6.1. 测量施工

6.1.1.控制测量 ⑴ 控制点的复核

平面控制点的复核:采用GPS静态和全站仪进行。GPS静态测量技术要求见下表:

GPS静态测量技术要求

等级 E级 工作模式 静态 数据链 外挂 功率 高 卫星高度角 10度-15度 采样间隔 5秒 导线测量精度要求

等级 四等 平均边长(km) 1~5 测角中误差(") ±2.5 附合导线≤50 测距相对1/100000 方位角闭±5n1/2 导线全长相对≤1/40000 长度(km) 中误差 合差(") 闭合差 高程控制点的复核:对于测绘院提供的高程控制点,采用数字水准仪二等精密水准测法进行复测,其主要技术要求见下表

二等水准测量主要技术要求

等级 水准仪型号 索SDL1X 佳水准尺类型 条码尺 ≥3且≤50 前后视距(m) 视距测段的前后视距累积差数字水准仪视线高度(m) 重复测量次数 ≥2.8且≤0.55 ≥2次 差(m) (m) ≤1.5 ≤6.0 等 复测精度合格后,根据观测数据对高程控制网和平面控制网进行严密平差;根据平差结果对桩点高程及坐标进行修正。

⑵ 平面控制测量

根据前期复核工作,,本工程的平面控制网以业主提供的测量成果为起始依据。本工程的平面测量控制分两级设置,首级控制是场区的总体控制,采用GPS静态测量及四等精密控制测量进行;二级控制是建筑物轴线方格网控制,采用全站仪坐标测量法测设。

a.首级控制网的测设

本工程根据测绘院所提供的GPS点,根据场区的实际情况,向现场引测BC1、BC2、

施工组织设计

25 广东大城建设集团有限公司 主要项目施工方法 BC3、BC4点,形成施工首级控制网,控制网如图所示。

b.轴线控制方格网的测设

根据建筑物平面形状的特点和现场的具体情况,利用已测定的首级控制点BC1—BC4,测设轴线控制方格网,如图所示。主控制轴线的精度要求:测角±10\量距1/20000,将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方,并加以固定、保护。

a.平面控制网的精度

GPS静态控制网精度要求

等级 E 平均边长m 固定误差mm 比例误差mm/km ≥500 2.5 1 边长相对中误差 1/100000 最弱边相对中误差 ≤1/40000

四等精密导线测量技术要求

等级 导线长平均边测角中误差测距中误测距相对中误差 1/80000 1"仪器4测回 测回数 方位角闭合差(") ±5n1/2 导线全长相对闭合差 ≤1/35000 度(km) 长(km) ≥0.5 (") 差 2.5 18 四等 9 d.主轴线控制桩的建立

根据建筑物平面形状的特点和现场的具体情况,利用已测定的首级控制点测设主控轴线网。并将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方,并加以固定、保护。

定出主轴线控制网以后,依据基础平面图采用坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,在基础垫层通视情况最好时,用全站仪放样定出与建筑物轴线平行的主控线。

⑶ 高程控制测量 a.高程控制点布设

对测绘所移交我单位的测量成果进行复测。根据现场实际情况,在原有高程控制点的基础上通过若干条闭合及附合水准路线形成高程控制网,拟采用0.5级数字水准仪二等精密水准测法进行,二等水准的主要技术要求如下表所示。

施工组织设计

26 广东大城建设集团有限公司 主要项目施工方法 二等水准测量主要技术要求

等级 二等 水准仪型号 索佳SDL1X 水准尺类型 条码尺 ≥3且≤50 前后视距(m) 视距差(m) ≤1.5 测段的前后视距累积差(m) ≤6.0 ≥2.8且≤0.55 数字水准仪视线高度(m) 重复测量次数 ≥2次 b.控制桩点的设定与保护

需要在施工阶段保留的控制桩水准点,采用ф20钢筋制做,钢筋端头上刻“+”字线(高程点为圆头),钢筋的埋深不小于50cm,钢筋桩周围设R>20cm的砼予以保护,钢筋桩头高出砼面的高度不大于3cm,控制桩点四周设钢管围栏,并设有醒目的标识,详见下图。

自然地坪标识牌Φ20XXX测量点X=...Y=...H=...素砼灌筑测量桩点

测量控制点保护措施示意图

桩点附近不得堆压材料,防止控制桩被碾轧扰动。 各相应控制点间要保留畅捷的测量通道,确保视线的畅通。 6.1.2.施工测量

⑴ 场地测量及土方量计算

场地标高测量和土方量计的工作量巨大,拟采用GPS-RTK技术进行场地标高测量,GPS数据配合CASS成图系统进行土方量的计算。基准站设立在一个固定点上,流动站采点要对场地进行全覆盖,采点时取10次测量数据的平均值,采用四参数+高程拟合法进行解算;参数解算后,即可用GPS-RTK测量技术采集场地内的高程点,采点后将

施工组织设计

27 广东大城建设集团有限公司 主要项目施工方法 测量数据用数据线从测量手簿导入电脑,运用南方CASS成图系统软件进行高程点的展绘,并可根据现场地形特点用DTM法(三角网法)或方格网法进行土方填挖方量的计算。

⑵ 轴线及高程的竖向传递 a. 轴线的竖向传递

轴线的竖向传递采用外控法。根据基坑边上的轴线控制桩,将全站仪架设在控制桩位上,经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上,在同一层(施工段)上投测的纵、横轴线不得少于2对,以此作角度、距离的校核依据。经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。在各层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向引测误差不应大于3mm,轴线间误差不应大于±2mm。主控制轴线的精度要求:测角±10\量距1/20000。

b. 高程的竖向传递

±0.00m以下高程传递采用钢尺 + 水准仪的方法。为保证竖向控制的精度要求,对标高基准点,必须正确测设。在同一流水段上所引测的高程点,不得少于三个,并作相互校核,校核后三点的较差不得超过3mm,取平均值作为该流水段施工中标高的基准点。基准点设置钢筋柱头、树桩等稳定位置,用红色三角作标志,并标明绝对高程及相对高程,便于施工中使用。

±0.00m以上高程传递采用钢尺 + 水准仪的方法。在柱子浇筑完成后,从柱子下面的已有标高线(1.00m线)向上用钢尺沿着柱身量距传递高程。钢尺需加拉力、尺长、温度三差修正。抄平时应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,水平线标高的允许误差为3mm。

高程传递精度:单层±2mm/层,办公区±5mm/总高。 ⑶ 平面测量放样

a.平面测量放线。基础垫层、底板混凝土浇筑并凝固后,根据基坑边上的轴线平面控制桩,使用全站仪直接向垫层投测控制线作为定位依据。进行闭合调整后,方可进行细部测量。

b.当每一层平面或每一施工段测量放线完后,必须进行自检,自检合格后由总包测量员进行验线,合格后填写楼层放线记录表并报监理验线。

施工组织设计

28 广东大城建设集团有限公司 主要项目施工方法 c.验线时,允许偏差如下:

主轴线间距 L ≤30 m 30m90m 允许偏差(mm) ±5 ±10 ±15 ±20 6.1.3.测量验线 ⑴验线

a.每次施测完毕后,首先由测量人员进行自检,无误后交质检部门复测,确认后交监理核验,并与下一道工序的工长办理交接手续。验线的部位主要是关键部位和最薄弱环节。

b.监理单位对施工、安装测量控制的重点部位和关键环节进行抽检。 c.相互重叠的各级验线工作应尽可能的同步进行,以缩短工作时间。 d.验线工作与放线工作要做到人员、仪器和测量方法三分开,独立进行。 e.验线的精度要高于放线;严禁验线与放线同时进行;在施工工序安排上要给验线留出必要的时间,严禁不经验线就擅自施工的现象发生。

⑵实体测量

a.在结构主体施工期间和其他被甲方和监理工程师要求的阶段,负责对全部工程实体的平面位置和标高进行测量检查及校核。

b.常规实体测量的精度应高于1/8000;有特殊精度要求的按甲方或监理要求进行。

6.2. 地基与基础分部

6.2.1.桩基工程

6.2.1.1、工程桩基础

1、本工程塔楼基础采用后注浆螺纹灌注桩,地下室采用螺纹灌注桩,桩径为600,桩身强度等级C35,ZH2为抗压桩兼抗拔桩,设计单桩竖向抗压承载力特征值为1400kN;单桩竖向抗拔承载力特征值为700kN;

施工组织设计

29

某商住小区施工组织设计(最终)10.21

广东大城建设集团有限公司主要项目施工方法第六章主要项目施工方法6.1.测量施工6.1.1.控制测量⑴控制点的复核平面控制点的复核:采用GPS静态和全站仪进行。GPS静态测量技术要求见下表:GPS静态测量技术要求
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3vilf1qtsc9o8y29wt5t6vudb8bhu400z6j
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享