再自首端引出导线接负载,这种连接方式称为三角形连接,也叫△接法,如图2-2所示。
电源三角形连接时,线电压与相电压的关系:U线=U相
W2ewW1V2evU1UUVU2V1UVWUWUeu图2-2 电源的三角形连接(△)
(3)三相负载的连接
1星形连接:将三相负载的末端边成一个节点,负载的首端分别接○
到三相电源上,如图2-3与图2-4所示。
UUUUWWOUVVIOZWIUZUO′ZVIVIW图2-3 三相四线制电路(Y)
11
UUUUWWOUVVIUZUO′ZWZVIVIW图2-4 三相三线制电路(Y)
线电流:在线路上通过的电流。 相电流:每相负载中流过的电流。
对称三相负载星形连接时,线电压与相电压、线电流与相电流的关系:
U线=3U相 I线=I相
2三角形连接:三相负载依次首尾相连,构成一个闭合回路,再把○
三个接点分别与三相电源线相连,如图2-5所示。
IUUIUVUUVUWUWIVUVWIWIWUZWUZVWZUVIVWV图2-5 负载的三角形连接(△)
对称三相负载三角形连接时,线电压与相电压、线电流与相电流的关系:
U线=U相 I线=3I相
12
(4)三相交流电路的功率计算
对称三相电路的有功功率计算公式如下:
P=3U相I相cos? 或者 P=3U线I线cos?
第三章 电气安全技术
第一节 电击
一、电击概述
电流通过人体,造成对人体的伤害称为电击。电流对人体的伤害可以分为两种类型,即电伤和电击。
1、电伤:电伤是指由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害,如灼伤、电烙印、皮肤金属化等。
2、电击:电击是指电流通过人体内部,造成人体内部器官的伤害。 二、电击方式
电击方式有直接接触电击和间接接触电击。 1、人体与带电体的直接接触电击
(1)单相电击:单相电击是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的电击事故。
(2)两相电击:两相电击是指人体两处同时触及两相带电体的电击事故。
2、人体与带电体的间接接触电击
(1)跨步电压电击:人在接地点周围,两脚之间出现的电压即为跨
13
步电压。由跨步电压引起的电击事故称为跨步电压电击。
(2)接触电压电击:接触电压是指人触及漏电设备的外壳,加于人手脚之间的电位差,由接触电压引起的电击称为接触电压电击。
第二节 防止电击事故的措施
防止人身电击,必须严格执行有关安全用电和安全工作规程。防止人身电击的技术措施包括:绝缘和屏护措施,在容易电击的场合采用安全电压,电气设备进行安全接地等。
1、绝缘和屏护:将带电体进行绝缘,为保证人身安全,一方面要选用合格的电器设备或导线,另一方面要加强设备检查,掌握设备绝缘性能,发现问题及时处理,防止发生电击事故。
屏护是用遮拦、护罩、护盖等将带电体隔离,防止人员无意识地触及或过分接近带电体。在屏护上还要有醒目的带电标识。
2、采用安全电压等级:安全电压是指不会使人发生电击危险的电压。我国规定的安全电压是交流42V、36V、24V、12V、6V,直流安全电压上限是72V。
3、接地保护:接地保护包括电气设备保护接地、工作接地。 (1)保护接地 保护接地是将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连。
(2)工作接地 在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备(如发电机或变压器)的中性线(N)与接地装置相连,这种接地方式称为工作接地。
14
4、安全接地注意事项
(1)将接地电阻控制在允许范围内。低压电气设备及变压器的接地电阻不大于4Ω;当变压器总容量不大于100kVA时,接地电阻不大于10Ω。
(2)N线主干线不允许装设开关和熔断器。
(3)各设备的N线不允许串接,应各自与线N的干线直接相连。
第三节 触电急救
触电急救主要是安全、动作迅速和救护得法。当发现有人触电时,首先应尽快使触电者脱离电源,然后再根据触电者的具体情况进行抢救。
一、脱离电源
1、对于低压触电事故可以采用下列方法脱离电源
1如果触电者的附近有电源开关应立及把开关拉下,断开电源。 ○
2如果触电者的地点没有电源开关,可以用带绝缘柄的钳子或带有○
干燥木柄的斧子把电线砍断,切断电源。
3如果是电线塌落压在触电者的身上,或触电者把电线压在身下,○
可用干燥的木棒或木板等绝缘物,把电线挑开,或用干燥的衣服手套等,拉开触电者,使其脱离电源。
4如果触电者的衣服是干燥的,抢救者也可以用一只手直接去拉触○
电者的衣服,使其脱离电源。但抢救不得触及触电者的皮肤和鞋等,防止触电。
15