水泥浆,从黏结砂浆的表面再勾一次缝,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝;要严格控制勾缝深,以1.5 mm~2 mm为宜;勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏;拆架前应全面仔细检查灰缝饱满度。

(4)在涂料饰面施工前,应选用与涂料相匹配的腻子和封底涂料(如弹性涂料);应严格控制墙基体的含水率,必须控制不大于8 %,并选择透气性好、性能指标合格的、与外保温系统配套的外墙专用腻子刮对基底找平封闭。

(5)涂料饰面施工时,为防止裂缝、提高砂浆密实度、增强抗渗能力,一般分3次分别抹压:一是底层,则待EPS板检查合格后,选用聚合物抹面砂浆薄抹,厚度控制在2 mm~3 mm,然后在翻包网格布及门窗口、大角等部位,将增强网格布压入砂浆中,以不露出为准;二是压网层,则先将大面积的网格布铺平,无皱褶,然后由中间向两边用高标号的水泥砂浆压抹,并注意养护;三是面层,则是在压网格布砂浆湿润状态下,再用砂浆压抹一次即可。 3.4外墙细部结构的施工

(1)窗台处,应做出2 cm的圆弧和2 cm的向外坡度,以确保窗边不积水。

(2)窗框周边应提位勾缝打胶,窗后塞口要塞紧密,窗顶作鹰嘴处理,滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm。室外窗台抹灰前充分润湿基层,并涂刷素浆结和层,厚薄均匀一致,抹灰挤压密实,下框企口嵌灰饱满密实。 高层建筑墙体渗水原因及防治

高层建筑渗水是一项质量通病,根据自己多年的施工经验及对高层建筑外墙渗漏水问题的

(工程部考试答案)装饰装修分部测试题

砌体、装饰装修、屋面、建筑节能工程测试题一、填空题:(20分,每空1分)1、室内墙面柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。2、抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度≥35mm时应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3vqg91vph33z01x0bvw21wxgu8k8be00nhh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享