好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《110kv+750kv架空输电线路施工及验收规范》与110+50

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定。 第9.0.2条:架空线路杆塔的每一腿都应与接地线连接;接地体的规格、埋深不小于设计规定。(旧版本接地体规格、埋深不应小于设计规定)。

第9.0.5条:垂直接地体深度应满足设计要求。(旧版本垂直接地体应垂直打入,并防止晃动)。

增加第9.0.6条:?、接地体连接部位应采取防腐措施,防腐范围不应少于连接部位两端各100mm。

第9.0.9条:采用降阻剂降低接地电阻时,接地槽尺寸及包裹范围应符合设计规定或产品技术文件的要求;采用接地降阻模块降低电阻时,应符合设计规定。(旧版本采用降阻剂时,应采用成熟有效的降阻剂作为降低接地电阻的措施)。

工程验收与移交

第10.0.2条:增加隐蔽工程验收?、基础防腐情况检查。

第10.0.3条:中间验收应按基础工程、杆塔工程、架线工程、接地工程、线路防护设施进行。(旧版本中间验收按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程进行)增加线路防护设施验收应包括下列内容:

1)基础护坡或防洪堤 2)跨越高塔航空标志 3)拦江线或公路高度限标

4)回路标志、相位(极性)标志、警告牌等线路防护标志 5)线路护桩 6)排水沟、挡土墙等 强制性条文

第6.1.2条:基础混凝土中严禁掺入氯盐。

第7.2.1条:分解组立铁塔时,基础混凝土的抗压强度必须达到设计强度的70%。 第8.4.1条:不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连

接。

第8.4.7条:切割导线外层铝股时严禁伤及钢芯。 附录A安全距离要求

A.0.1 最大计算弧垂情况下,导线对地面最小距离不应小于表A.0.1的要求。 表A.0.1导线对地面最小距离(mm)

对应线路标称电压等级(kV) 线路经过地区 110 220 330 500 750 居民区 7.0 7.5 8.5 14 19.5 非居民区 6.0 6.5 7.5 11(10.5?)

15.2?(13.7?) 交通困难地区 5.0 5.5 6.5 8.5 11.0 注:1用于导线三角排列的单回路。2对应导线水平排列单回路的农业耕作区。3对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。

A.0.2输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。对耐火屋顶的建筑,如需跨越时应与有关方面协商同意,330kV以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。

在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离,不应小于表A。0.2-1的要求。

表A.0.2-1导线与建筑物之间的最小垂直距离(m) 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 垂直距离 5.0 6.0 7.0 9.0 11.5

在最大计算风偏情况下,输电线路边导线与建筑物之间的最小净空距离,不应小于A.0.2-2的要求。

表A.0.2-2输电线路边导线与建筑物之间的最小净空距离(mm) 标称电压(kV) 110 220 330 500 750

距离 4.0 5.0 6.0 8.5 11

在无风情况下,边导线与建筑物之间的最小水平距离,不应小于表A.0.2-3的要求。

表A.0.2-3边导线与建筑物之间的最小水平距离(m) 标称电压(kV) 110 220 330 500 750

距离 2.0 2.5 3.0 5.0 6.0 A.0.3输电线路经过集中林区时,宜采用加高杆塔跨越林木不砍通道的方案。当跨越时,导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离,不应小于表A.0.3-1的要求。当砍伐通道时,通道净宽应符合设计要求。

表A.0.3-1导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离(m) 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 垂直距离 4.0 4.5 5.5 7.0 8.5

在最大计算风偏的情况下,输电线路通过公园,绿化区防护林带,导线与树木之间的最小净空距离,不应小于表A.0.3-2的要求。

表A.0.3-2导线与树木之间的最小净空距离(m)

标称电压(kV) 110 220 330 500 750 垂直距离 3.5 4.0 5.0 7.0 8.5 输电线路通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐通道。导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最小垂直距离,不应小于表A.0.3-3的要求。 表A.0.3-3导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最小垂直距离(m) 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 垂直距离 3.0 3.5 4.5 7.0 8.5 A.0.4最大计算风偏情况下,导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离不应小于表A.0.4的要求。

表A.0.4导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离(mm)

对应线路标称电压等级(kV) 线路经过地区 110 220 330 500 750 步行可以到达的山坡 5.0 5.5 6.5 8.5 11.0 不行不能到达的山坡、峭3.0 4.0 5.0 6.5 8.5 壁和岩石

点击下载文档文档为doc格式
3vmf6956nv4n7xz5eecp3x5if1klmb00azq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享