崇明体育中心训练基地项目
预制式一体化污水提升泵站安装
. 下载可编辑 .
施 工 方 案
2016年10月9日
..
第一节、工程概况
本项目位于市崇明区体育中心训练基地,项目围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。
预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂整体装配调试完成后整体交付至现场。
泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备)
第二节、主要项目的施工方法
一、施工程序
根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。
预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划
1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日;
3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日;
8、竣工验收、队伍退场3个工作日。
在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案
. 下载可编辑 .
..
(一)、施工准备 1、生产准备
平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。
2、技术准备
在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。
3、材料、设备准备
根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。
(二)、预降水
本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺
(1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点,挖土设备进出通道外,可不封闭,间距可达4m。井点管距坑壁不应小于1.0m,间距由1.2~2.0m,埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层。