EV2000变频器主要参数设置
一、运行方式
EV2000变频器的运行方式有一下几种:
1、闭环运行(变频器自带PID控制)F5.00>0时有效
2、PLC运行(根据运行时间自动变换运行频率和方向)F4.00个位>0时有效 3、多段速度运行()通过(F3.23~F3.29)设置 4、普通运行(按频率输入运行)
优先级依次为:闭环运行>PLC运行>多段速度运行>普通运行。 二、面板操作
1 / 5'.
.
三、常用运行方式
1、从控制面板给定频率运行
F5.00=0且F4.00个位=0且多段速度运行关闭 F0.00 F0.01 F0.03 F0.04 F0.05 F0.12 F0.13 频率给定通道选择 保持上次设定的频率 运行命令通道选择 运转方向设定 最大输出频率 上限频率 下限频率 0:操作面板▲、▼调节 00 0:操作面板运行命令通道(LED亮) 0:正转 1:反转 50.00Hz 50.00Hz 20.00Hz 2、由4-20mA给定频率运行
启动、停止按钮,频率给定在配电柜上 (1)接线
2 / 5'.
.
必须接的线:a、正反转 FWD或REV其中的一根接COM,24V
b、频率 4-20mA接CCI与GND(需串24V电源)
(2)参数设置
F5.00=0且F4.00个位=0且多段速度运行关闭 F0.00 F0.01 F0.03 F0.05 F0.12 F0.13
频率给定通道选择 保持上次设定的频率 运行命令通道选择 最大输出频率 上限频率 下限频率 4:CCI模拟给定(CCI-GND) 00 1:端子运行命令通道(LED灭) 50.00Hz 50.00Hz 20.00Hz 3、变频器自带PID控制运行
(1)接线
必须接的线:a、正反转
b、出口压力 F0.00 F0.03 F0.05 F0.12 F0.13 FWD或REV其中的一根接COM,24V 4-20mA接CCI与GND(需串24V电源) 4:CCI模拟给定(CCI-GND) 1:端子运行命令通道(LED灭) 50.00Hz 50.00Hz 20.00Hz 3 / 5'.
频率给定通道选择 运行命令通道选择 最大输出频率 上限频率 下限频率 .
F5.00 F5.01 F5.02 F5.05 F5.08 F5.10 F5.09 F5.11 F5.16
闭环运行控制选择 给定(设定值)通道选择 反馈(实际值)通道选择 给定量(设定值)数字设定 最小给定量(设定值) 最大给定量(设定值) 最小给定量对应的反馈量(实际值) 最大给定量对应的反馈量(实际值) 闭环调节特性 1:闭环运行控制有效 0:数字给定; 1:由CCI模拟输入 0.00V~10.00V 0% 100% 20% 正反馈 100% 正反馈 0:正作用
四、其他 1、24V电源
变频器内置24V电源,P24为24V+,com为负。 2、变频器复位 FP.02
3、LED显示
F8.01 LED运行显示参数选择1
4 / 5'.
停机显示参数选择 加速时间1 30s 减速时间1 30s 5 / 5'.
.
Kane0937
F8.03 4、重要参数 F0.10 F0.11
LED
EV2000变频器主要参数设置