好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册电气工程师专业考试(供配电专业)专业知识下午真题2017年

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注册电气工程师专业考试(供配电专业)专业知识下午真题

2017年

一、单项选择题

(每题的备选项中只有1个最符合题意)

1. 设计要求150W高压钠灯镇流器的BEF≥0.61,计算选择镇流器的流明系数不应低于下列哪项数值?______ A.0.610 B.0.855 C.0.885 D.0.915 答案:D

[解答] 《照明设计手册》(第三版)P62式(2-5)。

2. 在可能发生对地闪击的地区,下列哪类建筑不是三类防雷建筑物?______ A.在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度15m的孤立水塔 B.省级档案馆

C.预计雷击次数大于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅 D.预计雷击次数大于0.25次/a的一般性工业建筑物 答案:C

[解答] 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第3.0.4条。

3. 中性点经低电阻接地的10kV电网,中性点接地电阻的额定电压与下列哪项最接近?______ A.10.5kV B.10kV C.6.6kV D.6.06kV 答案:D

[解答] 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.2.6条。

4. 某办公建筑,供电系统采用三相四线制,三相负荷平衡,相电流中的三次谐波分量为30%,采用五芯等截面电缆供电,该电缆载流量的降低系数为下列哪项数值?______ A.1.0 B.0.9 C.0.86 D.0.7 答案:C

[解答] 《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》(GB 16895.15—2002)附录C表(C52-1)。

5. 海拔900m的某35kV电气设备的额定雷电冲击耐受电压,下列哪项描述是错误的?______

A.35kV变压器相对地内绝缘额定冲击耐受电压为185kV B.35kV变压器相间内绝缘额定冲击耐受电压为200kV