好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

井下短路电流计算 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中部水仓 中央水主排水泵 泵房 500变压器 630变压器 564.3 324.3 110 380.4 380.4 75 3 295 110 0.85 0.85 110 水泵 2 110 55 0.85 0.85 55 三、馈电开关整定: 1、清煤斜巷馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS15=0.286+0.714×=0.547

41?PN(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.547?1.15?41=25.8A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×25.8=30.96A 过载电流整定为30A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?15?0.547?1.15?(41?15)?154.4 A

短路电流整定为160A (3)灵敏度校验

I(2)1650.2==10.31≥1.5 kS?160Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 2、回风巷刷扩馈电整定。

10

(1)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS40=0.286+0.714×=0.788

56.9P?N(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.788?1.15?56.9=51.56A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×51.56=61.9A 过载电流整定为60A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?40?0.788?1.15?(56.9?40)?383.3 A

短路电流整定为380A (3)灵敏度校验

I(2)1055.5==2.78≥1.5 kS?380Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 3、1米皮带机馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.8

(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.8?1.15?154=141.68A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×141.68=170A 过载电流整定为170A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?150?0.8?1.15?(154?150)?1383.6 A

11

短路电流整定为1300A

(3)灵敏度校验

I(2)2019.9==1.55≥1.5 kS?1300Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 4、绕道刷扩馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS55=0.286+0.714×=0.665

103.5?PN(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.665?1.15?103.5=79.2A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×79.2=95A 过载电流整定为100A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?0.665?1.15?(103.5?55)?543.1 A

短路电流整定为540A (3)灵敏度校验

I(2)1136.7==2.105≥1.5 kS?540Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 5、轨道巷刷扩馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.286?0.714PS40=0.286+0.714×=0.465

159.3?PN(2)负载电流:

12

I?kx?Ie?0.465?1.15?159.3=85.2A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×85.2=102.3A 过载电流整定为100A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?0.465?1.15?(159.3?40)?431.8 A

短路电流整定为430A (3)灵敏度校验

I(2)1088.6==2.53≥1.5 kS?430Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 6、中部水仓馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.85

(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.85?1.15?55=53.76A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×53.76=64.5A 过载电流整定为65A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?55?506 A

短路电流整定为500A (3)灵敏度校验

I(2)767.7==1.53≥1.5 kS?500Idz 13

短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。 7、中央水泵房馈电整定。 (1)设备需用系数:

kx?0.85

(2)负载电流:

I?kx?Ie?0.85?1.15?110=107.5A

过载电流 IZ?1.2I=1.2×107.5=129A 过载电流整定为130A 短路电流:

Idz?8Ie?kx?Ie?8?1.15?110?1012 A

短路电流整定为1000A

(3)灵敏度校验

I(2)3498.3==3.5≥1.5 kS?1000Idz短路电流校验合格,短路整定值灵敏可靠。

馈电地点 工作容量 过载电流 短路电流 最小两相短路电流 灵敏度 清煤斜巷 回风巷刷扩 1米皮带 绕道刷扩 轨道巷刷扩 中部水仓 中央水泵房

41 56. 154 103.5 159.3 55 110 30 60 170 95 100 65 130 14

150 380 1300 540 430 500 1000 1650.2 1055.5 2019.9 1136.7 1088.6 767.7 3498.3 10.31 2.78 1.55 2.105 2.53 1.54 3.5

井下短路电流计算 

中部水仓中央水主排水泵泵房500变压器630变压器564.3324.3110380.4380.47532951100.850.85110水泵2110550.850.8555三、馈电开关整定:1、清煤斜巷馈电整定。(1)设备需用系数:kx?0.286?0.714PS15=0.286+0.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3v9sq5cp1h5gf8x599ez10e609m87w01bd9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享