安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:仪表工 分析人员:李光磊 分析日期:2010年3月20日 审核人员:王读福 序号 检查项目 检查标准 触摸屏显示正常 7 压缩机 不符合标准的主要后果 无法监控压缩机运行情况 现有控制措施 可能性后果严L 重性S 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 风险度R 建议改进措施 分值 4 4 6 2 4 4 6 2 4 6 4 6 6 2 等级 可接受 可接受 加强巡检 每天巡检,压缩机一开一备 仪表导压管无泄漏 机房内有毒气体超标,人员中毒 安有八台轴流风机通风 气体报警仪正常正常 无法检测环境气体是否超标 仪表风压力正常 仪表导压管无泄漏 装置气动阀动作不正常 现场物料、气体泄漏,人员中毒、存在爆炸、燃烧危险 每天巡检 每天排空 每天巡检 每天巡检 每天巡检 每天检查 可接受 用手持式报警仪进行检测 可忽略 可接受 可接受 PV5101氮气压力正超压浪费氮气,低压影响氮封效常 果 8 主装置 气体报警仪功能正常 无法检测环境气体是否超标 仪表伴热正常,疏水阀排水正常 仪表无法正常显示 可接受 用手持式报警仪进行检测 可忽略 可接受 可接受 可接受 加强对照巡检 调节阀、流量计无泄人员中毒,存在燃烧、爆炸危险 每天检查,现场安装报警仪 漏 磁翻柱液位计与远传液位计相符 液位计无泄漏 误操作 现场环境不达标,人员中毒,有爆炸燃烧危险 每天巡检 每天巡检 每天巡检 每天燃烧 每天巡检,定期检验 气体报警仪功能正常 无法检测环境气体是否超标 9 罐区 氮封压力正常 发货泵出口压力表正常 产品、半成品质量事故 无法监控泵是否上料 可接受 用手持式报警仪进行检测 可接受 可忽略 定期检查 安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:仪表工 分析人员:李光磊 分析日期:2010年3月20日 审核人员:王读福 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性后果严L 重性S 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 风险度R 建议改进措施 分值 4 6 2 2 4 6 等级 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可接受 定期检验 9 罐区 发货站静电接地功能货车静电不能有效释放,发货泵每天巡检,安装报警设施 正常,连锁功能正常 误动作,鹤管渗料 手报按钮正常 报警电话正常 不能正常报警 不能正常报警 不能正常报警 不能正常报警 误动作,污染产品 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 定期检查 10 消防系统 消防广播正常 感烟感温探测器正常 消防切断阀动作正常

安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:导热油炉 分析人员:李光磊 分析日期:2010年3月20日 审核人员:王读福 序号 检查项目 检查标准 表面无泄漏 联轴器护罩 1 导热油循环泵 冷却风扇运行正常 泵体内无杂音 温度300℃以下 2 导热油 流速400m3/h以下 质量合格 油温70℃以下 3 高位槽 呼吸阀正常 4 解析气 压力6kpa以上 进风口无杂质 5 鼓风机 冷却风扇运行正常 6 7 8

法兰、垫片 氮封 燃烧器 无泄漏 压力1kpa以内 火焰正常呈淡蓝色 风扇断裂电机受损 泄漏时可导致烫伤 无压力可使设备损坏 损坏喷嘴 立即停炉更换 挂警示牌,回收漏油,更换垫片 手动操作,监督运行 调节配风至正常 2 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 可接受 可接受 可接受 可接受 加强巡检 增加备用设备 超压 过滤网易堵塞 损坏设备 进行修理 定期清理 立即清理 3 2 2 1 2 1 3 4 2 可忽略 可接受 可忽略 定期清理 风扇断裂电机损坏 过滤器堵塞 油质差、热油变质、裂解 缩短导热油使用寿命 减少导热油炉的使用寿命 裂变变质 每天巡检,定期检测 定期清理过滤器 严格控制工艺温度 调整流速 更换导热油 进行氮封 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 6 4 2 2 4 2 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 定期检查 定期更换 不符合标准的主要后果 泵体泄露影响装置运行 无护罩机械伤人 现有控制措施 每天巡检 加固护罩 可能性后果严L 重性S 2 2 2 2 风险度R 建议改进措施 分值 4 4 等级 可接受 可接受 定期检查 安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:导热油炉 分析人员:李光磊 分析日期:2010年3月20日 审核人员:王读福 序号 9 10 11 检查项目 膨胀槽液位 机组内部 转速 检查标准 28格以上 无异常 正常 不符合标准的主要后果 液位低,补油效果差 用听棒检查机组内部异常响声 转速升高,设备损坏 现有控制措施 注油至正常液位 揭盖检修,加强巡检 紧急停车 可能性后果严L 重性S 2 2 2 1 1 3 风险度R 建议改进措施 分值 2 2 6 等级 可忽略 可忽略 可接受 加强巡检 安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:循环水站 分析人员:李光磊 分析日期:2010年3月20日 审核人员:王读福 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 水泵不吸水,压力表不起压 流量低、压力低 1 循环水泵 运行正常 功率消耗大,填料压得过紧 振动、财产损失 轴承过热,无润滑油 水温低于32℃ 2 循环水池 水质好 水池水充足 停电时能正常启动 3 柴油机循环泵 油位一半以上 启动后运转正常 高低压消防稳压泵 冷却效果差 结垢、生藻、损坏设备 水不足、水循环快,水温高 装置缺水,影响生产 影响柴油机启动 同循环水泵 压力低 运行正常 同循环水泵 影响生产 影响柴油机启动 同循环水泵 每周试泵一次 油箱加油 1 2 2 2 2 1 2 4 2 可忽略 可接受 可忽略 定期启动 现有控制措施 往水泵注水,堵塞漏气处 叶轮磨损大,更换 松动填料盖,关小出口 对准轴中心线找正 加油在正常位 补充一次水,开轴流风扇 加药、定期排水 补充一次水 每周试泵一次,运行十分钟 油箱加油 同循环水泵 柴油机组启动 可能性后果严L 重性S 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 风险度R 建议改进措施 分值 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 等级 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可接受 可忽略 可忽略 可接受 可忽略 可忽略 可接受 按操作规程 定期检查 定期注油 加强巡检 认真检查 定期启动 4 5 稳压泵压力低时能高低压消防柴油正常启动 机泵 油位一半以上