好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气工程施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

通渭县天河佳苑住宅小区

7#、8#、9#、10#、11#住宅楼

建筑电气工程施工作业指导书

编 制 人:

项 目 负 责 人:

项目技术负责人审核:

企业技术部门负责人审批:

甘肃华厦建业集团有限公司天河佳苑项目部

---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

电气工程施工作业指导书

一、 编制依据

1、通渭县天河佳苑住宅小区7#、8#、9#、10#、11#住宅楼施工图。 2、通渭县天河佳苑住宅小区7#、8#、9#、10#、11#住宅楼施工组织设计。 3、主要规范:建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 建筑工程施工质量验收规范GB50303-2002 4、其他有关规范、标准、规程等。 二、工程概况

建设单位:通渭天河房地产开发有限责任公司 设计单位:兰州理工大学建筑勘察设计院 勘察单位:定西市建筑勘察设计院 监理单位:定西陇中建设监理有限公司 施工单位:甘肃华夏建业集团有限公司 结构形式:框架-剪力墙

结构层数:地下1层,地上18层(除7#、10#楼为地上6层) 建筑面积: 三、 电气工程概况

3、1 设计范围

电气工程主要有低压配电系统、防雷及安全接地系统、火灾自动报警系统、电视系统、电话及宽带系统。

---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、2 低压配电系统

供电电源及电压由县电网变电所引入两路10KV电源至本小区 #楼配电室,放射式配电。各单体楼由楼地下配电室以380/220供电。引至地下总配电箱,电缆埋地深度不小于1.5M。动力线路均穿钢管敷设。楼内照明干线采用电缆暗敷设,各分支干线采用BV-450V/750V导线在电缆桥架内敷设,各分支线采用BV-450V/750V导线在RPE管内敷设。照明分支线为(2-4)×2.5/RPEφ16,插座分支线为3×4/RPEφ20.均沿墙、柱、现浇梁板暗设。

在各层楼梯前室和公共走道。地下室内设应急疏散照明,要求连续供电时间不小于30min.

3.3防雷及安全接地系统 3.3.1建筑物防雷

3.3.1.1各单体楼按第三类防雷建筑物设防,在建筑物屋顶周边采用Φ12镀锌圆钢避雷带,设25×4扁钢支架,支起高度150mm,支架间距1.0m。并在屋面组成不大于24×16的避雷带,利用结构柱内两根不小于φ16的主筋做防雷引下线,上部与避雷带焊接,下部与井桩主筋焊接连接,并通过两根基础主筋围绕建筑物周边全部连通已形成环形接地体。

3.3.1.2进出建筑物的强弱电线路全部埋地引入,在进出端均将电缆金属外皮与电缆桥架等于电气设备接地相连。

3.3.1.3建筑物内钢构件和钢筋砼的钢筋应相互连接。应利用柱内钢筋作为防雷装置引下线,现浇结构梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷引下线连接。应将30m以上外墙铝合金窗通过预埋件与防雷装置相连。