好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工线路图实操答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电工操作证实操试题文字答案

1101试卷(带电流测量点动控制接线图)

一:电路组成

(一) 测量电路:电流表和互感器

(二) 控制电路:1、两个保险管FU 2、启动开关(绿)SB

3、接触器线圈KM 4、热继电器控制常闭触点FR

(三) 主电路: 1、漏电开关QF 2、接触器主触点KM

3、热继电器主触点FR 4、电动机M

二电路测量与检查:取下保险管FU1,主电路和控制电路分开,防止误测。(一) 控制电路:将数字万用表调到2K挡,两表笔分别接到保险FU输出

端,

1)按下启动开关(绿色)SB,测得控制电路接触器线圈KM,电阻1.6K。2)松开启动开关时(复位),测得无线圈电阻,说明控制回路,接线正确。(二) 主电路:将万用表调到2K挡,把两表笔分别接在KM主触点入端。1)按下接触器主触点KM,测得电动机三相线圈电阻相等,共测量三次(R=320欧.电动机成Y形接法)

2)把两表笔分别接到漏电开关输出端与接触器的输入端之间,测量三相火线是否接通,说明主电路接线正确。

三:工作原理 接通保险管FU---合上漏电开关QF

(一) 按下启动开关SB(绿色),接触器线圈KM得电,主电路的主常开触点

KM闭合,电动机转动

(二) 松开启动开关(绿色)SB后,接触器线圈KM失电,主电路的主常开

触点KM断开,电动机停转 电路图中的表格文字题答案

二:触电急救 (文字答案)

(一) 简述低压触电脱离电源的方法

1、断开电源开关 2、用绝缘工具将电线切断

3、用绝缘物体将带电导体、从触电者身上移开4、将触电者拉开带电体

(二)简述人工呼吸法或胸外心脏挤压法的操作要点 1)人工呼吸法:

1、使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人员深吸一口气,紧贴触电者的口(或鼻)向内吹气,为时2秒钟。

2、吹气完毕后,松开鼻孔(或嘴)让他自行呼吸.为时3秒钟。 3、每分鈡12次 2)胸外挤压法:

1、救护人员跪在触电者一侧或骑跨在腰部两侧,两手相叠手掌根放在心窝上方,

2、掌根用力垂直向下(脊背方向)挤压,每秒钟挤压一次,每分钟80次。

三:灭火器材选用(文字答案)

(一) 不带电设备使用的灭火器:1211,二氧化碳、四氯化碳和干粉等 (二)带电设备使用的灭火器:1211,二氧化碳、四氯化碳和干粉

不能使用泡沫和砂子灭火

(三)使用方法:首先把灭火器摇晃数次,拉开保险、对准火源根部灭火 (四)使用时的安全距离:10千伏,不小于0.4米,35千伏不小于0.6米

四:移动设备的检查(文字答案)

一:电路组成 (一)手电钻的检查; (一)控制电路: 1、外壳手柄是否有裂纹和破损 1、两个保险管FU 2、停止开关(红)SB 3、启动开关(绿)SB1 2、保护接地和连结线是否连结正确牢固 1102试卷 (三相负载的接线图)

4、接触器自锁触点KM。 5、接触器线圈KM 6、指示灯EL(绿) (一)主电路 1、漏电开关QF 2、接触器主常闭触点KM 3、四个白炽灯 二:电路测量与检查 取下保险管FU1,主电路和控制电路分开,防止误测。 1)控制电路;将数字万用表调到2K挡,两表笔分别接到保险FU输出端, 1、按下启动开关SB1(绿色),测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 2、按下接触器自锁触点KM,测得控制电路接触器线圈电阻1.6K,说明控制电路接线正确。 2)主电路;将数字万用表调到2K挡,两表笔分别接到漏电开关QF输出端零线与火线之间 1、按下接触器主触点KM. 2、分别测出四个灯泡为Y形接法不相等的电阻值 (U-N=160欧, V-N=160欧 W-N=80欧)说明主电路接线正确. 三、工作原理 接通保险管FU---合上漏电开关QF 1)按下启动开关SB1(绿色),接触器线圈KM,得电, 控制电路的自锁触

点KM和主电路的主常开触点KM闭合,四个灯泡发光不相同

2)按下停止开关SB(红色), 接触器线圈KM失电,自锁触点KM和主常

开触点KM断开,四个灯泡熄灭.

电路图中的表格文字题答案

三 导线连结(实际操作)

1、单股或多股导线的’’一’’字和’’T’’字连结.(见图)

2、用电工胶布进行绝缘外理的方法; (1) 在导线裸露的接头段以外,采用斜叠法,使绝缘胶带缠绕在铜线上为

半幅宽,缠绕两层,与原来的橡皮绝缘层一样厚

(2) 2包缠要用力拉紧、粘结严密、牢固以防受潮

3、软电缆线,插头和电源开关是否完好无损 4、开关动作是否灵活正常,有无破裂 5、工具转动是否灵活、无障碍 6、测量电动工具的绝缘电阻 (一类2M欧、二类7M欧、三类1M欧) (二)电焊机的检查: 1、使用前必须用摇表测量绝缘电阻(1M欧) 2、电源开关必须单独设置,应有短路和漏电保护功能,熔断丝按设备额定电流的两倍选用 3、对于220V/380V两种电压选择的电焊机,按说明书的要求接线以免烧坏电焊机线圈 4、电焊机的外壳要接地或接零,接地线按要求配置、电源线不能超过5米,二次侧(焊枪头)不能超过50米,宜使用橡皮铜芯软电缆线 5、电焊机上接线板或导线的螺母必须压紧、二次侧接线端子应采用线鼻子以免接触不良、引起接线端子发热烧坏部件 6、裸露的导线部分应装有安全保护罩

1103试卷 (电动机两地控制接线图)

一 电路组成 (一)控制电路: 1、两个保险管SU

2、两个停止开关SB1和SB2.两个启动开关SB3和SB4. 3、接触器自锁触点KM.和接触器线圈KM 4、热继电器控制触点FR. 5、指示灯EL(绿)

(二)主电路:1、漏电开关QF 2、接触器主触点KM,

3、热继电器主触点FR 4、电动机M

二 电路测量与检查:取下保险管.主电路与控制电路分开,防止误测.

一)控制电路:将数字万用表调到2K挡、两表笔接到保险FU1和FU2

的输出端.

1、按下启动开关SB3(绿).测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 2、按下启动按扭SB4(绿色).测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 3、按下接触器自锁触点KM.测得控制电路接触器线圈电阻1.6K。 说明控制回路接线正确。

二)主电路;把数字万用表调到2挡,两表笔接到漏电开关QF输出端, 1、按下接触器主触点KM ,测得电动机M三相线圈电阻(R=320K欧)

三相电阻相等,说明主电路接线正确。

三工作原理 接通保险管FU---合上漏电开关QF。

1、按下启动开关SB3(绿色),接触器线圈KM得电,控制电路的自锁触点KM和主电路的主常开触点KM闭合,电动机转动

2、按下停止开关SB1(红色),接触器线圈KM失电,自锁触点KM和主常开触点KM断开,电动机停转。 3、按下启动开关SB4(绿色),接触器线圈KM得电,控制电路的锁触点KM和主常开触点KM闭合,电动机转动,

4、按下停止开关SB2(绿色),接触器线圈失电,自锁触点KM和主常开触点KM断开、电动机停转。

电路图中的表格文字题答案 四 测量绝缘电阻(实际操作)

一)检验摇表的好坏,把两表笔短接后,摇动手柄由慢到快(120转/分),见表头指针,电阻为0欧,同时,把两表笔断开后,摇动手柄,见表头指针电阻为500M欧,说明摇表是好的。

二) 测量对地绝缘电阻:把黑表笔接电动机外壳,红表笔分别接电动机三相绕组的三个首端,摇动手柄,测得三相绕组的绝缘电阻值R﹥1MΩ,说明三相绕组对地绝缘良好,

三)测量相间绝缘电阻:把两表笔分别接电动机三相绕组的三个首端,摇动手柄,交换表笔测量三次,测得三相绕组的绝缘电阻值R﹥1MΩ,说明三相绕组相间绝缘良好

五 低压倒闸操作(画低压倒闸操作图说明) 1、停电顺序;

先拉低压断路器QF(自动开关),-- 后拉隔离开关QS(刀闸) 2、送电顺序;

先合隔离开关QS(刀闸),--后合低压断路器开关QF(自动开关)

1104试巻(三相电动机正反转运行的接线图)

一 电路组成 (一)控制电路:

1、两个保险管FU

2、一个停止开关SB, 两个启动开关SB1和SB2. 3、二个接触器线圈KM1和KM2

4、两个接触器自锁触点KM1和KM2 5、两个接触器互锁触点KM1和KM2 6、热继电器常闭触点FR.

主电路 1、漏电开关QF 2、两个接触器主触点KM1和KM2

3、热继电器主触点FR. 4、电动机M.

二电路测量与检查 取下保险管.主电路与控制电路分开,防止误测

(一)控制电路;将数字万用表调到2K挡.,两表笔接到保险FU1和FU2的输出端,

电动机正转; 1、按下启动开关SB1(绿色)测得控制电路接触器线圈KM1的电阻1.6K欧 2、按下自锁触点KM1,测得控制电路接触器线圈KM1的电阻1.6K 说明正转回路接线正确.

电动机反转; 1、按下启动开关SB2(绿色),.测得控制电路接触器线圈KM2的电阻1.6K 2、按下自锁触点KM2,测得控制电路接触器线圈KM2的电阻1.6K 说明反转回路接线正确.

(二)主电路:把万用表调到2K挡,,两表笔分别接到漏电开关QF输出端

电动机正转;

1、按下接触器主触器KM1、电动机线圈电阻(R=320欧)三相电阻相等 说明正转主电路接线正确,

电动机反转

2、按下接触器主触点KM2、电动机线圈电阻(R=320欧)三相电阻相等

说明反转主电路接线正确,

三 工作原理 接通保险管FU.合上漏电开关QF.

(一)按下启动开关SB1(绿色), 接触器线圈KM1得电,控制电路的自锁触点KM1和主电路的主常开触点KM1闭合.电动机正转

(二)按下停止开关SB(红色), 接触器线圈KM1失电,自锁触点KM1和主触点KM1断开,电动机停转

(三)按下启动开关SB2(绿色),接触器线圈KM2得电.控制电路的自锁触点KM2和主电路的主常开触点KM2闭合,电动机反转

按下停止开关SB(红色),接触器线圈KM2失电,自锁触点KM2和主触点KM2断开,电动机停转

电路图中的表格文字題答案 一 电气测量(实际操作)

电动机电压测量:1、电动机实际接法:Y形

2、线电压=401伏(V)左右 3、相电压=230伏(V)左右

电动机电流测量:1、线电流=0.14安(A)左右. 2、相电流=0.14安(A)左右 . 3、零序电流=0安(A)

四 回答问題 简述工作零线(N线)与保护零线(PE线)的作用 1、工作零线(N)、是单相照眀的重要回路也是调节三相不平衡

电流的重要回路

2、保护零线(PE),只作为短路电流和漏电电流的主要回路与所有设备的金属外壳直接相联,称为保护接零。

1105试巻(电动机单向运转<带点动控制>电路)

一电路组成 (一) 控制电路; 1、两个保险管FU1和FU2 2、停止开关SB 3、启动开关SB1, 4、带联锁的启动开关SB2 5、接触器自锁触点KM 6、接触器线圈KM和热继电器常闭触点KH, (二)主电路;1、漏电开关QF 2、接触器主触点KM, 3、热继电器主触点KH 4、电动机 二电路测量与检查 取下保险管,主电路与控制电路分开,防止误测 一)控制电路:将数字万用表调到2K,两表笔分别接到保险FU1和FU2输出端, 1、按下启动开关KB1,测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 2、按下联锁启动开关SB2,测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 3、接下自锁触点KM,测得控制电路接触器线圈电阻1.6K 说眀回路接线正确. 二)主电路:将数字万用表调到2K,两表笔分别接到漏电开关GF输出端 1、按下接触器主触点KM1,电动机线圈电阻(R=320欧),三相电阻相等说明回电路接线正确. 三 工作原理 1、按下启动开关SB1,接触器线圈KM很电,主触点KM闭合,自锁触点KM闭合,电动机运转 2、按下停止开关SB,电动机停转 3、按下联锁开关SB2,接触器KM得电,主触点KM闭合,自锁触点KM断开,电动机点动运转. 电路图中的表格文字題答案

二 三相五线系统模拟接线(实际画图)

三 回答问題 简述过载保护和短路保护的区别? 1、过载保护又称过电流保护,热继电器是过载保护原件 例如:当电动机额定电流超过热继电器KH的整定电流时,热继电器KH主触点断开,电动机停转(电动机额定电流是热继电器整定电流的比值为1:1 ) 2、短路保护,熔断器是短路保护原件 例如:(1) U-V-W<火线>对地线相碰,称为对地短路 (2) 三相火线之间相碰,称为相间短路,

(3) 零线对地线相碰称为零序短路,

选配熔断器的熔丝额定电流必须根据负载<电动机>的额定电流来选用,方法如下; A 电灯和电热水器;熔丝额定电流≥各个电器额定电流的总和.

B 单台电动机;熔丝额定电流≥电动机额定电流×(1.5—2.5倍).

C 多台电动机;熔丝额定电流≥最大电动机额定电流×(1.2—2.5倍)+各台小电动机额定电流的总和.

1106试卷 (单相电能表带照明灯的接线图)

一 电路组成

(一) 1、单相漏电开关GF1 2、单相电能表(电度表)KWh,

3、闸刀开关GF2 4、单极开关:K1, K2, K3

(二) 三个负载 1、两个白炽灯

2、日光灯管,起辉器. 3、单相三孔插座

二 接线方法

(一)漏电开关GF(火线U和零线N)→电能表(1号和3号进) (2号和4号出)→2号→从闸刀开关GF2三条支路的节点→ <1>通过GF2→单极开关K3→线圈镇流器→日光灯管和起辉器 <2>通过GF2→单极开关K1和K2→两个白炽灯 <3>通过GF2→单相三孔插座.

(二)通过接线图检查接线是否正确;

(三)把数字万用表拨到电压挡,用两表笔在漏电开关GF1输入端测量,确定有电源电压220v,方能通电操作

操作步骤;

1、按下GF1—按下GF2—按下K3—日光灯亮 2、按下K1和K2,两个白炽灯亮

3、用数字万用表测量单相三孔插座,必有电源电压220V.

电路图中的表格文字题答案 三 回答问题

(一)如何选择漏电开关?

1单相型号:LBK10和LBK16等

三相四极型号:DZ10L DZ15L DZ18L

例如:DZ15L—40/490 DZ15L—60/490 DZ15L—100/490

2、选择要求:

(1) 漏电开关额定电压应与电路中的工作电压相适应 (2) 漏电开关额定电流要大于电路中的最大工作电流

(3) 动作电流和动作时间,按分极保护和泄漏电流的大小来选择. <分极;第一极干线保护;动作电流是60—120mA,> <第二极支线保护(设备保护);动作电流是30mA, 动作时间是0.1秒> (摘入维修电工工艺学)

例如:

已知三相电动机22KW(千瓦) 选定什么样的漏电开关? 1、型号DZ, 2额定电压400v 2、频率=50HZ

3、额定电流=44mA×(1.5-2)=88A 4、动作电流=30mA 5、动作时间=0.1S(秒) 选定是型号:DZ15L--80/490 动作电流30mA 动作时间=0.1S 频率=50HZ (电动机额定电流=电动机额定功率×2=22KW×2=44A)

(二)简述日光灯电路的组成

1、镇流器 2、起輝器 3、日光灯管 4、连结导线.

(三)有功表的读数及消耗电能的计算? 1、计算电能(电功);

例如:已知某有功表的读数, (1)本月读数为:00065,上月读数为00042,

电流互感器电流比30/5,实际用电量为多少?

解:电能W=(65-42)×30/5=138度电

请学员们认真复习电路图中文字题答案,考场一定要考的内容!

电工线路图实操答案

电工操作证实操试题文字答案1101试卷(带电流测量点动控制接线图)一:电路组成(一)测量电路:电流表和互感器(二)控制电路:1、两个保险管FU2、启动开关(绿)SB3、接触器线圈KM4、热继电器控制常闭触点FR(三)主电路:1、漏电开关QF
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3voli81nxn6tzp933x69
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享