C7
陕西省建设工程施工质量验收技术资料统一用表
检验批质量验收记录表 盾构隧道检验批质量验收记录
陕ZJP-0101070303
单位(子单位)工程名称 分部(子分地基与基础分部部)工程名称 -地基子分部 施工单位 分包单位 ××公司 ××公司 ××工程 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 盾构隧道分项 ×× ×× 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 检查记录 检查试验报告,报告编号×× 检查试验报告,报告编号×× 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 检查 结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 检验批部位 A-D/1-5轴 检验批容量 50环 《地下工程防水施工工艺标准》 施工依据 验收依据 DBJ/T 61-35-2005 J10698-2006 施工方案 设计要求及最小/实际 验收项目 规范规定 抽样数量 第6.3.11条 第6.3.12条 第6.3.13条 第6.3.14条 第6.3.15条 第6.3.16条 第6.3.17条 第6.3.18条 第6.3.18条 / / / / / / / / / 1 主控项2 目 3 1 2 一3 般 项目 4 盾构隧道衬砌所用防水材料 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能 盾构隧道衬砌的渗水漏水量 管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸 密封垫在沟槽内设置 管片嵌缝槽的深度比及断面构造形式、尺寸 嵌缝材料嵌填 管片的环向及纵向螺栓 5 衬砌内表面的外露铁件防腐处理 验收记事:
施工 单位 检查 结果 施工员: 质量员: 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师(建设 单位技术负责人): 年 月 日 陕西省建设工程质量安全监督总站编印
编制说明: 一、验收依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 二、规范摘要
《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
3.0.13地下防水工程的分项检验批和抽样数量应符合下列规定:
1)主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工划分检验批。
2) 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。 3)排水工程和注浆工程应各为一个检验批
4)各检验批的抽样检验数量:细部构造为全数检查,其他均应符合规范规定 6.3.10盾构隧道分项工程检验批的抽样数量,应按每连续5环抽查1环,且不得少于3环。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分部均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定,当采用计数抽样时,最小抽样数量应符合表3.0.9的要求
表3.0.9检验批最小抽样数量 检验批的容量 2~15 16~25 26~90 91~150 主控项目:
1、盾构隧道衬砌所用防水材料必须符合设计要求。
检验方法:检验产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
最小抽样数量 2 3 5 8 检验批的容量 151~280 281~500 501~1200 1201~3200 最小抽样数量 13 20 32 50
2、钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。
检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和管片单块检漏测试报告。 3、盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查渗漏水检测记录。 一般项目:
1、管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。 检验方法:观察检查记录和检查隐蔽工程验收记录。 2、密封垫在沟槽内应套箍和粘接牢固,不得歪斜、扭曲。 检验方法:观察检查。
3、管片嵌缝槽的深度比及断面的构造形式、尺寸应符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
4、嵌缝材料嵌填应密实、连续、饱满、表面平整、密贴牢固。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5、管片的环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧;衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。 检验方法:观察检查。
检查结果:主控项目填合格,一般项目填合格或合格率