好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于多联机图纸设计与审核要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于多联机图纸设计与审核要点

由于各中心设计工程师人员调动较大 ,销售市场的不断增长需求 ,为减少设计 不良而产生的负面影响 ,所以要求各中心设计师加强多联机空调方案的设计和审 核。现针对前期出现的问题提出以下要点 (M-Home 系列不含在内 ): 1、适用场合及系统划分的问题

1.1、商用多联机均为舒适型空调,只适合于商场、写字楼、办公等适宜于 舒适性环境的使用, 不能用于仪器、 手术及有洁净度需求的厂房等工艺性环境的 应用。

多联机空调同时也不适用于机房、 厨房等特殊性场所。 由于机房环境的特殊 性,应采用机房专用空调; 对于要求不是特别高的机房设备间, 可以考虑采用分 体式空调。 对于大中型厨房, 应采用全新风直流式系统, 不能采用普通多联机空 调系统。

1.2、一般情况下,对于空调系统的划分,应根据建筑结构和房间功能的不 同而产生的负荷特性的不同进行分区。当建筑宽度大于 10m 时,建筑物可以分 为外区和内区,通常情况下距外围护结构3?5m的范围内划为外区,其所包含的 为内区,外区和内区的空调系统应分开设计; 如建筑宽度小于10m时,不存在内 外区。

2、室外机超配问题 超配是指一个多联机系统所搭配的室内机的能力总和超过室外机的额定能 力。

在设计时,必须认真了解用户的需求。对于不全开的场所 (宾馆、别墅等 ) , 可以适当超配, 但外机能力必须满足常开功能间能力的需求, 同时系统超配比例 不能超过 130%(超过 130%可能导致系统冷媒分配不均而导致内机效果不佳,

且会

因压缩机回油问题而导致外机故障 ),且不能低于 80%(由于回油除霜等原因) 。 建议将外机超配比控制在 110%?90%为宜。对于统一系统内机全开的情况绝对不 能超配设计 ( 写字楼办公区、餐厅等 )。

在内机能力统计中,18、22、25、28机型的换热器基本一致,风量也基本 一致,所以其实际能力均是1HP因此均按照2.8kw来选择外机,且对于一个大 多数内机能力均在3.6以下的系统,其系统也不能超配。

3、不同匹数室外机最多可连接内机台数限制

外机HF g 组合方式 SHPX1 10HPX1 12HPX1 14HPX 1 16HPX1 lftHP+SHP 10HP+IOHP I0HP-12HP 1OHP+1-1HP 10HP+16HP 12HP-16HP 14HP+I6HP 16HP+16HP 10HPX2+14HP 10HPX2+16HP 可接内机台数 7 9 11 13 15 16 IS 外机HF 3S 4? 42 44 4S 50 52 S4 56 58 60 62 组合方式 10HP+12HP+16HP 10HP+14HP+16HP 1OHF+16HFX2 12HP+16HPX2 14HP+16HPX2 16HFX5 16HPX2+10HP+8HP 16HPX2-10HPX2 16HFX2+10HP+12HP 16HPX2+10HP+14HP 16HPX3-10HP 16HFX3+1ZH? 16HPX3+14HP 16HPX4 可接内机台数 35 37 39 41 45 45 46 48 50 52 54 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

20 22 2+ 26 28 30 31 33 5S 60 36 由于4模块组合,一般管路较长、内侧分歧管多,同时由于自身压缩机原因, 冷媒在过冷度一定的情况下,管路较长、分歧管较多会影响冷媒管的流速和压力, 冷媒容易出现闪发现象,过冷冷媒流量降低,从而影响室内机的实际运行效果; 同时管路较长、分歧管多,冷媒压力损失大,会导致部分润滑油很难带回压缩机 内,长期运行,润滑油沉积在铜管内壁,容易造成系统堵塞,且压缩机由于缺油 会导致磨损厉害,影响其使用寿命。所以一般建议避免采用4模块组合,且系统 必须满足相应台数限制。

4、冷媒配管长度设计限制 4.1、配管总长(实际长度)限制

机型 配管总长(实际长度) 备注 20HP以下 20HP以上 30HP以下 30HP以上 K 250m V3、D3 D4 K 300m K 350m D3+、V4、V4+ K 500m

4.2、最远配管长度限制

机型 V3、D3 D4 D3+、V4、V4+

实际长度 相当长度 K 130m K 150m K 150m K 175m 4.3、第一分歧至末端的等效长度限制 L 等效=L1+L2+0.5*n < 40m

其中L1、L2----距第一分歧管最远配管的实际长度

n---- 距第一分歧管最远配管分歧管个数,每个分歧管接头按

0.5m/处

4.4、室内外机之间的落差 机型 V3、D3 D4 D3+、V4、V4+

室外机高于室内机 室外机低于室内机 K 50m K 50m K 30m K 70m 4.5、室内机之间的落差 室内机之间高度差HK 15m

5、冷媒配管尺寸设计

5.1、R22主管、主配管、支配管尺寸表

R22系统(V3、D3 D4)主管尺寸表 室外机容量 8 ?10HP 12 ?16HP 18 ?22HP 24HP 26 ?32HP 34 ?48HP 50 ?64HP

液管(mm) ① 12.7 ① 15.9 ① 19.1 ① 19.1 ① 22.2 ① 25.4 ① 25.4 气管(mm) ① 28.6 ① 34.9 ① 38.1 ① 41.3 ① 44.5 ① 54.0 ① 63.5 第一分歧管 FQZHN-03C FQZHN-04C FQZHN-04C FQZHN-05C FQZHN-05C FQZHN-06C FQZHN-06C R22系统(V3、D3 D4)主配管尺寸表 下游内机容量 Q( x 100w) Q< 100 100 w Q< 160 160 w Q< 330 330 w Q< 480 480 w Q< 640 640 w Q< 900 900 w Q< 1350 液管(mm) 气管(mm) 适用分歧管 FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-04C FQZHN-04C FQZHN-05C FQZHN-06C FQZHN-06C ①9.5 ① 12.7 ① 12.7 ① 15.9 ① 19.1 ① 19.1 ① 22.2 ① 25.4 ① 19.1 ① 22.2 ① 28.6 ① 34.9 ① 34.9 ① 41.3 ① 54.0 ① 63.5 Q> 1350

R22内机连接支配管尺寸表 内机大小 A( x 100w) Aw 32 45 w A< 100

长度小于 10m 液管 气管 长度大于 10m 液管 气管 ①6.4 ①9.5 ①9.5 ① 12.7 ① 15.9 ① 19.1 ①9.5 ① 12.7 ① 12.7 ① 15.9 ① 19.1 ① 22.2 A> 100 R22室外机并联组件选择表 室外机台数 2台 3台 4台

D3 D4 FQZHW-02 FQZHW-03 FQZHW-04 V3 FQZHW-02T FQZHW-03T FQZHW-04T 5.2、R410A主管、主配管、支配管尺寸表

R410A系统(D3+、V4、V4+)主管尺寸表 液测所有配管等效长度v 90m 室外机容量 液管(mm) 8HP 10HP 12HP 14 ?16HP 18 ?22HP 24 26 ?32HP 32 ?48HP 50 ?64HP

液测所有配管等效长度》 90m 第一分歧管 液管(mm) ① 12.7 ① 12.7 ① 15.9 ① 15.9 ① 19.1 ① 19.1 ① 22.2 ① 22.2 ① 25.4 气管(mm) ① 25.4 ① 25.4 ① 28.6 ① 31.8 ① 31.8 ① 34.9 ① 38.1 ① 41.3 ① 44.5 FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-04C FQZHN-04C FQZHN-05C FQZHN-05C 气管(mm) ① 22.2 ① 25.4 ① 28.6 ① 28.6 ① 31.8 ① 34.9 ① 34.9 ① 41.3 ① 44.5 ① 12.7 ① 12.7 ① 12.7 ① 15.9 ① 15.9 ① 15.9 ① 19.1 ① 19.1 ① 22.2 R410A系统(D3+、V4、V4+)主管尺寸表 下游内机容量 Q( x 100w) Q< 166 166 w Q< 230 230 w Q< 330 330 w Q< 460 460 w Q< 660 660 w Q< 920 920 w Q< 1350 液管(mm) ①9.5 ①9.5 ① 12.7 ① 12.7 ① 15.9 ① 19.1 ① 19.1 气管(mm) ① 19.1 ① 22.2 ① 22.2 ① 28.6 ① 28.6 ① 34.9 ① 41.3 适用分歧管 FQZHN-01C FQZHN-02C FQZHN-02C FQZHN-03C FQZHN-03C FQZHN-04C FQZHN-05C FQZHN-05C Q> 1350 ① 22.2 ① 44.5 R410A内机连接支配管尺寸表

关于多联机图纸设计与审核要点