2、对于高压触电事故可采用下列方法使触电者脱离电源 1立即通知有关部门对该处进行停电。 ○
2如果方便而且有条件可以立即穿上绝缘鞋,戴上绝缘手套,用相○
应等级的绝缘工具把触电者拉开。或把电线切断使触电者脱离电源。
3如果上述条件都不方便,在现场也可以抛掷裸金属线或金属材料,○
使线路短路,迫使其继电保护装置自动动作,切断电源。但抛掷金属材料时,要注意投掷位置,并注意触电者和投掷者的人身安全。在抛掷前,应先将金属线的一端可靠接地。
3、在架空线路上,使触电者脱离电源的方法 1按照高压触电脱离电源的方法对触电者进行抢救。 ○
2抢救者一定要确认线路已经停电,才能触及触电者。 ○
3对触电者应做好防摔措施,以免脱离电源后可能摔伤。即使在平○
地上也要注意触电者倒下的方向。
二、人工呼吸
人工呼吸有口吹法、仰卧压胸法、俯卧压背法。
第四章 工作中的实际应用
第一节 矿用电缆
16
一、矿用电缆的分类 1、铠装电缆
用钢丝或钢带把电缆铠装起来,其最大的优点 纸的绝缘强度高,适用作高压电缆,在井下多用于固定设备和半固定设备供电。
2、橡套电缆
(1)普通橡套电缆;(2)阻燃橡套电缆;(3)屏蔽型电缆。 3、塑料电缆。
二、矿用电缆选型的规定
1、必须选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。
2、严禁采用铝包电缆。
3、低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。 三、电缆的悬挂
1、在水平巷道或倾井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时能自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道上输送机上。
2、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m。 3、电缆不应悬挂在风筒或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何异物。电缆与风水管在巷道同侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。
4、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。
17
5、通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在巷道同一侧时,通信和信号电缆应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。
四、电缆的连接:电缆芯线严禁绑接,必须压接或焊接。
第二节 接线
一、进线嘴连接紧固,密封良好,并应符合下列规定:
1、密封圈材质须用邵尔硬度为45~55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。
2、接线后紧固件的紧固程度以抽拉电线不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压偏量不超过电缆直径的10%。
3、密封圈内径与电缆外径差应不小于下表规定 (单位:mm) 密封圈(钢垫板)外径D D≥20 20<D<60 D>60 密封圈外径与进线装置内径间隙 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度应大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4mm(70mm2的橡套电缆除外)。密封圈无破损、不得割开使用。电缆与密封圈间不得包扎其它物体。
4、低压隔爆开关空闲的接线嘴应用密封圈、用厚度不小于2mm钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格;压叠式线嘴用
18
手摇不动为合格。钢垫板应置于密封圈外面,其直径与进线装置内径差应符合上表之规定。
二、接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列规定: 1、绝缘座完好无裂纹。
2、接线螺栓与螺母的螺纹无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪、弹簧垫圈、背帽等。
3、接线整齐无毛刺,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽层。
4、隔爆开关的电源、负荷引入装置,不得颠倒使用。 三、固定设备接线应符合下列要求:
1、设备引出(入)线的终端线头,应用线鼻子或过度接头接线。 2、导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。
第三节 低压隔爆开关
一、QBD84-60型隔爆磁力起动器 1、电气原理图
19
2、工作原理
(1)起动:按下起动按钮QA→ZJ通电工作→ZJ-1接通(同时ZJ-2接通自锁)→KM通电工作→D1、D2、D3通电→电机工作。
(2)停止:按下停止按钮TA→ZJ失电释放→ZJ-1断开→KM失电释放→D1、D2、D3断电→电机停止工作。
二、QBZ-120、200D型隔爆磁力起动器 1、电气原理图
20