乌兰浩特城市燃气管道工程投产试运行方案
4) 决定和宣布投产开始时间与结束时间。
5.2.2 投产调度组
调度长: 杨槐安 王磊 副调度长:王磊
成员:李维臣 高文祎 李泽鹏 职责:
1) 负责投产方案的执行,由调度长统一指挥各专业组。
2) 组织研究解决投产过程中出现的各种问题,并与现场进行沟通。对重大问
题提出解决方案,报投产领导小组审批。
3) 负责对投产期间出现的保卫、外协、生活后勤等方面问题做具体决定。 4) 负责组织每日工作完毕后的各组组长碰头会。将当日情况向投产领导小组
汇报,同时书面投产领导小组。
5.2.3 现场操作组
组长: 孟庆书
成员: 米路强 孙小红 王伟 郭勇 戴世勇 王振成 维抢修人员5人 职责:
1)提前注氮期间监督并记录注氮量及注氮温度。
2)负责提前注氮和投产期间场站到指定阀井的气头检测和置换工作。 3)记录置换升压期间场站和阀室的压力、温度等参数,并收集、整理。 4)负责置换升压期间场站、阀井、线路管道的检漏工作。
5.2.4 投产保驾组(由各相关施工单位、维抢修队、厂家技术人员组成)
组长: 张新春
成员: 张望望 相关施工单位、维抢修队、厂家技术人员 职责:
1) 负责组织乌市燃气管道各施工单位人员、维抢修队和厂家技术人员,成立
Page 11 of 39
乌兰浩特城市燃气管道工程投产试运行方案
保驾抢修队伍,明确职责分工。
2) 负责督促、整改投产过程中出来的工程问题,组织协调各施工保驾队伍和
设备厂家进行整改,对投产期间发生的异常情况进行处理。
3) 负责投产期间的物资保障,准备好保驾抢修队伍所用设备、材料。制定管
道突发事件抢修处理方案,报投产领导小组。 4) 负责维抢修中心的组织和调配。
5) 负责投产期间临时设施的安装与拆除恢复工作。 6) 负责漏气处理及管线、场站和阀井的事故抢修。 7) 各种工艺设备厂家技术人员投产期间需在现场进行保驾。 厂家人员、施工单位联系表如下:
5.2.5 安全工作组
组长:杨斌
成员:杨武 李玉玲 于力 陈晶 职责:
(1)熟悉乌兰浩特燃气管道所经的地理和人文情况。牢记各场站、阀和管道各关键点的进出道路。按要求准时到达指定地点。
(2)负责放空设施及场站、阀井的安全检查与设立警戒线等工作。负责管道沿线居民的安全宣传工作;实施管道管理和保卫方案。
3) 负责安排投产期间所用各种车辆在场站外的停放位置,留出行车道。 4) 负责检查各项HSE、保卫和消防措施是否落实到位。
5) 负责与当地公安、消防部门联系,租用消防车,通报投产情况,使地方消
防部门及时了解管道投产过程并给予配合。编制消防部门联系电话表。 6) 负责器材、物资和车辆的安保工作。
7) 负责投产前的安全、消防演练、健康等方面的教育。 5.2.6综合保障组
组长: 王蒙
Page 12 of 39
乌兰浩特城市燃气管道工程投产试运行方案
成员: 陈丽楠 职责:
1) 负责投产通信联系表的制定。
2) 确保各种通信工具能正常使用,督促对讲机电池的每日充放电。 3) 负责投产人员的吃、住及其它生活安排。 4) 负责协调解决现场车辆的维修和临时租用。 5) 负责投产期间临时急需物品的供应工作。 6) 负责现场医疗卫生和救护。 7)负责投产期间的新闻宣传报导工作。
Page 13 of 39
乌兰浩特城市燃气管道工程投产试运行方案
6 注氮及封存
为了确保11月-日准时进天然气开始置换,乌兰浩特燃气管道投产采用提前将氮气注入CNG释放站管道内封存的方式。注氮工作在11月1-日完成。 6.1 注氮作业前准备工作
1)对注氮现场及周边环境进行考察,防止投产时氮气排放造成人员窒息和其他财产损失。
2)修建进场道路、场地的三通一平。 6.2 注氮作业要求及注意事项
1)注氮作业现场周围设20米范围设警戒区,有明显警戒标志,与注氮作业无关人员严禁入内。注氮作业人员应佩带标志。
2)注氮作业人员进入现场前,必须进行安全培训、技术和任务交底,并明确各自职责。
3)保持现场通风,防止氮气大量泄漏造成人员缺氧窒息。 4)做好压力、流量、温度等参数记录。 5)做好资料整理、装订和移交工作。 6.4 注氮作业计划
2006.11.25-26准备工作:运输线路确定、场站调查制订详细作业方案。 2006.11.26-27 CNG释放站注氮:注氮管线连接,注入氮气。
6.5CNG释放站注氮操作步骤 1)注氮前准备
Page 14 of 39
乌兰浩特城市燃气管道工程投产试运行方案
注氮口的选择:进站撬装入口
注氮管用1/2吋的无缝钢管连接到场站外部,然后再与氮气瓶相连。管件要提前连接好;
注氮前CNG释放站流程:打开SDV36010#阀,打开阀后的放空阀(闸板阀)。其余阀门全部处于关闭状态。
SDV36003前的压力表更换量程为0.6MPa的压力表。 2)乌市燃气管道注氮
将XV36106#阀打开到25%的开度(?)然后在压力表(PI36103)放空口用含氧分析仪测试,含氧量低于2%后,立即关闭XV36106阀(可以不关?)。关闭发球筒上放空阀(闸板阀和节流截止放空阀)。
打开XV36105阀、XV36106#阀(去掉?)。
打开XV36107#阀后的放空阀(节流截止放空阀),3秒钟后关闭XV36107#阀后的放空阀(节流截止放空阀、闸板阀)。
打开XV36107#阀。关闭XV36105阀、XV36106#阀。 打开36366#阀、36011#阀、SDV36007#阀。
开始少量注氮,并在SDV36003#阀前压力表处用含氧分析仪检测含氧量。当含氧量小于2%时,停止注氮。
关闭36011#阀、SDV36007#阀。(红色部分是否应该在上面几步前先进行?) 打开SDV36003#阀,开始正常注氮。
注氮结束后,关闭XV36366#阀、SDV36003#阀。卸掉注氮连接管,注氮车撤离现场,将36366#阀芒板安装好。所注氮气封已存在湘潭计量站与3#阀室之间的管道内。
SDV36003前0.6MPa的压力表更换为原压力表。
3)1#阀室置换操作步骤
(1)注氮前阀室流程(8月15日前):全开阀门BVXX01,半开BVXX02,打开BVXX02排污阀。
预计氮气~空气混气段气头到达本站的时间为8月15日8:0(参考)。 (2)阀室操作步骤
#
Page 15 of 39
乌市输气管道投产方案