2、工作原理
(1)起动:HGK合闸→(对地绝缘电阻检测)绝缘电阻值正常→J吸合→控制电路准备接通→按QA→KM线圈通电→KM主触头接通→D1、D2、D3通电→电机运行→KM2自锁。
(2)停止:按TA→ZJ断电→ZJ1断开→KM线圈断电→KM主触头断开→D1、D2、D3断电→电动机停止工作。
(3)故障状态
1电动机运转前,HGK合闸→漏电检测→绝缘电阻值降低(660V时○
低于22kΩ,380V时低于7kΩ)→J分断→控制电路断电→按QA,拒绝起动(漏电闭锁)。
2电动机运转中,若发生短路、过载、断相→J分断→控制电路断开→○
KM主触头断开→D1、D2、D3断电→电动机停止工作。
21
三、QBZ-80、120ND型隔爆磁力起动器 1、电气原理图
2、工作原理
(1)起动:按下ZQA(FQA)→ZJ(FJ)线圈工作→ZJ2(FJ2)闭合(ZJ1或FJ1分断,避免两接触器同时吸合,实现电气联锁)→KM1(KM2)线圈工作→KM1-3(KM2-3)在主触头闭合前分开,以避免主电压对JDB保护器的冲击→KM1(KM2)主触头闭合→主电路接通→电机工作。
(2)停止:按TA→ZJ(FJ)线圈断电释放→KM1(KM2)线圈断电释放→KM1(KM2)主触头断开→电动机停止工作。
(3)故障状态:
22
1电动机运转前,HGK合闸→漏电检测→绝缘电阻值降低(660V时○
低于22kΩ,380V时低于7kΩ)→J分断→控制电路断电→按ZQA(FQA),拒绝起动(漏电闭锁)。
四、QC810-60型隔爆磁力起动器 1、电气原理图
2、工作原理
(1)近控:将钮子开关搬到“近控”位置,此时16与22、14与24接通。注意此时要将13与16号端子连接板拆下一端。
1起动:按下QA→控制变压器9→ZJ→TA→二极管→KK(16与22闭○
合、14与24闭合)→外壳→控制变压器12→ZJ工作→3与5闭合→ KM工作→电动机运行。
23
当手离开QA时,由于KM1自锁,使ZJ、KM保持吸合,电动机继续工作。
2停止:按下TA→ZJ失电释放→KM断开→电动机停止工作。 ○
(2)远控:远控时将13与16号端子连接板连接好,与近控基本相同,不再赘述。
五、QC815-60型隔爆磁力起动器 1、电气原理图
2、工作原理
(1)起动:合上隔离开关HGK→按下QA→KM线圈得电工作→KM主触头接通→电动机工作。KM1起自锁作用;电机过负荷时RJ触点断开,切断控制回路,KM线圈失电释放,KM主触头断开,电动机停止工作。
(2)停止:按下TA→KM线圈失电释放→KM主触头断开→电动机停
24
止工作。
第四节 小绞车
一、安装:
1、底座无裂纹,机座螺丝紧固,护板完整齐全,无变形。 2、安装平稳牢固。运转无异响,无甩油现象。 3、信号装置应声光兼备,清晰可靠。
二、小绞车制动装置按其结构形式不同分为以下两类 1、带式制动闸。
2、块式制动闸(又分为平移式、角移式和综合块闸式)。 三、对绞车制动装置的有关规定和要求 1、对带式制动闸的要求
(1)闸带(杀车皮)与钢带连接应使用铜或铝质铆钉铆接,铆钉埋入闸带深度不小于闸带厚度的30%。闸带和钢带铆接后,应紧密相贴,不得有皱折和拱曲现象,不得有间隙。钢带两头弯曲铆接后的铆钉头不得高于闸带厚度。
(2)带式制动闸安装到绞车上后,闸带与闸轮的接触面积不小于闸带面积的70%。
(3)闸带使用后,不得有裂纹,闸带磨损余厚不小于3mm。 (4)与闸带相连接的拉杆螺栓、叉头、闸把、销轴等零件不得有损伤或变形,拉杆螺栓应用背帽背紧。
(5)闸把及杠杆等应动作灵活可靠。对调度绞车而言,施闸后,闸
25