回弹法检验混凝土抗压强度记录
工程名称:
施工单位监理单位构件名称、位置序号(层、段、轴线)14层6/D轴柱设计强度百分比45119484524层5/C轴柱110434534层4/E轴柱119404644层2/C轴柱110484254层1/F轴柱104454364层3/E轴墙120435074层6/E轴墙119425185层7/D轴柱113474695层5/C轴柱974446105层4/F轴柱1104448465344474741384745444853416044454448484346.6254.950454445504256424347424848484043.8248.750474640464251465143564346444547.3256.650504344414047434244424842464243.3247.640484244434343454348505042434343.5248.140434247524452564548465253444545.3252.050434850554447434345445247494746.6254.950455347564950435346555450494348.6259.650504652534549454543464948494946.6254.95048结构类型形象进度回弹平均值43505348.6259.650碳化深度现龄期强度推定值设计强度等级检验日期:
框剪回弹值505345回弹法检验混凝土抗压强度记录
工程名称:
施工单位监理单位构件名称、位置序号(层、段、轴线)115层3/D轴柱设计强度百分比521074740125层1/E轴柱923846135层7/E轴墙1154144145层3/C轴墙1134142156层1/D轴柱974440166层2/C轴柱794242176层4/E轴柱853940186层5/F轴柱864941196层7/C轴柱823938206层1/C轴墙1043941414042394741403940403842414039413942414040.4241.640444042424140424041404241403940.1241.050394145453943404142414140404041.2243.250424140394041394038414141384140.8242.450573944423840433943374841423939.4239.750524642484250405444414043454143.7248.550404039434338404050433944454042.1245.140474541394350415641434740474042.6246.140474147454143444043524457504342.5245.95041结构类型形象进度回弹平均值47485445.9253.450碳化深度现龄期强度推定值设计强度等级检验日期:
框剪回弹值474341回弹法检验混凝土抗压强度记录
工程名称:
施工单位监理单位构件名称、位置序号(层、段、轴线)216层2/F轴墙设计强度百分比411104148227层8/F轴柱1254743237层6/D轴柱1094548247层5/E轴柱1314745257层4/C轴柱1074147267层3/D轴柱1194839277层8/C轴墙1194146287层6/F轴墙1284044298层1/F轴柱1084845308层2/C轴柱923738373839373941484244434042434744474344444040.3241.445434243404443434342454249484443.8248.745414038444143414141434141404142.0244.935453947464839464145415539454140.5241.835414646414246455041455042474645.9253.445514444524243484349434843485143.5248.145435043424757455046484348444548.4259.145494349464645464548444540484544.0249.145424742435045454543484252424547.2256.34539结构类型形象进度回弹平均值41414141.6244.140碳化深度现龄期强度推定值设计强度等级检验日期:
框剪回弹值414741回弹法检验混凝土抗压强度记录
工程名称:
施工单位监理单位构件名称、位置序号(层、段、轴线)318层3/F轴墙设计强度百分比401214041328层3/D轴柱984341338层4/E轴柱914038348层5/F轴柱874543358层7/E轴墙1454142369层8/E轴柱943942379层5/E轴柱1114246389层4/D轴柱1004441399层3/D轴柱1014343409层1/F轴柱914040403943414049434043424039424043394240404040.1241.045414341414241454041414444414342.2245.345564043524044424240424341454342.0244.945384237434550514543503842424644.3249.845444144454041454142404340464140.7242.245414737374945364641434249404744.8250.935423742374038403738394040404439.1239.145414243414039424143374037414340.1241.045404044424041424344414043404241.6244.14541结构类型形象进度回弹平均值42404040.7242.235碳化深度现龄期强度推定值设计强度等级检验日期:
框剪回弹值414041回弹法检验混凝土抗压强度记录
工程名称:
施工单位监理单位构件名称、位置序号(层、段、轴线)419层6/C轴墙设计强度百分比391124142429层6/F轴墙12441424310层2/C轴柱10840384410层4/E轴柱9935414510层5/E轴柱10641384610层8/D轴柱9951414710层7/C轴柱10641414810层1/C轴墙10839394910层3/F轴墙1033638423835364038363739393638383738383838393837.6236.235414440404136403640394339423438.4237.735404040394141394239404041394140.7242.240423839413941404141474138393639.4239.740404336424041384140404841384140.8242.440423941434037394140394240434139.3239.540424041473842404642394142414141.2243.240384139444141384039423943414041.3243.53539结构类型形象进度回弹平均值39483939.2239.335碳化深度现龄期强度推定值设计强度等级检验日期:
框剪回弹值393839
强度回弹自动计算