好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井下短路电流计算 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

四、高压开关整定: 1、4#高开整定: (1)负荷统计:

P?30+11+40+5.5+11.4+150+4+25+40+58+5.5=380.4kW ?(2)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS75=0.286+0.714×=0.427

380.4P?N(3)负载电流:

I?kx?Ie?0.427?1.15?380.4×0.69/10.5=12.27A

过载电流: IZ?1.2I=1.2×12.27=14.72A

4#高开型号PBG-200/10,过载保护整定范围为0.2~1.4倍的配电箱额定电流,共有8个档位,所以高开调整在0.2倍的位置,其实际整定电流为

I=0.2×200=40A

短路电流:

I?5?75?1.150.427?(380.4?75)?1.15?=40.10A

10.510.50.690.69短路整定为200A 2、7#高开整定: (1)负荷统计:

P?120+5.5+22.8+11+55+110=324.3kW ?(2)设备需用系数:

15

kx?0.286?0.714PS110=0.286+0.714×=0.528

324.3?PN(3)负载电流:

I?kx?Ie?0.528?1.15?324.3×0.69/10.5=13.59A

过载电流: IZ?1.2I=1.2×13.59=16.3A 7#高开型号PBG-200/10,整定电流为20A。 短路电流:

I?5?110?1.150.528?(324.3?110)?1.15?=32.12A

10.510.50.690.69短路整定为200A 3、1#高开整定: (1)负荷统计:

P?380.4+324.3=704.7kW ?(2)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS110=0.286+0.714×=0.398

704.7?PN(3)负载电流:

I?kx?Ie?0.398?1.15?704.7×0.69/10.5=22.23A

过载电流: IZ?1.2I=1.2×22.23=26.67A

1#高开型号PJG-400/10,过载保护动作值按电流互感器二次额定电流值(5A)的0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍、0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1.0倍、1.2倍、1.4倍。所以整定电流为80A

16

短路电流:

I?5?110?1.150.398?(704.4?110)?1.15?=62.40A

10.510.50.690.69短路整定为640A

高压开关 工作容量 过载电流 短路电流 最小两相短路电流 备注 4#总开 7#总开 1#总开

704.7 324.3 380.4 40 20 80 200 100 640 1055.5 767.7 1055.5 17

井下短路电流计算 

四、高压开关整定:1、4#高开整定:(1)负荷统计:P?30+11+40+5.5+11.4+150+4+25+40+58+5.5=380.4kW?(2)设备需用系数:kx?0.286?0.714PS75=0.286+0.714×=0.427380.4P?N(3)负载电流:I?kx?Ie?0.427?1.15