中部水仓 中央水主排水泵 泵房 500变压器 630变压器 564.3 324.3 110 380.4 380.4 75 3 295 110 0.85 0.85 110 水泵 2 110 55 0.85 0.85 55 三、馈电开关整定: 1、清煤斜巷馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.286?0.714PS15=0.286+0.714×=0.547
41?PN(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.547?1.15?41=25.8A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×25.8=30.96A 过载电流整定为30A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?15?0.547?1.15?(41?15)?154.4 A
短路电流整定为160A (3)灵敏度校验
I(2)1650.2==10.31≥1.5 kS?160Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 2、回风巷刷扩馈电整定。
10
(1)设备需用系数:
kx?0.286?0.714PS40=0.286+0.714×=0.788
56.9P?N(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.788?1.15?56.9=51.56A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×51.56=61.9A 过载电流整定为60A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?40?0.788?1.15?(56.9?40)?383.3 A
短路电流整定为380A (3)灵敏度校验
I(2)1055.5==2.78≥1.5 kS?380Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 3、1米皮带机馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.8
(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.8?1.15?154=141.68A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×141.68=170A 过载电流整定为170A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?150?0.8?1.15?(154?150)?1383.6 A
11
短路电流整定为1300A
(3)灵敏度校验
I(2)2019.9==1.55≥1.5 kS?1300Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 4、绕道刷扩馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.286?0.714PS55=0.286+0.714×=0.665
103.5?PN(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.665?1.15?103.5=79.2A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×79.2=95A 过载电流整定为100A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?0.665?1.15?(103.5?55)?543.1 A
短路电流整定为540A (3)灵敏度校验
I(2)1136.7==2.105≥1.5 kS?540Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 5、轨道巷刷扩馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.286?0.714PS40=0.286+0.714×=0.465
159.3?PN(2)负载电流:
12
I?kx?Ie?0.465?1.15?159.3=85.2A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×85.2=102.3A 过载电流整定为100A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?0.465?1.15?(159.3?40)?431.8 A
短路电流整定为430A (3)灵敏度校验
I(2)1088.6==2.53≥1.5 kS?430Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 6、中部水仓馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.85
(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.85?1.15?55=53.76A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×53.76=64.5A 过载电流整定为65A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?506 A
短路电流整定为500A (3)灵敏度校验
I(2)767.7==1.53≥1.5 kS?500Idz 13
短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 7、中央水泵房馈电整定。 (1)设备需用系数:
kx?0.85
(2)负载电流:
I?kx?Ie?0.85?1.15?110=107.5A
过载电流 IZ?1.2I=1.2×107.5=129A 过载电流整定为130A 短路电流:
Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?110?1012 A
短路电流整定为1000A
(3)灵敏度校验
I(2)3498.3==3.5≥1.5 kS?1000Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。
馈电地点 工作容量 过载电流 短路电流 最小两相短路电流 灵敏度 清煤斜巷 回风巷刷扩 1米皮带 绕道刷扩 轨道巷刷扩 中部水仓 中央水泵房
41 56. 154 103.5 159.3 55 110 30 60 170 95 100 65 130 14
150 380 1300 540 430 500 1000 1650.2 1055.5 2019.9 1136.7 1088.6 767.7 3498.3 10.31 2.78 1.55 2.105 2.53 1.54 3.5
井下短路电流计算