好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

各种场所国家规定的标准照度列表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度照度标准值(Lx) Ra 起居室一般活动0.75m水平面100 80 书写、阅读300

卧室一般活动0.75m水平面75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m 餐桌面150 80 厨房一般活动0.75m水平面100 80 操作台台面150

卫生间0.75m 水平面100 80 注:宜用混合照明。 2、公共建筑 商业建筑照明标准值

房间或场所参考平面及其高度

照度标准值(Lx) UGR Ra

一般商店营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 咼档商店营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 300 22 80 高档超市营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 收款台 台面500 - 80 图书馆建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度

照度标准值(Lx) UGR Ra

0.75m 水平面500 19 80

一般阅览室 0.75m 水平面300 19 80 国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 老年龄阅览室 0.75m 餐桌面500 19 80 珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面500 19 80

陈列室、目录厅(室)出纳厅0.75m 水平面300 19 80 书库0.25m 水平面50 - 80 工作间0.75m 水平面300 19 80 办公建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度

照度标准值(Lx) UGR Ra

普通办公室 0.75m 水平面300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面500 19 80 会议室0.75m 餐桌面300 19 80 接待室、前台 0.75m 水平面300 - 80 营业厅0.75m 水平面300 22 80 设计室实际工作面500 19 80

文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面300 - 80 资料档案室 0.75m 水平面200 - 80

旅馆建筑照明标准值 房间或场所

参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra

客一般活动区 0.75m 水平面75 - 80 床头0.75m 水平面150 - 80 房 写字台 台面300 - 80 卫生间0.75m 水平面150 - 80 中餐厅 0.75m 水平面200 22 80

西餐厅、酒吧间、咖啡厅 0.75m 水平面100 - 80 多功能 0.75m 水平面300 22 80 门厅、总服务台 地面300 - 80 休息厅 地面200 22 80 客房层走廊

地面50 - 80

厨房 台面200 - 80

洗衣房 0.75m 水平面200 - 80 学校建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值教室 课桌面300 19 80 实验室 实验桌面300 19 80 美术教室 桌面500 19 90

多媒体教室 0.75m 水平面300 19 80 教室黑板 黑板面500 - 80 医院建筑照明标准值

房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值治疗室0.75m 水平面300 19 80 化验室0.75m 水平面500 19 80 手术室0.75m 水平面750 19 90 诊室0.75m 水平面300 19 80

候诊室、挂号厅 0.75m 水平面200 19 80 病房 地面100 22 80

护士站0.75m 水平面300 - 80 药房0.75m 水平面500 19 80 重症监护房 0.75m 水平面300 19 80 展览馆展厅照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值一般展厅 地面200 22 80 高档展厅 地面300 22 80

注:高于6m的展厅Ra可降低到60。 体育建筑照明质量标准值 类别GR Ra 无彩电转播50 65 有彩电转播50 80

Lx) UGR Ra

Lx) UGR Ra Lx) UGR Ra (((注:GR值仅适用于室外体育场地。 3、工业建筑

工业建筑一般照明标准值

房间或场所 参考平面及照度标准值UGR Ra备注 其高度 (lx) 1. 通用房间或场所

试验室 一般0.75m 水平面300 22 80 精细0.75m 水平面500 19 80 检验一般0.75m 水平面300 22 80

可另加局部照明

可另加局部照明

可另加局部照明

可另加局部照明

精细、有颜色要求 0.75m 水平面750 19 80

计量室、测量室 0.75m 水平面500 25 60 可另加局部照明

变、配电站 配电装置室0.75m 水平面200 19 80 平面照度不小于 100lx 变压器室地面100 28 20 电源设备室、发电机室

地面200 25 60

盘面照度不小于 200lx

控制室一般控制室0.75m水平面300 22 80 主控制室0.75m 水平面300 19 80

盘面照度不小于 200lx

电话站、网络中心 0.75m 水平面500 19 80 计算机站0.75m 水平面500 19 80 动力站 风机房、空调机室 泵房地面100 28 60 冷冻站 地面150 28 60 压缩空气站 地面150 25 60

锅炉房、煤气站 地面100 28 40 锅炉水位表照度不小于 的操作层

大件库1.0m 水平面50 28 20 (如钢坯、钢材、 大成品、气瓶)

一般件库1.0m水平面100 25 60 精细件库1.0m水平面200 25 60 (如工具、小零件) 车辆加油站 地面100 25 60 2. 机电工业

机械加工 粗加工0.75m水平面200 22 60 可另加局部照明

一般加工,工差>=0.1mm 0.75m水平面300 22 60 可另加局部照明 一般加工,工差<0.1mm 0.75m水平面500 19 60 可另加局部照明 机电仪表装配 大件0.75m水平面200 25 80 可另加局部照明 一般件0.75m水平面300 25 80

可另加局部照明 油表照度不小于 50lx

货架垂直照度不小于 50lx 货架垂直照度不小于 50lx

50lx

防光幕反射

地面100 28 60

精密0.75m水平面500 22 80 可另加局部照明 特精密0.75m水平面750 19 80

可另加局部照明

电线、电缆制造 0.75m 水平面300 25 80 线圈绕制 大线圈0.75m水平面300 25 80 中等线圈0.75m 水平面500 22 80

精密线圈0.75m 水平面750 19 80 线圈浇注 0.75m 水平面300 25 80 焊接 一般0.75m 水平面200 25 60 精密0.75m 水平面300 25 60 钣金 0.75m 水平面300 25 60 冲压、剪切 0.75m 水平面300 25 60 热处理 地面至0.5m水平面200 25 20

铸造 熔化、浇注 地面至0.5m水平面25 25 20 造型 地面至0.5m水平面300 25 60

精密铸造的制模、脱壳 地面至0.5m水平面500 25 60 锻工 地面至0.5m水平面200 25 20 电镀 0.75m 水平面300 25 80 喷漆 一般0.75m 水平面25 25 80 精细0.75m 水平面750 22 80 酸洗、腐蚀、清洗

0.75m 水平面300 25 80

抛光一般装饰性0.75m水平面25 22 80 防频闪 精细0.75m 水平面500 22 80 复合材料加工、铺叠、装饰

0.75m水平面500 22 80 防频闪

可另加局部照明

机电修理 一般0.75m水平面200 25 60 可另加局部照明 精密0.75m水平面300 22 60 3. 电子和信息产业

电子元器件 0.75m 水平面500 19 80 可另加局部照明 电子零部件 0.75m 水平面500 19 80 可另加局部照明 电子材料 0.75m 水平面300 22 80 酸、碱、药液及粉配置 4. 纺织、化纤工业

纺织 洗毛0.75m 水平面300 22 80

清棉、和毛、梳毛 0.75m水平面150 22 80 前纺、梳棉、并条、粗纺 0.75m水平面200 22 80 纺纱0.75m 水平面300 22 80 织布0.75m 水平面300 22 80 织袜穿综箝、缝纫、量呢、检验 化纤 投料0.75m 水平面100 25 80 纺丝0.75m 水平面150 22 80 卷绕0.75m 水平面200 22 80

平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间 0.75m水平面75 25 60 集束间、后加工间、打包间、油剂调配 0.75m水平面100 25 60 组件清洗间0.75m水平面150 25 60

拉伸、变形、分级包装 0.75m水平面150 25 60 操作面可另加局部照明 化验、检验0.75m水平面200 22 80 可另加局部照明 5. 药业工业

制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等

0.75m 水平

0.75m水平面300 22 80 可另加局部照明

0.75m水平面300 22 80

可另加局部照明

修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫

可另加局部照明

0.75m 水平面300 22 80

面 300 22 80 制药生产流转通道 6. 橡胶工业

炼胶车间 0.75m 水平面300 22 80 压延压出工段 0.75m 水平面300 22 80 程兴裁断工程 0.75m 水平面300 22 80 硫化工段 0.75m 水平面300 22 80 7. 电力工业

火电厂锅炉房 地面100 28 40 火电厂发电机大厅 8. 钢铁工业

炼铁 炉顶平台、各层平台

平台面30 25 40

地面50 25 40

出铁厂、出铁机室 地面100 25 40 卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室 炼钢及 炼钢主厂房和平台

地面150 25 40

地面20 25 60

主控室0.75m 水平面500 16 80 控制盘面照度 200lx

地面200 25 80

连铸 连铸浇注平台、切割区、出坯区 地面150 25 40 精整清理线 地面200 25 60 轧刚 钢坯台、轧机区

地面150 25 40

加热炉周围 地面50 25 20

重绕、横剪及纵剪机组 0.75m水平面150 25 40 打印、检查、精密分类、验收 9. 制浆造纸工业 备料地面150 25 60 蒸煮、选洗、漂白

地面200 25 20

地面300 25 60

纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布 复卷、切纸 地面300 25 60 涂布、切纸 地面300 25 60 选纸 地面500 25 60 碱回收 地面200 25 40 10. 啤酒及饮料工业

啤酒 糖化0.75m 水平面200 25 60 发酵0.75m 水平面150 25 60 包装0.75m 水平面150 25 60 饮料生产 0.75m 水平面300 25 60 11. 玻璃工业 备料、退火、熔制 窑炉 地面100 28 20 12. 水泥工业

主要生产车间 地面100 28 20 储存 地面75 28 40 输送走廊 地面30 28 20

粗坯成型 0.75m 水平面300 25 60

0.75m 水平面150 25 60

0.75m水平面200 25 80

各种场所国家规定的标准照度列表

照明标准值1、居住建筑居住建筑照明标准值房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)Ra起居室一般活动0.75m水平面10080书写、阅读300卧室一般活动0.75m水平面7580床头、阅读150餐厅0.75m餐桌面15080厨房一般活动0.75m水平面10080操作台台面150卫生间0.75m水平面10080
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3vk581uigl9lpyv23wwc1symv1joq10079l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享