唐山市既有居住建筑节能改造项目 室内外采暖系统热计量改造工程
热力暖通专项施工方案
编 写:
审 核:
批 准:
迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司
二零一五年六月
目 录
一、工程概况————————————3
二、编制依据————————————4
三、通断控制器系统改造施工—————4
四、室内采暖管道施工————————8
唐山市既有居住建筑节能改造项目 室内外采暖系统热计量改造工程
热力暖通专项施工方案
一、 工程概况
1、本工程中:祥和里、祥瑞里、吉庆里三个小区以做过采暖管道分户,仅作热计量仪表改造;祥富里、德源里两个小区未做分户,同事做分户管道改造和热计量仪表改造。本工程的采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ 173-2009)中“通断时间面积法”。本系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成。特殊需要时(超出通讯范围)加无线转发器,管理系统设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口。以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 2、工程地点:河北省唐山市。 3、技术要求:
3.1改造工程供热热媒参数为:温度95/70℃,工作压力≤1.0Mpa。 3.2室内采暖及热计量系统 3.2.1室内采暖热计量系统
3.2.1.1采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)中“通断时间面积法”,系统组成如下:
3.2.1.2系统组成:该系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成,特殊需要时(超出通讯范围)可加无线转发器,管理系统应设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口,以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热
单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。
3.2.1.3楼栋热量表和分户热计量装置应具备数据存储功能,可以通过管理系统实现数据远传与控制。楼栋热量表必须取得技术监督局的检测合格证,防护等级必须满足IP68; 每块楼栋热量表至少对一栋楼的热量进行计量,多者不限。 4、工期要求:2015年10月31日
二、编制依据
1、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 2、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 3、GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 5、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 6、DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》
7、DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 8、DB13(J)T74-2008《既有居住建筑节能改造技术标准》 9、J08J110-A1《既有建筑节能构造》 10、J08J110《河北省居住建筑节能构造》 11、其他相关施工标准规范、产品行业标准。
三、通断控制器系统改造施工
系统组成图 楼栋热量表和分户热计量装置具备数据存储功能,可以通过管理系统
实现数据远传与控制。每块热量表至少对一栋楼的热量进行计量。
1 234
安装示意图 1、室温通断控制阀;2、室温控制器; 3、供热末端设备;4、楼热入口热量。
(1)采暖管道分户改造
a本工程采暖供回水计算温度为80/60℃,由小区热力管网供给。 b采暖系统为共用立管的新双管分户系统,在每户的分支管上加设球阀等管件,以实现分户控制及满足计费要求。分户热表采用通断控制器(GFP温控式热分配表),要求防盗热、防尘防水等。
c施工要求
楼梯间采暖管道采用热镀锌钢管,丝扣连接;户内明装管道,采用PP-R铝塑稳态管采暖专用热水管道,应用级别为5级,S2.5系列。采用专用连接件热熔连接;管道必须依照相关行业规程安装固定支架。
楼栋各个单元的采暖系统相对独立,均由新建单元入口阀门井室单独接入小区热力管网。供回水立管布置在楼梯间内;若原建筑有垃圾竖井时,供回水立管布置在垃圾竖井处。原有的垃圾竖井需由土建专业拆除,同时对休息平台楼板上的洞口进行封闭、抹平。
系统安装完毕后冲洗试压,试验压力为0.9MPa。按照《建筑给水排水及采