好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

转换层施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆,双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直,立杆接长时,宜先接外排,后接内排。

其余组件的搭设要求参见构造要求。

5.4.4.2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺:

悬挑脚手架的搭设顺序为:水平挑杆―→纵向扫地杆―→立杆―→横向扫地杆―→……,其后的搭设顺序与落地架相同。 5.4.4.3、脚手架的拆除施工工艺:

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网―→栏杆―→脚手板―→剪刀撑―→小横杆―→大横杆―→立杆)。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。拆除各标准节时,应防止失稳。

5.4.5、脚手架搭设的技术要求及允许偏差 序项 目 号 地基 1 基础 地基土质 符合技术要求 — 表 面 坚实平整 — 技术要求 允许偏差(mm) 10

排 水 垫 板 底 座 2 立杆垂直度 步距偏差 3 间距 柱距偏差 横距偏差 纵向水平4 杆高差 同跨内两根纵向水平杆 中心节点处各个扣件中心节点相一根杆的两端 不积水 不晃动 不滑动、不沉降 — — -10 ±100 ±20mm ±50mm ±20mm ±20mm ±10mm α≤150mm 5 扣件安装 互距离 扣件螺栓拧紧力矩 6

5.4.6.安全施工技术措施

5.4.6.1、材质使用的安全技术措施: 剪刀撑斜杆与地面的倾角 40~65N·m 45°~60° — — — 扣件的紧固程度应在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kn。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内,以防时雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。 脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

11

5.4.6.2、脚手架搭设的安全技术措施:

①、脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水,沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

②、搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防附落伤人。

③、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

④、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查,验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

5.4.6.3、脚手架上施工作业的安全技术措施

①、脚手架搭设完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

②、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于 3kN/m2,确保较大安全储备。

③、装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。

④、各作业层之间设置可靠的防护栏,防止坠落物体伤人。

⑤、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

5.4.6.4、脚手架拆除的安全技术措施:

①、拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行

12

技术交底后才准工作。

②、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、地面的设施等各类障碍物,能提前拆除的尽量拆除掉。

③、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒樗,地面应设专人指挥,禁非作业人员进入。

④、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

⑤、在拆架时,不得中途换人,如必须换人,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 ⑥、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

⑦、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线、以防触电事故。

⑧、所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。 ⑨、所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。 ⑩、拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

5.4.7文明施工要求

根据脚手架施工工人的特殊性,结合职业安全卫生的精神,要求施工时作到如下: 5.4.7.1、进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

5.4.7.2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。

5.4.7.3、严禁喝了酒的人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打

13

闹。

5.4.7.4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

5.4.7.5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

5.4.7.6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组作业时,如需折改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

5.4.7.8、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后,再由架子工操作。

5.4.7.9、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业;不准推车在架子上跑动。

5.4.7.10、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

5.4.7.11、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解除。

5.4.7.12、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其它物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

5.4.7.13、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

5.4.7.14、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。 5.4.7.15、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

5.4.7.16、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下

14

转换层施工方案 - 图文

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆,双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直,立杆接长时,宜先接外排,后接内排。其余组件的搭设要求参见构造要求。5.4.4.2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺:悬
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3v9r50gshf3j4le87moy0088t3x4ji00jdz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享